土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 门窗安装工程施工质量控制要点

门窗安装工程施工质量控制要点

发布于:2024-06-05 09:44:05 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]

1、门窗进场验收控制要点

(1)门窗主材用料厚度、颜色;玻璃厚度、颜色、安全玻璃部位等必须符合设计要求;中空玻璃是否雾化漏气;铝合金门框主材厚度大于2.0㎜;窗框主材厚大于1.4㎜;塑钢推拉门窗采用88系列;塑钢平开门窗采用60系列;

(2)当门窗高度大于一个层高或≥3米时,门窗应按幕墙考虑,受力构件(铝框和钢通)必须和结构主体通过预埋件连接,并保证强度和刚度。

(3)拼缝严实、节点防水注胶饱满、五金件与型材必须匹配,五金质量符合设计要求。塑钢门窗要进行衬钢检查,材料、形状是否符合设计要求。

(4)检查门窗型材、玻璃及五金配件等原材料的合格证、质保书或有效期内的检测报告齐全。

(5)门窗进场送检进行“五性”检测。(按当地政府职能部门要求送检)采光性、水密性、隔声性、气密性、保温性。

(6)门窗框保护膜,边框必须采用顺框胶带粘贴保护,框四周外围不设保护膜,以便窗框安装好后塞缝注胶严实。严禁门窗外框采用胶带缠绕保护。

2、门窗安装要求

(1)门窗框安装前,必须先对洞口进行检查,应保证门窗框与预留洞口间距2-3cm内。若间距大于3cm,需用C20细石混凝土加镀锌钢网浇筑;7天后,方可进行门窗框安装

(2)门窗框的固定件采用热镀锌件,厚度≥1.5mm,宽度≥20mm。固定点间距:转角处、横竖档均≤180mm、框边处≤500mm。严禁用长脚膨胀螺栓穿透型材固定门窗框。

门窗框的固定件采用热镀锌件,厚度≥1.5mm,宽度≥20mm。固定点间距:转角处、横竖档均≤180mm、框边处≤500mm。严禁用长脚膨胀螺栓穿透型材固定门窗框。

3、门窗框塞缝

窗框发泡聚氨酯施打不连续

窗框与窗洞间隙过大;发泡聚氨酯无法施打饱满

门下框未堵塞防水砂浆

窗框与窗洞间隙过大;发泡聚氨酯无法施打饱满

严禁门窗外框采用胶带缠绕保护

严禁门窗外框采用胶带缠绕保护

4、门窗外框四周密封胶注胶要求

门窗外框四周抹灰未压边框5-8mm

5、外窗下 框排水孔设置 要求

外窗下框宜有泄水结构,排水孔设在窗框两端拐角20-140mm处,排水孔必须设置两个以上,每个开口为4*3 mm。

6、门窗淋水实验

门窗安装完毕并防水密封后,应做淋水试验,以检验门窗的渗漏情况。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

安装工程造价

返回版块

13.28 万条内容 · 466 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

安装门槛石5大攻略!全屋定制复尺3大重点!

★全屋定制复尺 一、客厅: ①建议吊顶做好再复尺,至少预留250mm顶部距离,沟通吊顶师傅。 ②建议木地板或瓷砖做好再复尺,沟通铺砖或木地板厚度。 ③确认入户门套尺寸,做柜子需要减门套包口尺寸。 ④不平整的,柜门上面要留一定缝隙,做外封条。 ⑤先刷底漆,再铺木地板或瓷砖,做好地面保护,安装柜子,嵌批腻子刷漆。 ⑥提前订好飘窗石做法,确定尺寸。 ⑦预留够柜子尺寸,除去柜门+背板的5cm,就是期望的柜子进深。

回帖成功

经验值 +10