防回流污染在美国备受重视,在生活饮用水和非饮用水管道直接或间接交叉连接处,回流是被严格禁止的。 直接交叉连接示意 间接交叉连接示意 我国则从2003年版的建水规开始对防回流污染做出了规定。现行的GB50015-2019《建筑给水排水设计规范》就对防回流措施做了明确规定,并区分了回流种类。第3.3.7~3.3.10条对倒流防止器的设置位置有明确要求,均为强条。
防回流污染在美国备受重视,在生活饮用水和非饮用水管道直接或间接交叉连接处,回流是被严格禁止的。
我国则从2003年版的建水规开始对防回流污染做出了规定。现行的GB50015-2019《建筑给水排水设计规范》就对防回流措施做了明确规定,并区分了回流种类。第3.3.7~3.3.10条对倒流防止器的设置位置有明确要求,均为强条。
第3.1.4条
回流种类分为背压回流、虹吸回流。
3.3.7~3.3.10条,设置倒流防止器的场所
同时同一设置点处不应重复设置防回流设施。
倒流防止器应根据不同性质、不同危险等级、不同情况的回流污染来选用,建水标在附录中给出了参考。
附录A
对于危害程度建水标未作说明,但应考虑到对水质是否有健康危害。
以下为常见企业类型的危害程度示例。
防回流选择参考流程图。应考虑是否存在背压,危害程度,是否为持续压力,安装方向等因素。
倒流防止器分类与构造
倒流防止器根据构造分为减压型倒流防止器、非减压型倒流防止器。
减压型倒流防止器由进水止回阀、出水止回阀和水力控制自动排水阀组成。当止回阀发生渗漏或阀前压力小于阀后压力,或阀后压力大于阀前压力时,排水阀都会在压差值的水力作用下自动排水,形成空气隔断,防止回流。
非减压型倒流防止器由进水止回阀、出水止回阀和水力控制排水阀组成,但无减压型倒流防止器的测试孔和减压腔。
解决方案示例:
灌溉系统反虹吸解决方案
消防系统背压回流解决方案
灌溉系统背压回流解决方案