自动喷水灭火系统分类
(一)系统的组成、工作原理和适用范围
1、湿式系统
湿式系统
系统组成 |
湿式系统由 闭式喷头、湿式报警阀组、 水流指示器或压力开关、供水与配水管道以及供水设施等组成。 |
|
工作原理 |
准工作状态 |
由消防水箱或稳压泵、气压给水设备等 稳压设施维持管道内的充水压力。 |
火灾时 |
闭式喷头动作喷水, 管网中的水开始流动, 水流指示器动作 (发出电信号,在火灾报警控制器上显示某一区域喷水的信息), 湿式报警阀自动开启 ,报警阀的报警管路进水,充满延迟器后, 水力警铃发出声响警报,报警阀压力开关、高位消防水箱流量开关或系统管网压力开关动作 并输出启泵信号直接 启动消防供水泵 持续灭火。 |
2、干式系统
系统组成 |
干式系统由 闭式喷头、干式报警阀组、 水流指示器或压力开关、供水与配水管道、充气设备以及供水设施等组成,干式系统的配水管道应设 快速排气阀 ,有压充气管道的 快速排气阀入口前应设电动阀。 |
|
工作原理 |
准工作状态 |
由消防水箱或稳压泵、气压给水设备等 稳压设施维持干式报警阀入口前管道内的充水压力 ,报警阀出口后的管道内 充满有压气体(一般为压缩空气 ),报警阀处于关闭状态。 |
火灾时 |
闭式喷头动作喷气 ,加速排气阀动作后促使 干式报警阀迅速开启 ,管道开始排气充水,达到水流指示器动作流量时, 水流指示器动作 。干式报警阀开启后,报警阀报警管路进水, 水力警铃发出声响警报,报警阀压力开关、高位消防水箱流量开关或系统管网压力开关动作 并输出启泵信号, 启动系统供水泵 。管道完成排气充水过程后,开启的喷头开始喷水。 |
干式报警阀组内部图
3、预作用系统
预作用系统
系统组成 |
预作用系统由 闭式喷头、预作用装置 、水流报警装置、供水与配水管道、充气设备和供水设施等组成,预作用系统的配水管道应设 快速排气阀 ,有压充气管道的 快速排气阀入口前应设电动阀。 |
||
工作原理 |
准工作状态 |
由消防水箱或稳压泵、气压给水设备等 稳压设施维持预作用报警阀入口前管道内的充水压力 ,预作用 报警阀后的管道内平时无水或充以有压气体。 |
|
火灾时 |
单联锁 |
仅由火灾自动报警系统直接控制的预作用系统(简称单联锁): 由两个独立烟感或一个烟感加上一个手报的动作信号联动开启预作用装置。 |
|
双联锁 |
由火灾自动报警系统和充气管道上设置的压力开关控制的预作用系统(简称双联锁): “火灾探测器或手动火灾报警按钮报警信号”与“充气管道上压力开关报警信号”(“与”逻辑),作为触发信号联动开启预作用装置。 |
预作用系统内部图
4、雨淋系统
雨淋系统
系统组成 |
雨淋系统由 开式喷头、雨淋报警阀组 、水流报警装置、供水与配水管道以及供水设施等组成,雨淋系统有电动、液动和气动控制方式。 |
|
工作原理 |
准工作状态 |
由消防水箱或稳压泵、气压给水设备等 稳压设施维持雨淋阀入口前管道内的充水压力。 |
火灾时 |
由 火灾自动报警系统 或传动管自动控制开启雨淋报警阀和供水泵,向系统管网供水,由雨淋阀控制的开式喷头同时喷水。 |
雨淋系统内部图
5、水幕系统
系统组成 |
水幕系统由 开式洒水喷头或水幕喷头、雨淋报警阀组或感温雨淋报警阀 、水流报警装置(水流指示器或压力开关)、供水与配水管道、控制阀以及供水设施等组成。水幕系统 不具备直接灭火能力 ,而是用于防火分隔和冷却保护分隔物。 |
|
工作原理 |
准工作状态 |
由消防水箱或稳压泵、气压给水设备等 稳压设施维持报警阀入口前管道内的充水压力。 |
火灾时 |
由 火灾自动报警系统联动 开启雨淋报警阀,系统管网压力开关启动供水泵,向系统管网和喷头供水。 |
6、防护冷却系统
系统组成 |
防护冷却系统在组成上与湿式系统基本相同,也是由 闭式喷头、湿式报警阀组 、管道、供水设施等组成。防护冷却系统 不具有灭火功能 ,需与防火卷帘、防火玻璃墙等分隔设施配合使用,对分隔设施进行防护冷却保护。 |
|
工作原理 |
准工作状态 |
由消防水箱或稳压泵、气压给水设备等 稳压设施维持管道内的充水压力。 |
火灾时 |
动作工程与湿式系统基本相同。 |
7、各系统组件汇总和对照
/ |
报警阀名称 |
压力开关水力警铃 |
延迟器 |
水流报警装置 |
末端试水装置 |
气压维持装置 |
喷头 |
电磁阀 |
湿式系统 |
湿式报警阀 |
有 |
有 |
水流指示器 |
有 |
无 |
闭式喷头 |
无 |
干式系统 |
干式报警阀 |
有 |
无 |
水流指示器 |
有 |
有 |
闭式喷头 |
无 |
预作用系统 |
预作用装置 |
有 |
无 |
水流指示器 |
有 |
有 |
闭式喷头 |
有 |
雨淋系统 |
雨淋报警阀 |
有 |
无 |
压力开关 |
无 |
无 |
开式喷头 |
有 |
防护冷却系统 |
湿式报警阀 |
有 |
有 |
水流指示器 |
有 |
无 |
闭式喷头 |
无 |
水幕系统 |
雨淋报警阀 |
有 |
无 |
压力开关 |
无 |
无 |
开式喷头水幕喷头 |
有 |
8、各系统适用范围汇总和对照
系统类型 |
适用条件(所列条件均为并列条件,满足其一即可) |
湿式系统 |
(1)设置 早期抑制快速响应喷头 的仓库及类似场所。 (2)环境温度 高于或等于4℃且低于或等于70℃ 的场所。 |
干式系统 |
环境温度 低于4℃或高于70℃ 的场所。 |
预作用系统(单联锁) |
(1)处于准工作状态时 严禁误喷 的场所。 (2)用于替代干式系统的场所。 |
预作用系统(双联锁) |
(1)处于准工作状态时 严禁充水 的场所。 (2)用于替代干式系统的场所。 |
系统类型 |
适用条件(所列条件均为并列条件,满足其一即可) |
雨淋系统 |
(1) 火灾蔓延速度快 、闭式喷头的开启不能及时使喷水有效覆盖着火区域的场所或部位。 |
防火分隔水幕 |
防火分隔开口部位, 不宜用于尺寸超过15m(宽)×8m(高)的开口 (舞台口除外)。 |
防护冷却水幕 |
冷却防火卷帘、防火玻璃墙等防火分隔设施。 |
防护冷却系统 |
设置雨淋灭火系统的建筑或部位 |
(1)火柴厂的氯酸钾压碾车间。 (2)建筑面积 大于100m2 且生产或使用硝化棉、喷漆棉、火胶棉、赛璐珞胶片、硝化纤维的场所。 (3)乒乓球厂的轧坯、切片、磨球、分球检验部位。 (4)建筑面积 大于60m2或储存量大于2t 的硝化棉、喷漆棉、火胶棉、赛璐珞胶片、硝化纤维库房。 (5)日装瓶数量 大于3000瓶 的液化石油气储配站的灌瓶间、实瓶库。 |
三、系统常用组件
水流指示器 |
(1)除报警阀组控制的洒水喷头只保护不超过防火分区面积的同层场所外, 每个防火分区、每个楼层均应设水流指示器。 (2)仓库内顶板下洒水喷头与货架内置洒水喷头应 分别设置 水流指示器。 (3)当水流指示器入口前设置控制阀时, 应采用信号阀,与水流指示器之间的距离不宜小于300mm。 |
水流指示器
压力开关 |
(1)雨淋系统和防火分隔水幕,其 水流报警装置应采用压力开关。 (2)自动喷水灭火系统应采用压力开关控制稳压泵,并应能调节启停压力。 (3)压力开关应有两副触点(即两组线),一副用于 直接连锁启泵 ,另一副用于通过输入模块向消防联动控制器 反馈动作信号 ,并作为联动触发信号,与防护区内任一火警信号“与”逻辑关系联动启泵。 |
压力开关
水力警铃 |
(1)应设置在 有人值班的地点附近或公共通道的外墙上。 (2)与报警阀连接的管道采用 直径20mm 的热镀锌钢管,总长度 不宜大于20m。 (3)水力警铃喷嘴处压力 不应小于0.05MPa ,且距水力警铃 3m远处警铃声声强不应小于70dB。 |
水力警铃
末端试水装置 |
(1) 每个报警阀组控制的最不利点喷头处应设置末端试水装置 ,其他防火分区或楼层均应设置 DN25的试水阀。 (2)末端试水装置应由 试水阀、压力表以及试水接头 组成。试水接头出水口的流量系数应与同楼层或同防火分区内选用的 最小 流量系数的喷头相等。 (3)末端试水装置和试水阀应有标识,距地 高度宜为1.5m ,并应采取不被他用的措施。 (4)末端试水装置应具有压力显示功能,并应设置相应的排水设施。排水立管管径 不宜小于DN75 。排水立管宜设伸顶通气管,且 管径不应小于75mm。 (5)末端试水装置出水应采用 孔口出流。 (6)开启末端试水装置后,出水压力 不应低于0.05MPa。 (7)湿式系统在开启末端试水装置后 5min内 应自动启动消防水泵。 (8)测试系统可靠性,也可测试系统的充水时间。 干式系统、双联锁预作用系统,充水时间不宜大于1min;雨淋系统和单联锁预作用系统,充水时间不宜大于2min。 |
末端试水装置
洒水喷头
(1)喷头分类
按安装位置分类 |
分为:下垂型洒水喷头、直立型洒水喷头、边墙型洒水喷头。 |
|||
按热敏感元件分类 |
分为:玻璃球洒水喷头、易熔元件洒水喷头。 |
|||
玻璃球洒水喷头色标 |
橙色 |
红色 |
黄色 |
绿色 |
57℃ |
68℃ |
79℃ |
93℃ |
喷头型式
四、系统控制
系统 |
报警阀开启 |
喷淋泵自动启动 |
|
湿式系统 |
喷头动作喷水,报警阀前后压力差开启湿式阀组 |
消防水泵出水干管上压力 开关、 高位消防水箱 流量开关 、报警阀组 压力开关 连锁启泵或联动启泵 |
|
干式系统 |
喷头动作喷气,报警阀前后压力差开启干式阀组 |
||
预作用系统 |
单联锁 |
两个独立烟感或一个烟感加上一个手报的报警信号 联动开启预作用报警阀组 |
消防水泵出水干管上 压力开关、 高位消防水箱 流量开关 、报警阀组 压力开关 连锁启泵或联动启泵;也可由 火灾自动报警系统 在开启报警阀组同时联动启泵 |
双联锁 |
一个探测器或一个手报的报警信号和充气管道上设置的压力开关的动作信号 联动开启预作用报警阀组 |
||
注:快速排气阀入口前的电动阀应在启动消防水泵的同时开启。 |