干表冷器维护
傻傻的香蕉
2024年06月11日 16:57:23
只看楼主

机组运行: 1 、机组运行换热器在运行时,尽量避免长期处在潮湿环境中,使其延长产品使用寿命。 2 、干表冷使用的冷媒为中温水,进水温度14℃,出水温度21℃,换热器的工作压力为0.8MPa; 3 、初次调试运行时,应根据进出水温差来调节对应表冷器水流量,在系统调稳定之前应注意冷凝水的收集及排放;

机组运行:

1 、机组运行换热器在运行时,尽量避免长期处在潮湿环境中,使其延长产品使用寿命。

2 、干表冷使用的冷媒为中温水,进水温度14℃,出水温度21℃,换热器的工作压力为0.8MPa;

3 、初次调试运行时,应根据进出水温差来调节对应表冷器水流量,在系统调稳定之前应注意冷凝水的收集及排放;

4 、设备采用下进上出的通水方式,供水管安装在下面,回水管安装在上面,形成气水同向,利于排气的形式;

5 、设备运行前检查自动放气阀前球阀及排水球阀的状态,要求自动放气阀前球阀处于常开,排水球阀处于常闭状态;

6 、循环水必须保持适当的酸碱度(推荐PH=7)并在设备总管路中设置水过滤器以防止异物进入表冷器造成堵塞或损坏换热管;

7 、开启FFU前应检查回风夹道的盲板密封状态,避免风系统局部短路而影响降温效果;

8 、表冷器接通循环水后应检查各管路、接口有无漏水现象,确保不漏后再进行调试运行。

组维护:

冬季当设备停止运转时,应采用水泵启动通中温水处理或采用排污阀放尽表冷器内的水,以防换热管冻裂;

设备工作1~2年后应校验降温效果是否满足要求,如不符合应对表冷器进行管路内腔清洗,用化学除垢法除去水垢,用压缩空气或水冲洗翅片,提高热交换效果;

表冷器内应采用符合要求的水质,使用的水应先进行软化处理以减少结垢;

换热器应定期进行清洗。因长时间使用后,换热器翅片表面容易积尘、积水,导致藻类、酶菌、军团菌大量滋生,需用清洁剂对其进行冲洗2~3遍,然后使用干燥气体吹净,以保证产品翅片表片清洁。

换热器长时间运行后,需检查是否有螺栓松动现象,如发现则对其进行紧固,以免因震动而导致产品破损与产生噪声。

换热器在安装完成后,需注意对其进行防护,防止翅片及铜管的撞伤。

部件功能作用:

1 、自动放气阀:安装于表冷器出水汇总管最高处,用于自动排放表冷器内空气;安装方式:垂直向上;

2 、球阀:安装于自动放气阀之前和表冷器进水汇总管最低处作排污阀使用;

3 、堵头:用于排污球阀外露端口堵塞用,防止端口内积灰;

4 、垫片:用于绝缘法兰间密封;

5 、绝缘螺栓:用于表冷器镀锌钢法兰连接紧固。

常见故障分析及排查指南:

故障现象

原 因 分 析

排 除 方 法

冷量太小

1. 换热器进水温度偏高

2. 冷媒水流量偏低

3. 换热器翅片积有污物

4 .换热管内结垢

5 .密封盲板漏风,造成局部风短路

1. 调整进水温度至

2. 调整水流量至额定值

3. 清洗换热器翅片

4. 清洗换热管

5 、重新密封打胶

风量太小

1. 换热器翅片积有污物,风阻增大

2.FFU 过滤器太脏

1. 清洗换热器翅片

2. 更换过滤器

水系统漏水

1. 管路漏水

2. 表冷器焊接漏

3 、连接处漏水

1. 查找漏点放水补焊

2. 查找漏点关水管总阀放尽表冷器水补漏

3. 查找漏点重新紧固或更换密封垫紧固

产生冷凝水

进水温度太低

调整进水温度至规定值

产生噪声

密封盲板固定螺钉松动

重新紧固密封盲板

 

本文来源于互联网。

免费打赏

相关推荐

APP内打开