二氧化碳灭火器的定期检查频率 1 灭火器的配置、外观等应按附录C的要求每月进行一次检查。 2 下列场所配置的灭火器,应按附录C的要求每半月进行一次检查。 1)候车(机、船)室、歌舞娱乐放映游艺等人员密集的公共场所; 2)堆场、罐区、石油化工装置区、加油站、锅炉房、地下室等场所。 规范有关要求
1 灭火器的配置、外观等应按附录C的要求每月进行一次检查。
2 下列场所配置的灭火器,应按附录C的要求每半月进行一次检查。
1)候车(机、船)室、歌舞娱乐放映游艺等人员密集的公共场所;
2)堆场、罐区、石油化工装置区、加油站、锅炉房、地下室等场所。
《手提式灭火器第1部分:性能和结构要求》GB4351.1-2005
由灭火剂蒸气压力驱动的灭火器和二氧化碳贮气瓶应用称重法检验泄漏量。灭火器的年泄漏量不应大于灭火器额定充装量的5%或50g(取两者的小值)。
贮气瓶的年泄漏量不应大于额定充装量的5%或7g(取两者的小值)。
由灭火剂蒸汽压力驱动的推车式灭火器和二氧化碳贮气瓶,按7.4.1方法检查质量,其泄漏率不应大于相当于每年5%额定充装量的损失率。
《手提式灭火器》GB4351-2023(2025年1月1日实施)
二氧化碳灭火器:年泄漏率不应大于其额定充装量的5%
03 读出二氧化碳灭火器的空瓶重量 (瓶身钢印,W后的数值)
04计算药剂重量
药剂重量 = 总重量 — 空瓶重量( 即用称得的重量减去钢瓶瓶身印着的重量数值)
比较大小,做出判定,以3kg重量、损失5%为例, 即3kg*0.95=2.85kg为基准。
(1)如果药剂重量>2.85kg可继续使用
(2)如果药剂重量=2.85kg可继续使用,但应在短期内更换灭火器。
(3)如果药剂重量<2.85kg立即停用,更换新的灭火器
从检查方面来说,配置干粉灭火器比起二氧化碳灭火器要轻松的多,因为干粉灭火器的检查通常只需直观的检查,充装压力可以看压力表是否正常就OK,但二氧化碳是没有压力表的,需要拿把称去一个一个的称,还要计算,相比之下能选择干粉灭火器你还会选择二氧化碳灭火器吗?