在我们以往的装饰工程质量通病的图文解析中,有很大一部分的质量通病产生原因都是由于 对工人的技术交底工作不
4、木作业工程的3个施工问题
木制品现场基层牢固性、防潮性、工序的合理性;木制品遭投诉主 要表现在设计尺度的不合理性,五金使用的平滑性;划伤和破损被投诉 最多,作为现场管理工序和成品保护是关键。
1)木制品基层落地,没有悬空,地面石材打磨易受潮损;
2)木制品基层悬空,刷防潮漆;
3)踢脚线的接长部位应有要求;台盆柜内的下水管应该伸上柜底部。
5、安装工程的4个施工问题
安装工程是精装修室内功能的重要保障,决定了业主以后日常的使用要求,投诉点多,可实施性、可维护性是现场施工管理的重点。
1)扩大空调回风口长度,留作检修功能;
2)幵关插座要有统筹设置;
3)强电线管不得地面铺设;在墙面的尽量分开布设,以减少墙面空鼓;
4)阳台地漏尽量设置在建筑外侧,且有防落叶堵塞功能。
6、地板工程的4个现场施工问题
地板工程在施工中有三种施工方法:悬铺法(不提倡)、垫铺法 (主流)、地热法(湿式地热)。业主关注点:色差、异响、划伤、环保(非现场管理决定)、缝隙均匀。
1)地热地板的铺贴不是因为成本的原因,必须采用固定的方法铺设,不宜采取悬铺法施工;
2)为减少地板受潮,在采暖炉安装完成天然气幵通后,铺地板前对细石混凝土地暖保护层地面的烘干处理,通过地面覆盖塑料薄膜测试是否有水气排出,并根据水气排出情况及通过混凝土测湿仪,最终决定烘干时间为55小时左右较好。
3)垫铺法能很好地解决异响问题,基层隐蔽验收是现场管理要点;
4)地板工程采用试铺可减低色差问题;门槛石要高于地板 1-2mm。
7、防水工程的11个现场施工问题
防水是精装修管理的难点和重点,首先是要求结构防水,再次是装饰的防水施工。有防水要求的区域在防水施工前,应提前安装该部位吊顶吊杆及设备吊杆,防止防水施工后打孔时破坏防水层。
1)有防水要求的区域在防水施工前,应提前安装该部位吊顶吊杆及设备吊杆,防止打孔时破坏防水层;
2)排水管钻孔后内壁需逬行凿毛处理后,方可吊模封堵;
3)卫生间外侧墙面的防水施工;
4)阳台铝合金底部反梁、石材幕墙根部防水;
5)有湿作业区域的轻钢龙骨隔墙底部反梁防水;
6)有防水要求的地面不得铺设管线、水管;淋浴间防水反梁不得破坏;
7)淋浴间防水反梁入墙内;淋浴底部设置结构地漏;
8)上水管的出水弯头必须出于装饰的完成面,否则极容易造成接头渗水;
9)卫生间门槛要有防水反梁,且必须得无渗水;精装修上水管完成后,在施工中须带压施工;
10)防水施工完成后应保护其完整性;下水管的高度应该高于完成面 1cm,便于密封圈安装,且周边封堵密实;
11)卫生间门槛要有防水反梁,且必须得无渗水,门槛石两端须密实;有后续工作部位的墙面,应标明管线部位。
8、其他施工注意事项
1)进户门重量较大,应要求两侧为剪力墙体或制作钢架基层,保证门套基层板安装牢固;
2)工序颠倒,施工组织管理问题;
3)工序颠倒,地面石材粗磨未完成,木制品已完成安装;
4)门洞口封堵不得采用夹板类材料作为基材,易开裂;
5)空调风口处应封堵严实,防止光源漏光;尽量不要采取浴缸压石材做法,且要注意内高外低;
6)有石材到顶的干挂墙面施工时,须在石材干挂完成后才可逬行顶面石膏板的安装,不得颠倒工序,易造成危险源;
7)住宅室内石材须钢结构干挂固定;
8)室内装饰的石材门套等倒悬板,基层不得采用多层板粘合工艺,须干挂施工;
9)住宅室内石材干挂件不得采用平插件、T型件,须不锈钢蝴蝶件;使用胶水不得仅云石胶粘接,须AB胶共同使用。
10)石膏线的安装应像石膏板安装一样,采用自攻螺丝固定,且应该做好点锈工作,不得采用枪钉固定;
11)有条件的项目在石材粗磨完成后,晶面施工前批刮2遍树脂,可有效延长防石材泛碱的时间。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
装饰装修施工图
返回版块5208 条内容 · 166 人订阅
阅读下一篇
抹灰工程施工准备、工艺流程要点、通病防治大全抹灰工程是装饰装修不可或缺的一项工作,也是工程质量的重点检查项目。 今天小编就用60张图片为大家详细解读抹灰工程的 施工准备工作、施工流程、工艺要点与质量通病防治措施 ,无论是相关班组工种还是项目管理人员,都能从中得到一些启发与借鉴参考。 01
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发