风机盘管 新风的相关规范
傻傻的香蕉
2024年06月05日 10:49:36
来自于通风排烟
只看楼主

负荷处理特点   处理状态     设备     室内显热负荷     室内潜热负荷



负荷处理特点  


处理状态    
设备    
室内显热负荷    
室内潜热负荷    
室内冷负荷    
新风显热负荷    
新风潜热负荷    
新风冷负荷    
备注    
三版表3.4-3    
新风处理到室内等焓线    
新风机组    
部分    

   

   
全部    
部分    
全部    
新风冷水温度12.5~14.5℃    
图 1    
风机盘管    
部分    
全部    
全部    

   
部分    

   
FCU 湿工况(
风机盘管承担的部分室内显热负荷和新风机组承担的部分新风潜热负荷等量抵消)
   

新风处理到小于室内等焓线    
新风机组    
部分    

   
部分    
全部    
部分    
部分    


风机盘管    
部分    
全部    
部分    

   
部分    
部分    
FCU 湿工况    

新风处理到室内等湿线    
新风机组    
部分    

   
部分    
全部    
全部    
全部    
新风冷水温度 7~9℃    
图 2    
风机盘管    
部分    
全部    
部分    

   

   

   
FCU 湿工况    
新风处理到小于室内等湿线    
新风机组    
部分    
全部    
部分    
全部    
全部    
全部    
新风处理焓差大,冷水温度 5℃以下    
图 3    
风机盘管    
部分    

   
部分    

   

   

   
FCU 干工况,等湿冷却    
新风处理到室内等温线    
新风机组    

   

   

   
全部    
部分    
部分    
FCU 负担的负荷很大,不建议采用此方式    
图 4    
风机盘管    
全部    
全部    
全部    

   
部分    
部分    
新风处理到小于室内等温线    
新风机组    

   

   

   
部分    
部分    
部分    
FCU 负担的负荷很大,不建议采用此方式    

风机盘管    
全部    
全部    
全部    
部分    
部分    
部分    

等焓线是新风是否承担室内冷负荷的分界线;    
等湿线是风机盘管是否承担新风潜热负荷的分界限;    
等温线是新风是否承担室内显热负荷的分界线。潜热负荷用于去除相应湿负荷    


①新风处理到室内等焓线,新风不承担室内冷负荷(包括新风不承担室内显热和潜热) ,但 FCU 需要承担部分的新风潜热,这个时候 FCU 是湿工况运行的。
②新风处理到小于室内等湿线(风盘可实现等湿冷却的大前提)。新风承担室内全部潜热和部分室内显热,还需要承担新风自身的全部冷负荷。FCU 仅需要承担室内部分的显热,这个时候 FCU 是干工况运行。
③新风处理到室内等湿线。新风承担部分室内显热(注意新风不承担室内潜热),还需要承担新风自身的全部冷负荷。FCU 需要承担室内部分的显热和全部潜热。
④新风处理到室内等温线,新风不承担室内的显热,FCU 需要承担全部的室内显热和潜热,还需要承担部分新风的潜热。
⑤新风处理到小于室内等温大于等于室内等焓,新风依然不承担室内显热,风盘承担室内的全部显热和全部潜热,还需要承担部分新风潜热。
⑥等焓线是新风承担室内冷负荷的分界线
⑦等湿线是 FCU 承担新风湿负荷的分界线。

设置要求




民规    
7.3.9 空调区较多,建筑层高较低且各区温度要求独立控制时,宜采用风机盘管加新风空调系统;    
空调区的空气质量、温湿度波动要求严格或空气中含有较多油烟时, 不宜采用风机盘管加新风系统    
暖规
   
6.3.4 需分别控制各空气调节区室内参数时(湿度波动要求不高的舒适性空调),宜采用变风量或风机盘管等空气调节系统,不宜采用末端再热的全空气定风量空气调节系统。    
6.3.9 空气调节区较多、各空气调节区要求单独调节,且建筑层高较低的建筑物,宜采用风机盘管加新风系统。经处理的新风宜直接送入室内。当空气调节区空气质量和温湿度波动范围要求严格或有较多油烟等有害物质时, 不应采用风机盘管    
节省空间,比分散设空气调节器或变风量低廉;常用在宾馆客房、办公室    
1)新风设在风机盘管吸入口或送到回风口吊顶处:将减少室内通风量,风机盘管停运时,新风会从回风口吹出,不卫生    
2)新风与风机盘管混合后送入:送风与新风压力难以平衡,影响新风量    
3)经处理的新风宜直接送入室内。当空气调节区空气质量和温湿度波动范围要求严格(风机盘管无法严格控制室温湿度)或空气中含有较多有眼等有害物质(风机盘管不做过滤,不然会增大风阻力)时,不应采用风机盘管。    
09技措    
5.3.3-3 空调房间较多、房间内人员密度不大,建筑层高较低,各房间温度需单独调节时,可采用风机盘管加新风系统。厨房灯空气中含有较多油烟的房间, 不宜采用风机盘管。    



新风配置方式




民规    
7.3.10 风机盘管加新风空调系统设计,应符合下列规定:    
1) 新风宜直接送入人员活动区    
2) 空气质量标准要求高时,新风宜承担空调区全部的散湿量。低温新风系统设计,应符合本规范第 7.3.13 条规定的要求    
3) 宜选用出口余压低的风机盘管机组    
早期余压只有 0Pa 和 12Pa 两种形式。常规风机盘管机组的换热盘管位于送风机出风侧,余压高会导致机组漏风严重以及噪声、能耗增加, 故不宜选择高出余压的风机盘管机组    
暖规    
6.3.13-4 直流式(全新风)空调。各空气调节区采用风机盘管或循环空气处理机组,集中送新风的系统。    
6.3.9 说明:节省空间,比分散设空气调节器或变风量低廉;常用在宾馆客房、办公室    
5.3.12 设计风机盘管系统加新风系统时,新风宜直接送入各空气调节区,不宜经过风机盘管机组后再送出    
说明:新风经过风机盘管送出后,风机盘管对新风量影响较大,易造成浪费或新风不足    
09技措    
5.3.6 风机盘管加新风,应按下列原则进行冷负荷分配和选择风机盘管    
1)夏季湿度较大地区的一般房间,新风宜处理到与室内等湿的状态,负担新风冷负荷和湿负荷,以及部分房间显冷负荷    
2)医院门诊、病房等卫生标准较高的空调区,在空调冷水供水温度可能的条件下,新风机组除负担新风冷负荷和湿负荷外,还宜负担部分室内冷负荷、部分或全部室内湿负荷;风机盘管宜干工况运行,改善卫生条件;低温新风系统的设计可参照 5.12 节要求    
3)风机盘管机组宜按中档转速下的供冷(供热)量选用    

免费打赏
tumux_29064
2024年06月05日 11:43:29
2楼
我觉得风机盘管和新风的相关规范确实是非常重要的,这些规范规定了在设计和施工过程中需要遵守的要求,以确保系统的性能、安全和可靠性。其中包括了风机盘管的选型、安装、调试等方面的规定,以及新风系统的设计、风量控制、过滤要求等方面的规定。这些规范的存在可以帮助我们更好地进行工程设计和施工,确保系统的质量和效果,同时也可以提高工程的效率和安全性。我认为我们作为工程技术人员,应该认真遵守这些规范,严格按照规范的要求进行设计和施工,以确保工程的质量和安全。另外,对于一些具体的规范规定,比如风机盘管的风量、冷量、噪音等性能要求,以及新风系统的送风量、新风量、净化效率等参数要求,我觉得我们也需要了解和掌握,以便在设计和选型过程中能够做出合理的选择。同时,我们也需要了解一些关于规范的条文说明和具体的适用条件、数据及计算公式,这样才能更好地理解和应用这些规范。