末端试水装置如何设置?
搬砖小土妞
2024年06月12日 11:04:33
只看楼主

一、设置位置   为检验自动喷水灭火系统的可靠性,测试系统启动、报警及联动等功能的装置,要求在每个报警阀组控制的最不利点处应设置末端试水装置。 二、 组成










一、设置位置  
为检验自动喷水灭火系统的可靠性,测试系统启动、报警及联动等功能的装置,要求在每个报警阀组控制的最不利点处应设置末端试水装置。
二、 组成
末端试水装置由试水阀、压力表以及试水接头组成。
1.  每个报警阀组控制的最不利点洒水喷头处应设末端试水装置,其他防火分区、楼层均应设直径为25mm的试水阀。
2.  末端试水装置应由试水阀、压力表以及试水接头组成。试水接头出水口的流量系数,要求与同楼层或所在防火分区内采用的最小流量系数的喷头一致。
例如:某酒店在客房中安装流量系数为K等于115的边墙型扩大覆盖面积洒水喷头,走廊安装下垂型标准流量洒水喷头,其所在楼层如设置末端试水装置,试水接头出水口的流量系数,要求为流量系数K等于80。
3.  末端试水装置的出水,应采取孔口出流的方式排入排水管道 ,排水立管宜设伸顶通气管,且管径不应小于75mm。
注:当末端试水装置的出水口直接与管道或软管连接时,将改变试水接头出水口的水力状态,影响测试结果。因此本条对末端试水装置的出水提出采取孔口出流的方式排入排水管道的要求。
4.  末端试水装置和试水阀应有标识,距地面的高度宜为1.5m,并应采取不被他用的措施。
5.  每个报警阀组控制的最不利点处应设置末端试水装置,其他防火分区或楼层应设直径为25mm的试水阀。

三、测试控制流程
当在末端装置处放水时,水流指示器报警,指示报警区域的位置。当湿式报警阀进口水压大于0.14MPa、放水流量大于1L/s时,报警阀应及时启动;带延迟器的水力警铃应在5s~90s内发出报警铃声,不带延迟器的水力警铃应在15s内发出报警铃声;压力开关应及时动作,启动消防泵并反馈信号。
注: 应在开启末端试水装置后5min内自动启动消防水泵。

四、检查
1.  末端试水装置密封性能检测,试验压力为额定工作压力的1.1倍,保压时间为5min,末端试水装置试水阀关闭,测试结束时末端试水装置各组件无渗漏。
2.  末端试水装置和试水阀的安装位置应便于检查、试验,并应有相应排水能力的排水设施。
3.  末端试水装置手动(电动)操作方式灵活,便于开启,信号反馈装置能够在末端试水装置开启后输出信号,试水阀关闭后,末端试水装置无渗漏。
免费打赏
tumux_29905
2024年06月12日 11:52:16
2楼
在消防系统中,末端试水装置是非常重要的一个组件。它通常设置在系统管网的最不利点喷头处,用于对系统进行定期检测和维护。根据规范要求,每个报警阀组控制的最不利点喷头处应设末端试水装置,其他防火分区和楼层均应设直径为 25mm 的试水阀。末端试水装置处应设有足够排水能力的排水设施,排水立管直径不应小于 75mm,排水支管直径不应小于 25mm。另外,末端试水装置的出水应采用孔口出流的方式排入排水管道,排水立管宜设伸顶通气管,且管径不应小于 75mm。我觉得这些规定都是为了确保末端试水装置能够有效地工作,及时发现并解决系统中的问题。
回复

相关推荐

APP内打开