中压开关柜需要根据项目具体要求,进行初步的工程方案设计报价,项目一般会有设计院提供的系统设计图纸,包括高中低压系统方案,总体现场基础布置方案,接地、防雷等方案。 中压开关柜一次方案,一般需要将设计院的系统图转化为工厂化一次方案图纸,根据工厂具体应用的产品的典型方案,把设计院的方案变成工厂的方案。一次、二次拆分,中压、低压拆分出来,得出具体开关柜的数量、规格、配置清单。
设计院的图纸一般会以某个厂家的方案作为基础,大大小小元件参数都会有明显的指向性,因此方案就不一定合适,如普通的28柜,各个厂家的具体尺寸、布置也会有差异,需要看哪些是必须的,哪些是可以更改的。
开关柜的宽度影响到整个基础的土建、配电室的布置 ,如果设计图纸是500mm宽的ZS1开关柜,而采用800mm宽28柜,每面柜增加300mm,20面相差就是6米,这个就不好更改,或者从方案上优化减少开关柜的数量,但一般是不大可能的,业主、设计院既然选择了小型柜那肯定有原因的,就需要相应的小型化开关柜来满足要求。
对于不合理的项目必须更改,如母线规格,有项目电流2000A,而图纸上主母线一根200*10mm,这些就可以按照常规或产品试验报告的规格修改,采用两根80*10mm铜排。
对于国内项目有些不符合常规,有安全隐患,或者国网十八项反措规定的,也需要更改,如避雷器直接连接到主母线上,就可以按照反措方案将避雷器连接到母线设备柜上。
而某些方案无法变成工厂的常用方案就需要非标方案,根据开关柜的具体结构和方案的要求,按照设计标准、元器件要求等充分考虑,确定方案,以便后面可以具体执行。
非标方案一定是可以做出来的,不能过于激进,想当然,需要将方案布置图画出来,电气间隙距离标清楚。当然以前做过的类似设计可以作为参考,从而减少设计工作量、避免错误。
如电流互感器二次绕组很多,就需要查询互感器供应商资料,需要两个或更多互感器,就要考虑安装、铜排连接、二次走向等,对柜子深度重新定义。还有电压互感器,安装4个PT的情况就需要考虑宽度及布置。
还有进出线方式、电缆数量等如果较多也需要重新定义柜体。
对于确实难度很大,无法满足的,可以考虑替代方案,同样可以实现相同功能,开关柜大小、数量、铜排长度等又可以减少,优点明显,也可以通过业主、设计院沟通确认下来,不能自说自话,擅自更改方案。
很多工程,客户指定的元件比较多,大的从断路器到小的消諧、灭火等装置,这些如果更改,也需要确认清楚或报价说明,避免后期问题。
采用先进技术,优化设计方案,真正为业主着想,给出更加合理、安全可靠的解决方案,实现共赢。