规范对倒流防止器的设置要求
失物招領
2024年06月11日 16:48:54
只看楼主

防回流污染在美国备受重视,在生活饮用水和非饮用水管道直接或间接交叉连接处,回流是被严格禁止的。 直接交叉连接示意 间接交叉连接示意 我国则从2003年版的建水规开始对防回流污染做出了规定。现行的GB50015-2019《建筑给水排水设计规范》就对防回流措施做了明确规定,并区分了回流种类。第3.3.7~3.3.10条对倒流防止器的设置位置有明确要求,均为强条。


防回流污染在美国备受重视,在生活饮用水和非饮用水管道直接或间接交叉连接处,回流是被严格禁止的。

直接交叉连接示意
间接交叉连接示意

我国则从2003年版的建水规开始对防回流污染做出了规定。现行的GB50015-2019《建筑给水排水设计规范》就对防回流措施做了明确规定,并区分了回流种类。第3.3.7~3.3.10条对倒流防止器的设置位置有明确要求,均为强条。

第3.1.4条

回流种类分为背压回流、虹吸回流。

背压回流示意
反虹吸回流示意

3.3.7~3.3.10条,设置倒流防止器的场所

同时同一设置点处不应重复设置防回流设施。

倒流防止器应根据不同性质、不同危险等级、不同情况的回流污染来选用,建水标在附录中给出了参考。

附录A

对于危害程度建水标未作说明,但应考虑到对水质是否有健康危害。

以下为常见企业类型的危害程度示例。

防回流选择参考流程图。应考虑是否存在背压,危害程度,是否为持续压力,安装方向等因素。

倒流防止器分类与构造

 

倒流防止器根据构造分为减压型倒流防止器、非减压型倒流防止器。

减压型倒流防止器由进水止回阀、出水止回阀和水力控制自动排水阀组成。当止回阀发生渗漏或阀前压力小于阀后压力,或阀后压力大于阀前压力时,排水阀都会在压差值的水力作用下自动排水,形成空气隔断,防止回流。

 

非减压型倒流防止器由进水止回阀、出水止回阀和水力控制排水阀组成,但无减压型倒流防止器的测试孔和减压腔。

解决方案示例:

灌溉系统反虹吸解决方案

消防系统背压回流解决方案

灌溉系统背压回流解决方案

安装大样图示例:

法兰连接减压型倒流防止器室内安装(不带水表)
法兰连接减压型倒流防止器室外地上安装(不带水表)
法兰连接倒流防止器室外地下安装(不带水表)

免费打赏

相关推荐

APP内打开