▲ 混凝土钢筋外露,钢筋锈蚀严重 图源:自拍工程照 01 定义 《混凝土结构耐久性设计规范》GB/T 50476-2019 2.1.4 结构耐久性structure durability 在环境作用和正常维护、使用条件下,结构或构件在设计使用年限内保持其适用性和安全性的能力。
▲ 混凝土钢筋外露,钢筋锈蚀严重
图源:自拍工程照
01
定义
02
极限状态(极限标志)
4.1.1 极限状态可分为承载能力极限状态、正常使用极限状态和耐久性极限状态。 极限状态应符合下列规定:
3 当结构或结构构件出现下列状态之一时,应认定为超过了耐久性极限状态:
1) 影响承载能力和正常使用的材料性能劣化;
2) 影响耐久性能的裂缝、变形、缺口、外观、材料削弱等;
3) 影响耐久性能的其他特定状态
《混凝土结构耐久性设计规范》GB/T 50476-2019
A.0.3 结构构件性能劣化的耐久性极限状态应按正常使用极限状态考虑,且不应损害到结构的承载能力和可修复性要求。混凝土结构和构件的耐久性极限状态可分为下列三种:
1 钢筋开始锈蚀的极限状态;
2 钢筋适量锈蚀的极限状态;
3 混凝土表面轻微损伤的极限状态。
《民用建筑可靠性鉴定标准》GB 50292-2015
C.1.3 混凝土结构或构件的耐久年限应根据其所处环境条件以及现场调查与检测结果按下列规定进行评估:
1 在使用年限内严格不允许出现锈胀裂缝的钢筋混凝土结构、以钢丝或钢绞线配筋的重要预应力构件,应将钢筋、钢丝或钢绞线开始锈蚀的时间作为耐久性失效的时间;
2 一般结构宜以混凝土保护层锈胀开裂的时间作为耐久性失效的时间;
3 冻融环境下可将混凝土表面出现轻微剥落的时间作为耐久性失效的时间。
编者:
1. 缺少对 风化,盐蚀, 碱- 骨 料反应 等因素的极限标志 。
6.1.1 氯盐侵蚀环境混凝土结构耐久性应按下列极限状态评定:
1 钢筋开始锈蚀极限状态
2 混凝土保护层锈胀开裂极限状态
6.1.2 钢筋开始锈蚀极限状态应为钢筋表面氯离子浓度达到 钢筋脱钝 临界氯离子浓度的状态; 混凝土保护层锈胀开裂 极限状态应为钢筋锈蚀产物引起 混凝土保护层开裂 的状态。
7.1.1 冻融环境混凝土结构耐久性应按下列极限状态评定:
1 混凝土构件表面剥落极限状态;
2 钢筋锈蚀极限状态。
7.1.2 混凝土构件表面剥落极限状态应为冻融循环作用引起混凝土 构件表层 水泥砂浆脱落、粗骨料外露,构件表面剥落达到 剥落率 限值、 剥 落 深度 限值的状态;钢筋锈蚀极限状态应包括钢筋开始锈蚀极限状态 、混凝土保护层锈胀开裂极限状态。
编者:
1.影响承载能力方面表述较全面。
2.影响适用性方面未有表述。前面几本标准规范也几乎无表述。
03
耐久性修复
《混凝土结构耐久性修复与防护技术规程》JGJ/T 259-2012
4 钢筋锈蚀修复
编者:
1.耐久性的修复越早越便宜。
2.影响到安全性能时,需要先修复安全性能,然后考虑保护安全性能和适用性能的措施。
3.碱-骨料反应可以延缓不可以消除,钢渣混凝土同样。延 缓措施也不是一定有效,需看工程情况。
04
参考文献
[1] 《混凝土结构耐久性设计规范》GB/T 50476-2019