土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 墙面石膏抹灰注意:禁挂钢丝网!

墙面石膏抹灰注意:禁挂钢丝网!

发布于:2024-06-03 09:51:03 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]

 1 

施工现场都知道,依据《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210, 抹灰工程在两种情况下必须采取加强措施:

  • 抹灰总厚度≥35㎜

  • 不同材料基体交接处


《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210


 2 

《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210在条文说明中给出了 加强措施的两种做法:钢丝网和玻纤网;同时说明,钢丝网的加强效果更好。


《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210


因此,依据国标规定,目前抹灰工程施工中都遵循了挂钢丝网或玻纤网的加强措施,对工程品质要求高的,采用钢丝网进行加强。



钢丝网加强            

玻纤网加强            

 3 

然而,随着石膏抹灰的普及应用,大量工程采用石膏抹灰取代了传统砂浆抹灰,为了进一步提升施工质量,很多项目选择挂钢丝网作为抹灰加强措施, 多花钱反而办坏事:石膏抹灰墙面禁止挂钢丝网!


《抹灰石膏应用技术规程》JC/T60005中明确指出,石膏 抹灰 墙体加强措施不能采用钢丝网, 原因是:钢丝网在石膏介质中易生锈。

《抹灰石膏应用技术规程》JC/T60005

 4 

《抹灰石膏应用技术规程》JC/T60005同时给出了 石膏抹灰墙体加强措施图例: 采用玻纤网。

《抹灰石膏应用技术规程》JC/T60005

墙面石膏抹灰挂玻纤网要点:


  • 不同材料交接处及开槽处, 先薄批一层抹灰石膏打底,均匀 压入宽度 不小于250㎜的玻璃纤维网格布, 每边搭接宽度不小于100㎜, 批第二层 灰石膏 层。
     
    填充墙 时, 先在砌体墙上 批一层 抹灰石膏打底 ,再将耐碱玻纤网格布均匀压入, 并搓平压光, 墙体上下方向铺贴,网格布搭接不小于100  
     