一、控制项目及应达到的质量标准
1、管线测量放线应根据设计交桩的管道走向,结合施工图,测定出管道线路中心线,并放出施工作业带边界线、布管线及管沟开挖边界线。
2、转角桩、变壁厚桩、变坡桩、地下障碍物桩,及相应的标志桩均应按照标准和设计图纸的要求标志出有关数据,并做明显的标识。
3、严格按照各控制桩上标注的管沟开挖深度向管沟开挖人员交待有关事宜,并在管沟开挖成型后进行复测,符合要求后方可进行下道工序。
4、放线精度:
a、
中心线放线距离允许误差0.1℅;
b、测量放线水平转角允许误差小于±2゜,纵向角度误差小于±1゜;
c、
高程测量的闭合差小于50mm。
二、施工工艺方法与操作技术要求
1、测量放线程序为准备工作—测量—定护桩—放线。
2、测量放线的准备工作:a.准备放线区段完整的施工图;b.交接桩记录及认定文件;c.足够的木桩、标笔及定桩工具;d.放线灰的材料和工具;e、防雨、防风沙用具及通讯设备。
3、仪器检查与校定:测量放线的仪器在使用前必须经法定检验部门检定合格,并在有效期内方可使用。
4、根据控制桩采用全站仪测定管道中心线,在控制桩之间按照图纸要求并结合现场实际设置相应的纵向变坡桩、变壁桩、变防腐层桩、穿越标定桩、百米桩,地势起伏较大的地段应设加密桩。
a. 纵向变坡桩:当纵向转角大于2°时,应设置纵向变坡桩,并注明角度,曲率半径,切线长和外矢距;
b. 穿越桩:在各个穿越起、止点处设置穿越标志桩;
c. 对于设计图纸中注明在管道作业带内所碰及的构筑物和施工测量中发现的构筑物,应进行调查、勘测,并在管道与构筑物的交叉处两端的标志桩上注明构筑物类型、埋深和尺寸。
5、放线:采用按线路控制和曲线加密桩放出线路中线和施工作业带边界线。
6、在放线过程中,当管线穿过村庄、农田、林区、经济作物区、地面及地下障碍物地段时,应积极与地方各部门联系,共同看线,现场确认,有争议地段向监理、业主反映,如须改线需经设计部门同意后重新测量放线。
7、在沟渠、公路、铁路穿跨越段的两端,地下管道、电缆、光缆穿越段的两端,线路阀室的两端及管线直径、壁厚、材质、防腐层变化分界处应设置标志桩。地下障碍物标志桩注明穿越名称、埋深和尺寸;管径、壁厚、材质、防腐层变化分界处标志桩注明变化参数、起止里程。
8、施工作业带占地宽度应根据现场具体情况,且施工作业带宽度以一般为24m。
9、严格按照设计图纸的要求,复测管沟开挖的几何尺寸及转角处的曲率半径等有关数据,在管沟回填后立即进行竣工测量工作。
10、认真填写测量、放线记录,并且要监理或业主签字认可。
三、控制检验方法
1.检验工具:全站仪及量具。
2.检验方法:根据设计图纸,并结合测量记录,现场校核其测量成果的准确性
四、异常情况处理措施
在管线走向与地方发生矛盾或有争议时,必须报监理或业主,必要时在设计同意后可以改线。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
水利工程设计
返回版块28.27 万条内容 · 367 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发