暖通空调——空调风口的气流组织设计
林间有新绿
2024年06月12日 13:47:27
来自于通风排烟
只看楼主

在室内设计协调中最常遇到的问题是机电专业的空调风口、灯具、管线等与室内空间和吊顶形式相矛盾的问题。 而空调风口与吊顶的矛盾则涉及到室内设计“形”的效果和空调“舒适度”的权衡,形的创造是室内设计的一项重要任务。所以,在室内设计标准要求较高的场合,尽量满足室内设计对“形”的要求,但是我们也不能放松对空调效果的功能性的基本要求。 分享一下空调风口设置的原则和良好的空调的气流组织的一些形式,通过跨专业的彼此了解来达到共赢的效果。

管道式布风口是集送风管道、静压箱、保温材料、风口和风阀等功能为一体的气流分布装置。适用于用于轻钢结构建筑、旧建筑改造、餐厅、游泳馆、体育馆、展厅等高大空间及改造项目。有FabFlow织物气流、NozzFlow喷口气流、PerfoFlow多孔气流、MeshFlow网条气流、SonicFlow排孔气流、OriFlow大孔气流7种送风模式。

(1)管道式布风口  FabFlow织物气流出风


空气从可渗透织物表面渗透出来。空气由热动力驱动,可以避免送风区域产生风感,从而带来高水准的舒适感。

(2)  管道式布风口  NozzFlow喷口气流出风


将空气通过管道上一排或几排喷口喷射出来,形成具有非常稳定的方向性的气流。喷口沿整个管长均匀分布空气,确保高水准舒适度。

(3)  管道式布风口  PerfoFlow多孔气流出风


空气从管道圆周表面上分散着的众多的小孔中流出,从而使得出口风速较低。

(4)  管道式布风口  MeshFlow网条气流出风


空气沿管道长度方向上的网条送出来。经过网条后增加了速度的气流会产生脉动涡流现象,既掷送空气又将其同室内空气混合。

(5)  管道式布风口  SonicFlow排孔气流出风


空气通过织物上的小孔分布出来,它们沿长度方向排列成几排,气流由静压控制并决定空气从管内吹出的速度。

(6)  管道式布风口  OriFlow大孔气流出风


空气通过织物上的大孔吹出来,适用于大风量的远程送风。

(7)  管道式布风口  JetFlow射流气流出风


FAERY法瑞管道式布风口独有的JetFlow射流喷嘴,根据射程要求可以决定喷嘴的大小,为高大空间提供最远达71米的远程送风。

2、球形喷口

用于自由射流,高大空间集中送风 (商业中庭、机场)。

根据工作区长度与落差来选取球形喷口


3、百叶风口

单层:百叶调角度,一般空调 常用

双层:对开叶片调风量,两层百叶调角度

适用:有导向功能的送风要求。民用空调系统常用。


(1)活动双层百叶送风口

可与风机盘管配套,或者用于集中式空调系统。

风口的叶片可在0-90度的范围内任意调节,从而得到不同的送风距离和扩散角

配合对开多叶调节阀,可以调节风量。


风口的叶片可在0-90度的范围内任意调节,从而得到不同的送风距离和扩散角。


(2)固定百叶侧壁格栅风口


(3)可开百叶侧壁格栅风口

整个风口呈活门形式,活门与边框间开关自如,有利于安装和与过滤器的配套使用,常用于客房及带过滤的回风系统。

(4)固定叶片斜百叶式送风口

叶片固定,倾斜角24度。

可作为送风口或回风口。

有单向和双向斜送风(地铁)。



(5)自垂百叶风口

用于有正压的空调房间的自动排气。

百叶依靠自重自然下垂,隔绝室内外的空气交换,当室内气压高于室外时,气流将百叶吹开,排气,反之,则闭合。


(6)遮光百叶风口

用于暗室通风


4、散流器(celling diffusers)


(1)方矩形散流器

气流形式为贴附(平送)型


(2)圆形散流器

一般用于冷暖送风。吹出气流贴附型。结构多为多层锥面型。

室内诱导气流量大,出风气流速度和温度衰减快。

(3)格栅风口(Grille)

垂直送风,侧送,上送,一般空调工程


(4)条缝风口

条缝隔栅风口:

适用:内区吊顶,周边吊顶,窗台,地板,上侧送

(5)旋流风口

出风是旋转射流,诱导比大,速度衰减大,可用于大风量、大温差送风,安装在天花板上或顶棚上。适用于下送风。


顶送冷风散流型

顶送热风贴附型

(6)送风孔板

送风速度3m/s以上全面孔板,送风温差大于等于3℃,出现平行流,适于超静音空调要求。小风速、衰减好,舒适度高。送风均匀,速度衰减快。

二、空气气流组织的基本概念

1、送风射流:

空气从孔口吹出,在空间形成一股气流称为送风射流。

研究内容:在一定的出风口面积、形式和出风速度条件下,研究气流速度和温度的沿程变化。

目的:根据射流规律,合理布置送风口的数量和位置,保证人活动区或者某个特定区域内的空气的温度、速度、洁净度等参数满足要求。

2、回风汇流:

在室内的气流流场中,回风口汇流的影响范围很小,影响室内气流运动规律和室内空气参数分布的主要因素是送风射流。

根据汇流规律,合理布置回风口的数量和位置,使其与送风口相配合,以保证室内气流的均匀性和稳定性,不出现“死角或短路”现象。

因此合理选择送风口的形式和数量、以及布置位置具有重要意义。

三、空间气流分布的形式


(一)上送下回气流分布


(a)侧送侧回    

(b)散流器送风        

(c)孔板送风

(1)上侧送风

特点:

  1. 工作区为回流区

  2. 侧送贴附射流宜贴附吊顶以便延长射流距离

  3. 适用跨度有限,高度不太低的空间,如客房、办公室。

  4. 常用百叶风口


(2)散流器吊顶送风

特点:

  1. 工作区为回流区,回风可下可上

  2. 散流器平送,均能形成贴附射流,对室内高度较低的空调区,既能满足使用要求,又比较美观。

  3. 常用风口:方/圆形散流器(贴附型)


(3)喷口送风

特点

  1. 通常同侧回风,人活动区区在回流区

  2. 喷口出流速度高,气流射程长,与室内空气强烈掺混,能在室内形成较大的回流区,达到布置少量风口即可满足气流均布的要求。

  3. 适用于高大空间,如影剧院、体育场馆


(二)上送上回


(a)单侧上送上回            

(b)异侧上送上回              

(c)散流器上送上回



(三)下送上回

(a)地板下送

(b)末端装置下送

(c)置换通风下送上回

(四)中送

可采用上下回风或下回(不管上部空间)

适用于高大空间,如高大中庭、高大厂房


(a)双侧中部送风、双侧下部回风

(b)中部送风、下部回风、顶部排风

(五)回风口和回风形式

  1. 回风口布置原则:
    宜布置在回流区,位置、形状影响不大
    不应布置在射流区,防止短路 。
    有集中负荷处要尽量把回风口布置在负荷处

  2. 回风组织形式:
    走廊回风
    管道回风
    吊顶回风(不建议,把吊顶内灰尘带进空调送风系统影响室内空气   品质)


免费打赏
tumux_2993
2024年06月12日 15:21:55
2楼
空调风口的气流组织设计确实是暖通空调领域中的一个重要环节。我觉得在进行空调风口的气流组织设计时,需要综合考虑多个因素,例如室内温度、湿度、速度分布、噪声水平以及空气品质等。这些因素相互关联,都会影响到使用者的舒适度和体验感。可能有些人会认为只要风口布置合理,气流组织就不会有问题。但实际上,空调风口的布置只是影响气流组织的一个方面,更为重要的是空调系统的设计和运行管理。如果空调系统的送风量不足或分布不均匀,即使风口布置得再好,也无法达到理想的气流组织效果。所以,我觉得在进行空调风口的气流组织设计时,需要与空调系统的设计和运行管理相结合,综合考虑各种因素,才能确保室内空气的品质和舒适度。另外,不同的建筑类型和使用功能对空调风口的气流组织设计也有不同的要求。例如,在商场、医院等人员密集的场所,需要更加注重气流组织的均匀性和稳定性,以避免局部区域出现过热或过冷的情况。而在一些对空气洁净度要求较高的场所,如手术室、洁净室等,还需要考虑风口的过滤和消毒等问题。所以,我觉得在进行空调风口的气流组织设计时,需要根据具体的建筑类型和使用功能进行针对性的设计。总之,空调风口的气流组织设计是一个复杂的系统工程,需要综合考虑多个因素。只有在设计和运行管理上进行精心的设计和优化,才能为人们提供一个舒适、健康、节能的室内环境。
回复

相关推荐

APP内打开