1、挡土墙后回填土
1、挡土墙后回填土
待墙身砌体强度达到75%的设计强度后进行土方回填,墙后填土主要采用原土(碎石土),由人工配合立式电动打夯机分层夯实,每层厚度<300mm。在泄水管孔下回填并由打夯机夯实300mm厚粘土层作隔水层,孔四周铺设600×600×300(厚)的卵石作滤渗水层。回填压实系数不小于0.97。
基坑(槽)回填应在相对两侧或四周同时进行。
填土前应将基坑(槽)底上的垃圾等杂物清理干净;肥槽回填前,必须清理到基础底面标高,将回落的松散垃圾、砂浆、石子等杂物清除干净。
检验回填土的质量有无杂物,粒径是否符合规定,以及回填土的含水量是否在控制的范围内;如含水量偏高,可采用翻松、晾晒或均匀掺入干土等措施;如遇回填上的含水量偏低,可采用预先洒水润湿等措施。
回填土应分层铺摊。每层铺土厚度应根据土质、密实度要求和机具性能确定。一般电动立式打夯机每层铺土厚度为200~250mm;人工打夯不大于200mm。每层铺摊后,随之耙平。
回填上每层至少夯打三遍。打夯应一夯压半夯,穷夯相接,行行相连,纵横交叉。并且严禁采用水浇使土下沉的所谓“水夯”法。
深浅两基坑(槽)相连时,应先填夯深基础;填至浅基坑相同的标高时,再与浅基础一起填夯。如必须分段填夯时,交接处应填成阶梯形,梯形的高宽比一般为1∶2。上下层错缝距离不小于1.0m。
修整找干:填土全部完成后,应进行表面拉线找平,凡超过标准高程的地方,及时依线铲平;凡低于标准高程的地方,应补土夯实。
2、回填厚度控制
在回填区每隔15米布置一个高程控制桩。土方回填时,采用用自卸汽车或装载机运土,运来的回填土分散倒在回填区内,然后人工将土料铲平,土料铲平厚度稍微比要求的每层回填厚度(30cm)高2~3cm,再使用电动打夯机进行夯实,夯实完成后进行取样送检,同时对回填区高程进行复测,局部不平整的部位采用人工进行平整。
3、回填压实度检测
根据设计要求,挡墙后回填土压实系数为≥0.97,在每层回填完成后及时通知监理人员到位见证,进行取样送检,取样点要求为:每100~400m2取一点,但应不少于10点;边坡、基槽每20米取一点;每一独立基础下至少应有 1点。