土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修施工图 \ 机房布线,是上走线好,还是下走线好?

机房布线,是上走线好,还是下走线好?

发布于:2024-06-11 13:55:11 来自:装修设计/装饰装修施工图 [复制转发]
在数据中心   布线系统走线方式时,很多朋友比较关心的是 上走线好,还是下走线好 ?这个问题一直都有讨论,尤其是刚从事机房施工的朋友,都有此一问。
本期我们来总结下。
为什么要讨论这个问题呢?     因为对于布线系统如果初期规划走线方式不合理,后期将会花费几倍的时间来调整  

一、什么是上走线、下走线?

在数据中心项目中,布线系统主流的走线方式一般分为上走线和下走线两大类。

什么是上走线
上走线是指线缆敷设在机柜设备上方预安装好的桥架上,   在天花水泥板上打孔固定吊线架,布线,放线到每个机柜。  

什么是下走线
而下走线是指 线缆敷设在活动地板下 ,有直接敷设在地上以及地板下的桥架上。

二、上走线、下走线那个好?

上走线在近些年的流行,与机房规模不断升级、下送风制冷方式的流行、用户对维护管理的重视等密不可分 ,上走线便与后期维护与扩展。

相对而言,下走线机房时间长了后   ,不防鼠、灰尘大、不易维 护、不利于消防等致命缺陷。

另外,目前国内数据中心项目建筑层高有限,“下走线”占用的净高会高于“上走线”,在机房平面布局和未来变化中也缺乏灵活性。


另外机房和布线工程技术规范文件中,对“布线工程实施要求”有明确说明:机房内 强、弱电走线应明显分开,以避免电磁干扰   最好的方式是强电采用地板下走线,弱电采用上走线,强电采用线槽,弱电采用吊装金属梯架。

当然,这也并不是说下走线一无是处,下走线也有应用,相对而言,下走线在 敷设简便性、成本等方面,有一定的优势 ,下走线方式不影响机房的美观度, 相对而言降低了对于施工线缆管理的要求,且施工更快。


而上走线在线缆密度和容量较大时,会对走线架造成很大压力 ,对于网格式桥架上走线方式来,对于布线系统的施工绑 扎,线缆管理要求非常高,施工质量好坏将直接影响整体数据中心的外观。


所以   ,一般做好了防静电板,也可以采用下走线,   采用哪种走线还要考虑到客户对数据中心的   要求比如成本、维护、机房升级、工期等。

最后有一张表进行了对比:

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

装饰装修施工图

返回版块

5214 条内容 · 170 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

如何安装预埋管线留槽事宜

砌墙是有一定的专业性的工作,如果没有一定的专业能力一定不要轻易尝试,今天防一生专业团队来给我们讲一讲如何安装预埋管线留槽事宜。 与安装班组做好配合号,做好砌筑过程中的管线预埋工作,严禁随意开槽。设计要求的洞口、管道、沟槽应与切注视正确留处或预埋,未经设计同意,不得打凿墙体和在墙体上开凿水平沟槽。宽度超过300mm的洞口上部,应设置过梁。 暗敷再建筑物内电线保护管与建筑物表面的距离不应小于15mm水电预埋安装盒、箱后,在砖墙体上暗敷,箱、盒外侧缝隙应采用强度等级不小于C20细石混凝土分层修补,M15的水泥砂浆抹面,高出墙面15mm并做45度斜角。墙体开沟槽后在砖墙体上暗敷应采用强度等级不小于M15的水泥砂浆抹面保护,其保护层厚度不应小于15mm,表面比墙面低2-3mm。