混凝土单元工程质量评定表填表说明
温暖的野马
2024年06月05日 10:53:00
只看楼主

     1、单元工程量:填写本单元砼浇筑量(m3)。 2、本表是在表1.5-1、表1.5-2、表1.5-3、表1.5-4和表1.5-5等工序质量评定后,由施工单位按照监理复核的工序质量结果填写(从表头至评定意见)。单元工程质量等级由建设、监理复核评定。

    

1、单元工程量:填写本单元砼浇筑量(m3)。
2、本表是在表1.5-1、表1.5-2、表1.5-3、表1.5-4和表1.5-5等工序质量评定后,由施工单位按照监理复核的工序质量结果填写(从表头至评定意见)。单元工程质量等级由建设、监理复核评定。
3、单元工程质量标准。合格:工序质量全部合格。优良:工序质量全部合格,优良工序达50%及以上,且主要工序全部优良。


一、表1.5-1基础面或砼施工缝处理工序质量评定表填表说明

1、单元工程量除填砼量(m3)外,还要填基础岩面、施工缝或软基面处理的数量(m2)。
2、本工序表分为基础岩面、砼施工缝和软基面等三种类型。各类检查项目与质量标准不相同。所评定工序属于那种类型,就按相应类型检查项目的质量标准进行质量检验,并记录检验结果。本例为砼施工缝处理工序,故按表中2项的(1)、(2)项次检查处理质量,并记录。
3、工序质量标准:在开仓前进行最后一次检查,主要检查项目符合质量标准,其他检查项目基本符合质量标准,评为“合格”;全部符合质量标准,即评为“优良”。


二、表1.5-2混凝土模板工序质量评定表填表说明

1、单位工程、分部工程、单元工程名称、部位填写与单元工程表1.5相同。
2、单元工程量除填本单位砼量(m3)外,还要填模板安装量(m2)。
3、检查项目项次1质量标准栏须填写设计要求,如写不下可另附页。本例将设计要求(支撑牢固、稳定)直接填写在栏内。
4、检测项目:
(1)允许偏差栏,分为三种,应按模板性质及种类在相应栏内加“√”标明。本例模板是外露表面、钢模,故在钢模处加“√”。
(2)第4、5、6、7项应按施工图填写设计值及其单位(m或cm)。实测值应对应于设计值,且一般同单位,而不应填偏差值。
(3)检测数量:按水平线(或垂直线)布置检测点。总检测点数量:模板面积在100cm2以内,不少于20个;100cm2以上,不少于30个。
5、质量标准:在主要检查项目符合质量标准的前提下,一般检查项目基本符合质量标准,检测总点数中有70%及以上符合质量标准,即评为“合格”。一般检查项目符合质量标准,检测总点数中有90%及以上符合质量标准,即评为“优良”


三、表1.5-3混凝土钢筋工序质量评定表填表说明

1、单元工程量除填本单元砼量(m3)外,还要填钢筋工程量(t)。
2、检查项目项次1质量标准栏为符合设计,填表时须在该栏中注明设计图号,本例为:水工08A。如果钢筋有替换等实际情况应在附页注明。
3、检测数量:先进行宏观检查,没发现有明显不合格处,即可进行抽样检查,对梁、板、柱等小型构件,总检测点数不少于30个,其余总检测点数一般不少于50个。
4、质量标准:在主要检查、检测项目符合质量标准的前提下,一般检查项目基本符合质量标准,检测总点数中有70%及以上符合质量标准,即评为合格,一般检查项目符合质量标准,检测总点数中有90%及以上符合质量标准,即评为优良。


四、表1.5-4砼止水、伸缩缝和排水管安装工序质量评定表填表说明

1、单位工程、分部工程、单元工程名称、部位填写与单元工程表1.5相同。
2、单元工程量除填本单元砼量(m3),还要填本工序工程量(止水、伸缩缝、排水管)。
3、检查项目项次5允许偏差为符合设计要求,填表时应将设计止水插入基岩部分的要求写出。
4、检测数量:一单元工程中若同时有止水、伸缩缝和坝体排水管三项,则每一单项检查(测)点不少于8个,总检查(测)点数一般不少于30个;若只有其中一项或两项总检查(测)点数一般不少于20个。
5、检测项目项次3金属止水片搭接长度允许偏差栏年列“不小于20,双面氧焊”是搭接长度的质量标准,并非允许偏差值,项次5与项次10所列内容也是质量标准。
6、质量标准:在主要检查项目符合质量标准的前提下,一般检查项目基本符合质量标准,检测总点数中有70%及以上符合质量标准,即评为合格,一般检查项目符合质量标准,检测总点数中有90%及以符合质量标准,即评为优良。


五、表1.5-5混凝土浇筑工序质量评定表填表说明

1、单位工程、分部工程、单元工程名称、部位填写与单元工程表1.5相同。
2、单元工程量除填本单元砼量(m3)。
3、检验日期:砼浇筑时和拆模后分别进行检查,填写检查起始及截止时间。
4、检查项目项次9中△有表面平整要求的部分,指过流表面及高速水流区,或设计有特殊要求的部位。
5、项次10麻面指砼表面局部出现直径与深度均小于5mm的不凹坑。项次11蜂窝指砼表面无水泥浆,露出石子深度大于5mm,但小于保护层的缺陷。狗洞指砼内部松散骨料深度超过保护层厚度的质量问题。
6、项次12露筋指钢筋无砼包裹而外露的缺陷。
7、项次14表面裂缝指砼表面短小、不跨层的无规则裂缝。项次15深层及贯穿裂缝,对一般大体积砼部位,深层裂缝指缝深与缝宽均超过1m的裂缝。贯穿裂缝指平面贯穿全仓,或缝深超过浇筑层。
8、质量标准:如果主要检查项目全部符合优良质量标准,一般检查项目符合优良或合格质量标准,评为优良;如果主要检查项目全部符合合格质量标准,一般检查项目基本符合合格质量标准评为合格。

免费打赏