1 工程概况 该站房平面投影为矩形,采用现浇钢筋混凝土框架结构,主体候车大厅高24m,典型柱网尺寸为10.9m×9m、32.7m×9.0m。侧式站房钢屋盖采用网架+网架组合屋盖,屋面网架采用相贯节点,线侧屋面网架采用螺栓球、焊接球节点混合节点网架,屋面水平投影为213.3m×65.7m。
1 工程概况
该站房平面投影为矩形,采用现浇钢筋混凝土框架结构,主体候车大厅高24m,典型柱网尺寸为10.9m×9m、32.7m×9.0m。侧式站房钢屋盖采用网架+网架组合屋盖,屋面网架采用相贯节点,线侧屋面网架采用螺栓球、焊接球节点混合节点网架,屋面水平投影为213.3m×65.7m。
2 屋面网架安装工艺
2.1 屋面网架施工工艺流程
网架定位→放置钢管支撑→搁置下弦球→下弦球标高调整→下弦拼装→上弦、腹杆拼装→校正→验收→网架提升→杆件就位→杆件点焊→正式焊接→提升架处杆件补充→网架验收。
2.2 屋面网架测量控制
由于本工程的屋面结构为空间网架,构件和节点均无规则,因此精确定位节点位置的难度较大,所以本工程使用三维空间坐标来确定节点坐标,因定位测量工作的难度大以及构件节点的不规则等原因,每个支座节点进行测量定位采用高精度全站仪进行施测。
根据主轴线点以及已知坐标控制点,在施工作业区外围空地上,用点位测设法测设4个控制点,组成矩形测设网,在控制点上利用仪器观测水平角和边长,通过平差计算,得到4个控制点,再对控制点进行复测,形成控制点的准确坐标,并建立准确的方格测设网。
在定位砖垛支座砌筑完成后,将上层球及中层焊接球的中心线在地面上放样,作为拼装上层及中层焊接球的控制线。然后检查焊接球对角线,无误后即可拼装,并校核中层球坐标及高程。
2.3 网架拼装步骤
在拼装场地内进行初步测量放线,确定每个网架轴线交叉点水平投影在地面上的对应位置,并在相应位置设置140×5钢管支托,高度以焊工方便施焊钢管底口为宜 ,临时支托应根据杆件的大小来制作,以保证其在同一高程。可使用全站仪精确定位放线,在施工地面上弹出轴网十字线,以确保构件位置准确。
根据施工平面图纸,由中间向四边扩展拼装,完成后,复核网架尺寸,根据规范要求纵横向长度不得大于±30mm且不超过L/2000,网架焊接顺序与拼装顺序相同,完成拼装后需检查网架轴网尺寸,拼装误差需在规范允许范围内方可提升网架。
2.4 屋面网架拼装方法
网架球中心定位及拼装:根据网架起拱值以及图纸中球节点的定位尺寸,求出每个下弦球的z向高差和坐标;其次,依据中心区的网架球大小在地面上设置钢管支撑,采用塔尺复核每个支撑的标高,分别在钢管支撑上测定中心十字线,并确定网架球节点位置,进行拼装节间杆件连接,下弦杆形成了四边形单元网格,使用腹杆进行上弦中心球定位,让上弦网架球中心与地面水平投影中心坐标重合,再拼装连接其他腹杆,最终形成一个小单元网格作为基准控制单元。
网架中心区球杆就位方法与顺序:(1)拼装网架并测放砌筑定位砖垛;(2)第 1层焊接球拼装;(3)第1层弦杆拼装;(4)第2层球与第一层腹杆拼装。
2.5 屋面网架拼装顺序
依据现场施工平面布置情况和本工程的结构特点,保证屋面网架的施工进度,以及能够更好地与主体结构施工相协调,决定将网架沿着径向向两侧扩展拼装及地面拼装施工。