效果示意
效果示意
实施: 结合装饰、电气、消防、电梯等要求,进行有效融合,对公共区域进行深化设计,以确保美观且互不冲突;
优化效果: 提高安装精度,避免返工。
卫生间及厨房机电安装深化设计
效果示意
实施: 通过BIM技术建立卫生间、厨房模型,结合贴砖、卫生洁具、地漏、厨房用具等,确定机电安装准确定位;
优化效果: 提高施工精度,一次成优。
机电支吊架设计优化
效果示意
实施: 经设计同意且书面确认后,将机电安装专业单独施工的支吊架优化为综合支吊架;
优化效果: 安装方便,效率高且美观。
吊顶机电点位布置优化
实施: 对吊顶内天花板各点位交叉碰撞的位置进行设计优化,使其合理排布;
优化效果: 天花设置美观,点位安装一次成型。
综合管线排布与洞口预留
效果示意
效果示意
实施: 利用BIM技术提前开展机电综合管线排布深化设计,出具机电预留预埋布置图,形成砌体结构留洞图,施工时按图预留机电安装洞口;
优化效果: 避免大面积开洞和洞口尺寸精度不足问题,减少封堵工作,提高施工效率 。
管道防腐面漆设计优化
效果示意
实施: 聚氨酯面漆和环氧树脂面漆两者相比,前者适合紫外线照射管道防腐,而后者适合潮湿环境,如原设计中要求在阴暗环境下的管道防腐选用聚氨酯面漆的项目,建议将面漆优化为环氧树脂面漆,防腐效果更好,成本也相对较低;
优化效果: 降低后期质量风险。
阀门口径的设计优化
效果示意
实施: 将原设计中阀门口径与管道口径优化为与设备入口口径一致;
优化效果: 减少变径阀门使用,提高安装效率。
管道井地面同主体一次性浇筑
效果示意
实施: 管道井地面随主体结构一次性浇筑,预埋套管施工时注意保证上下层同心;
优化效果: 降低后期二次浇筑量,提高管井地面浇筑质量。
管井各专业管线排列优化
效果示意
实施: 将管井内各专业的桥架管线进行深化设计重新排列;
优化效果: 提高安装效率,一次成优。
效果示意
实施: 管道井内墙面及顶 板 在 管 道 安 装 前 刷白,避免管道安装后部分位置无法刷白或刷白质量差;
优化效果: 提高作业效率,避免后期大量修补。
预制构件深化与机电预留预埋
实施: 从预制构件顶部接出的线管,构件加工时在模具上开洞后伸出构件5cm;
优化效果: 便于顶板下翻管对接,提高安装效率。
户内管路走向优化
实施: 叠合板桁架高度约4.5cm,施工前对户内管路走向进行优化,规避叠合板桁架高度范围内出现三叠管现象;
优化效果: 保证楼板厚度和表面平整度。