1x75th蒸汽锅炉除尘改造方案
yj蓝天
yj蓝天 Lv.16
2024年06月05日 06:31:47
来自于大气治理
只看楼主

1x75t/h蒸汽锅炉除尘改造方案 现有除尘器布袋规格为φ160×7000,数量为676条,计算现有的过滤面积为3.14*0.16*7*676=2377㎡,排放标准不能够达到超低排放的要求。如果要达到超低排放标准,电场就要去掉,全部换成超低布袋,布袋长度更改为8m,条数更改为1014条,使其过滤面积达到3.14*0.16*8*1014=4075㎡。离线清灰改为在线清灰,过滤风速为0.82m/min,风速略高,结合脱硫塔新增超低除雾器,实现颗粒物超低排放的要求。

1x75t/h蒸汽锅炉除尘改造方案

现有除尘器布袋规格为φ160×7000,数量为676条,计算现有的过滤面积为3.14*0.16*7*676=2377㎡,排放标准不能够达到超低排放的要求。如果要达到超低排放标准,电场就要去掉,全部换成超低布袋,布袋长度更改为8m,条数更改为1014条,使其过滤面积达到3.14*0.16*8*1014=4075㎡。离线清灰改为在线清灰,过滤风速为0.82m/min,风速略高,结合脱硫塔新增超低除雾器,实现颗粒物超低排放的要求。

具体实施方案:

1)拆除;电场拆除;

2)箱体利旧改造。如侧板改造,增加内隔板,增加花板,增加盖板等;

3)更换超低滤袋及袋笼;

4)原有脉冲阀检修;

5)原有喷吹管、净烟室、盖板除锈刷油;

6)新增气包4件;

7)新增脉冲阀26台

8)新增离线阀4台

9)新增旁路阀1台

10)新增喷吹管26套;

11)新增盖板16套

12)新增料位计2台;

13)新增输灰机1台;

14)原有盖板更换密封条;

15)荧光粉测漏实验;

16)石灰预喷涂处理。

5.3.1 1x75t/h蒸汽锅炉除尘改造前后性能对比分析

改造前后性能对比分析表如下:

序号

名称

单位

改造前参数

改造后参数

1

烟气处理量

m?/h

200000

200000

2

滤袋规格

mm

φ160×7000

φ160×8000

3

滤袋数量


676

1014

4

过滤面积

m2

2377

4075

5

过滤风速

m/min

<1.4

0.82

6

排放指标

mg/Nm3

≤50

≤10(结合脱硫塔超低除雾除尘器)

5.3.2 1x75t/h蒸汽锅炉除尘改造设备清单

 

序号

分项名称

规格型号

单位

数量

备注

1

超低布袋

160*8000,PPS+PTFE覆膜

1014


2

龙骨

155*7950,20#钢,有机硅喷涂

1014


3

脉冲阀

3寸淹没

26


4

离线阀


4


5

旁路阀


1


6

气包


4


7

喷吹管


26


8

料位计


2


9

输灰机


1


10

箱体改造

侧板改造,增加内隔板,增加花板,增加盖板

1


11

除锈刷油


1

上箱体净气室

12

高温胶条


1

门盖

13

电控改造

PLC西门子,包括电缆桥架等

1


14

其它利旧检修

设备检修,箱体密封检修

1


15

荧光粉检测


1


16

石灰粉预喷涂


1


17

拆除

电场部分

1


18

脉冲阀彩钢房


1


布袋除尘系统介绍

布袋除尘器主要包括:设备本体及过滤系统、清灰系统、卸灰系统、保护系统、仪器仪表、电控系统、压缩空气系统、油漆保温等。 

除尘器外壳——用以围护和支撑内部构件并形成烟气过流通道。

进、出口烟道(等压风室)——形成烟气过流通道并保证烟气均布。

花板——花板一个是起分隔过滤室和清洁室的作用,另一个是起支撑滤袋的作用,同时也是滤袋和喷吹管线的检修平台。

滤袋——滤袋是除尘器的心脏,它是除尘器的主要工作机构,负责将通过滤袋的烟气中所含有的灰尘过滤下来。 

灰斗——负责容纳经布袋过滤下来的灰尘并暂时储存,储存在灰斗内的灰尘定期被输灰系统输送走。

旁路阀——平时为关闭状态,在事故或非正常运行状态下开启,以保护滤袋。

预喷涂——为布袋的保护装置。 

喷吹系统

1)脉冲阀——控制喷吹的时间和空气量。

2)压缩机——提供清洁的喷吹气源。

3)储气罐——暂时储存喷吹所需要的高压空气。

4)管路系统——喷吹空气的通道。

5)喷嘴——输出空气并产生引射气流对布袋清灰。

 

 


38a4be686352a0f7f63a.doc