排烟防火阀-1 ▼▼▼▼▼一般安装在排烟系统的管道上,平时处于常开状态,火灾时,当排烟气流温度达到280℃时, 温感器动作将阀门关闭,起到排烟阻火的作用。1.温控:温感器动作阀门自动关闭;2.电控:消防中心电信号(DC24V)电磁铁动作阀门自动关闭;3.手动关闭、手动复位;4.关闭后输出一组有源触点信号和一组无源触点信号 排烟防火阀-2
全自动防火阀 ▼▼▼▼▼该阀门安装在有防烟、防火要求的通风、空调系统的管道上或安装在排烟系统的管道上。平时处于常开状态,火灾时阀门依靠操作装置内部的复位弹簧自动关闭起到防烟阻火的作用。1.可手动六档调节阀门开度;2.温控:温感器动作阀门自动关闭;3.电控:消防中心电信号(DC24V)电磁铁动作阀门自动关闭,再次供电,电信号 (DC24V)阀门依靠电机复位;4.手动关闭、手动复位;5.输出二组触点信号。
排烟阀 ▼▼▼▼▼该阀门安装在排烟系统管道上,平时处于常闭状态,火灾时打开进行排烟。1.电控:消防中心电信号(DC24V)电磁铁动作阀门自动开启;2.手动开启、手动复位;3.开启后输出一组有源触点信号和一组无源触点信号。
总结:建筑防烟排烟系统
概念辨析
独立前室: 只与一部疏散楼梯相连的前室。
A、前室的使用面积:公共建筑、高层厂房(仓库),不应小于6.0m2;住宅建筑,不应小于4.5m2。
B、消防电梯独立前室:前室的使用面积不应小于6.0m2,前室的短边不应小于 2.4m;
共用前室: (居住建筑)剪刀楼梯间的两个楼梯间共用同一前室时的前室。
A、共用时,前室的使用面积不应小于6.0m2。
B、共用前室与消防电梯的前室合用( 三合一 );楼梯间的共用前室的使用面积不应小于12.0m2,且短边不应小于2.4m。
合用前室: 防烟楼梯间前室与消防电梯前室合用时的前室。 与消防电梯间前室合用时,合用前室的使用面积:公共建筑、高层厂房(仓库),不应小于10.0m2,且短边不应小于2.4m;住宅建筑,不应小于6.0m2,且短边不应小于2.4m。
一、防烟系统的设计与控制
1、设置场所及要求
2、自然通风
3、机械加压送风
4、联动控制
1、设置场所及要求
2、自然通风
3、机械加压送风
4、联动控制
二、排烟系统设计与控制
1、设置场所及要求
2、自然排烟
3、机械排烟
4、补风系统
5、排烟计算
6、联动控制
1、设置场所及要求
2、自然排烟
3、机械排烟
4、补风系统
5、排烟计算
6、联动控制
三、安装检测与调试验收
1、安装前检查
2、安装检测
3、系统调试
4、系统验收
5、维护管理
1、安装前检查
2、安装检测
3、系统调试
4、系统验收
5、维护管理