土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 火灾探测器的设置

火灾探测器的设置

发布于:2024-06-04 10:52:04 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]

、火灾探测器的设置

1.点型感烟、感温火灾探测器的保护面积和半径

点型感烟火灾探测器和A1、A2、B型感温火灾探测器的保护面积和保护半径,应按下表确定:

注:建筑高度 不超过14m的封闭探测空间 ,且火灾 初期会产生大量的烟 时,可设置点型感烟火灾探测器。

2.点型感烟、感温火灾探测器的设置数量

(1)探测区域的 每个房间 应至少 设置一只 火灾探测器。

(2)一个探测区域内所需设置的探测器数量:

   

式中:N,探测器数量(只),N应取整数。

S,该探测区域面积(㎡)。

K,修正系数,容纳人数超过10000人的公共场所宜取0.7~0.8;容纳人数为2000人~10000人的公共场所宜取0.8~0.9,容纳人数为500人~2000人的公共场所宜取0.9~1.0,其他场所可取1.0。

A,探测器的保护面积(㎡)。

(3)在有梁的顶棚上设置点型火灾探测器时,应符合下列规定:

1)当梁凸出顶棚的高度 小于200mm 时,可不计梁对探测器保护面积的影响。

2)当梁突出顶棚的高度为200mm~600mm时,应按下表确定梁对探测器保护面积的影响和一只探测器能够保护的梁间区域的数量。

3)当梁凸出顶棚的高度 超过600mm 时,被梁隔断的每个梁间区域应至少设置一只探测器。

4)当被梁隔断的区域面积超过一只探测器的保护面积时,被隔断的区域应按本规定计算探测器的设置数量。

5)当梁间净距 小于1m 时,可不计梁对探测器保护面积的影响。

(4)锯齿形屋顶和 坡度大于15° 的人字形屋顶,应在每个 屋脊处设置一排 点型探测器。

(5)房间被书架、设备或隔断等分隔,其顶部至顶棚或梁的距离 小于房间净高的5% 时,每个被隔开的部分应 至少安装一只 点型探测器。

3.点型感烟、感温火灾探测器的安装间距要求

(1)在宽度 小于3m 的内走道顶棚上设置点型火灾探测器时,宜 居中 布置。 感温 火灾探测器的安装间距不应超过 10m 感烟 火灾探测器的安装间距不应超过 15m ;探测器 至端墙 的距离,不应大于探测器安装间距的 1/2

(2)点型探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于 0.5m

(3)点型探测器周围 0.5m 内,不应有遮挡物。

(4)点型探测器至 空调送风口 边的水平距离不应小于 1.5m ,并宜 接近回风口 安装。探测器至 多孔送风顶棚孔口 的水平距离不应小于 0.5m

4.火焰探测器和图像型火灾探测器的设置

(1)应考虑探测器的探测视角及最大探测距离,可通过选择探测距离长,火灾报警响应时间短的火焰探测器,提高保护面积要求和报警时间要求。

(2)探测器的探测视角内不应存在遮挡物。

(3)应 避免光源直接照射 在探测器的探测窗口。

(4)单波段的火焰探测器不应设置在平时有阳光、白炽灯等光源直接或间接照射的场所。

5.线型光束感烟火灾探测器的设置

(1)探测器的光束轴线至顶棚的垂直距离宜为 0.3~1m ,距地面高度不宜超过 20m

(2)相邻两组探测器的水平距离不应大于 14m ,探测器至侧墙水平距离不应大于 7m ,且不应小于 0.5m ,探测器的发射器和接收器之间的距离不宜超过 100m

(3)探测器应设置在 固定 结构上。

(4)探测器的设置应保证其接收端 避开日光和人工光源 直接照射

6.线型感温火灾探测器的设置

(1)探测器在保护电缆、堆垛等类似保护对象时,应采用 接触式 布置;在各种皮带输送装置上设置时,宜设置在装置的 过热点 附近。

(2)设置在顶棚下方的线型感温火灾探测器,至顶棚的距离宜为 0.1m 。探测器的保护半径应符合点型感温火灾探测器的保护半径要求,探测器至墙壁的距离宜为 1~1.5m

(3)光栅光纤感温火灾探测器每个光栅的保护面积和保护半径,应符合点型感温火灾探测器的保护面积和保护半径要求。

(4)设置线型感温火灾探测器的场所有联动要求时,宜采用两只不同火灾探测器的报警信号组合。

(5)与线型感温火灾探测器连接的模块 不宜设置在长期潮湿或温度变化较大 的场所。

7.管路采样吸气式感烟火灾探测器的设置

(1) 非高灵敏型 探测器的采样管网安装高度不应超过 16m ; 高灵敏型 探测器的采样管网安装高度 可超过16m ;采样管网安装高度超过16m时,灵敏度可调的探测器应设置为高灵敏度,且应减小采样管长度和采样孔数量。

(2)探测器的每个采样孔的保护面积、保护半径,应符合点型感烟火灾探测器的保护面积、保护半径的要求。

(3)一个探测单元的采样管 总长 不宜 超过200m ,单管长度不宜超过 100m ,同一根采样管 不应穿越防火分区

(4)采样孔总数不宜超过 100个 ,单管上的采样孔数量不宜超过 25个

(5)当采样管道采用毛细管布置方式时,毛细管长度不宜超过 4m

(6)吸气管路和采样孔应有明显的火灾探测器标识

(7)在设置过梁、空间支架的建筑中,采样管路应固定在过梁、空间支架上。

(8)当采样管道布置形式为垂直采样时,每 2℃温差 间隔或 3m 间隔(取最小者)应 设置一个采样孔 ,采样孔 不应背对 气流方向。

8.感烟火灾探测器在格栅吊顶场所的位置

(1)镂空面积与总面积的比例 不大于15% 时,探测器应设置在 吊顶下方

(2)镂空面积与总面积的比例 大于30% 时,探测器应设置在 吊顶上方

(3)镂空面积与总面积的比例为15%~30%时,探测器的设置部位应根据实际试验结果确定。

(4)地铁站台等有活塞风影响的场所,镂空面积与总面积的比例为 30%~70% 时,探测器宜 同时设置在吊顶上方和下方

(5)探测器设置在吊顶上方且火警确认灯无法观察到时,应在 吊顶下方设置火警确认灯  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • tumux_2993
    tumux_2993 沙发
    在土木工程行业中,火灾探测器的设置是非常重要的。我觉得首先需要明确的是,火灾探测器的设置应该根据建筑物的用途、面积、高度、人员密度等因素来确定。不同类型的建筑物可能需要不同类型和数量的探测器。我认为在设置火灾探测器时,应该遵守中国现行的规范和标准。比如说,《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116-2013)中就有关于火灾探测器设置的具体规定,包括探测器的类型、数量、安装位置、保护面积等等。这些规定都是经过科学研究和实践经验总结出来的,我们应该严格遵守。此外,我还觉得在实际工程中,需要综合考虑各种因素,进行合理的设计和布置。比如说,探测器的安装位置应该避免受到烟雾、灰尘、水汽等因素的影响,同时也应该考虑到探测器的维护和更换方便性。总之,火灾探测器的设置是一个非常复杂的问题,需要我们认真对待。我们应该遵守规范和标准,结合实际情况进行设计和布置,确保建筑物的消防安全。