四通换向阀: 基本作用:控制冷媒流向,达到制冷、制热转换的目的。 四通阀常见故障判断与分析方法: 1 、四通阀串气的判别 启动压缩机并使四通阀换向,用手同时摸四通阀E、S、C三条接管,若三条接管均发热,证明四通阀换向未到位。 2 、四通阀不能正常换向的故障 ① 电磁线圈损坏,先导阀不起作用;
四通换向阀:
基本作用:控制冷媒流向,达到制冷、制热转换的目的。
四通阀常见故障判断与分析方法:
1 、四通阀串气的判别
启动压缩机并使四通阀换向,用手同时摸四通阀E、S、C三条接管,若三条接管均发热,证明四通阀换向未到位。
2 、四通阀不能正常换向的故障
① 电磁线圈损坏,先导阀不起作用;
② 四通阀内阀滑被系统内部的赃物(氧化皮、杂物、劣化油脂)等卡住或粘住,一部分可用木棒或胶棒轻击四通阀阀体解决;
③ 阀体受外力冲击损坏(阀体凹)造成滑阀不能换向,从外观可判断;
④ 由于系统内部的液击使阀滑导向架断裂、端盖损坏变形,无法换向;特别注意使用大金和三洋涡旋压缩机时产生液击的比例较大;
⑤四通阀内部间隙过大,阀座焊接时轻微烧坏泄漏量超标,造成串气,使滑阀两端压力平衡,无法推动滑阀换向;
⑥ 系统压力带来四通阀主滑块破碎,导致主滑块不能换向;
⑦ 先导阀内腔脏堵,导致先导阀不能工作;
⑧ 因系统原因,开机时主滑块就处在阀体中间,通电时两端压差无法建立起来,导致不能换向;这种故障有一部分通过敲击阀体和加充冷媒可以解决;
⑨ 系统有慢漏,冷媒较少,不能建立换向需要的压力差;
⑩ 四通阀阀体、毛细管或焊点有泄漏冷媒的一般的阀体表面有很多油脂,在阀体表面涂上肥皂水,如果有气泡产生,说明泄漏冷媒,如果在阀体、毛细管或毛细管焊接处有气泡,需要更换四通阀,如果在E、S、C或D管扩口处有气泡产生,可通过补焊解决;
四通阀维修时注意事项:
1 、新四通阀使用前四个管口应是用塑料塞塞紧,防止杂物进入四通阀内;焊接前注意观看四通阀滑块位置在四通阀主阀体内部构造图的左边,如果在中间或在右边,轻敲阀体,将阀块敲到左边;
2 、四通阀在烧焊前必须取下先导阀的线圈,以免焊接过程不当而烧坏线圈;
3 、在焊下四通阀前,必须用湿布将四通阀包住,并将四通阀组件整个焊下,注意焊接时火焰的方向,不允许火焰对阀体进行加热;见下图。
4 、组件中的四通阀浸没在水中进行更换(最好能设计简易适用的工装),为了控制四通阀组件管路件之间相对角度,可以采取拆下一根管路件重新装新阀焊接好后,再拆换其它管路件方法。更换过程中应保证新旧四通阀内部不被烧坏,确保新阀的焊接质量和旧阀退返后的分析效果;详见下图。
更换过程中特别注意:
a) 在安装四通阀组件时,必须用湿布将四通阀包住,同时注意焊接时火焰的方向,不允许火焰对阀体进行加热;
b) 更换四通阀时,因铜管被焊接多次,尽量使用含银钎料,如无含银钎料可用铜磷钎料时加助熔剂进行焊接;
c) 在焊接四通阀冷却时应注意避免水进入阀体内;
d) 焊接时在可能的情况下应充氮气保护,减少氧化皮的产生,焊接完成后可能的情况下,用氮气吹净四通阀内部氧化皮。
空调截止阀:
空调截止阀用于分体机的室内机和室外机管路连接和截止,可对系统抽真空,加注制冷剂。
截止阀常见故障判断与产生原因:
截止阀在市场的质量问题主要表现为泄漏、不能正常联机等,造成此类故障主要原因有以下几个方面:
① 阀芯泄漏:有两种情况,一种是阀芯关闭时漏、另一种是阀芯开启时漏,市场反馈的漏一般为第二种情况;一般为焊接时没有降温保护、系统杂质多造成密封胶圈损坏。
② 截止阀与“室内外连接管螺母”连接的螺纹滑丝;主要产生原因为安装时操作不合理、用力过大造成;如下图所示接头螺纹滑丝。
③ 低压阀气门芯泄漏:一般由系统杂质多、焊接降温不到位、阀体与气门芯配合部位的直线段尺寸偏短,导致个别阀复位时卡及气门芯本身质量问题等原因造成;
④ 铜管与阀体焊接漏及阀芯太紧打不开;为阀芯关闭造作过紧造成;
2 、截止阀阀体、接管或焊点有泄漏冷媒时一般表面油脂较多,在其表面涂上肥皂水,如果有气泡产生,说明泄漏冷媒,如果在阀本体、紫铜管焊接处有气泡,需要更换截止阀,如果阀芯、气门芯处有气泡产生,可通过更换阀芯(阀芯接口无缩口的)、气门芯的方法解决;
截止阀安装或维修时注意事项:
1 、室内、外连接管喇叭口必须与截止阀接头螺纹对正,用手将螺母拧紧,接头螺纹一般用手拧要进去3扣以上才允许使用扳手紧固螺母(可以在螺纹部位擦一些冷冻油,以利于手工拧螺母),若只拧进1~2扣,必须检查接头螺纹是否有划伤,滑丝;详见下图。
2 、空调联机安装后阀芯及气门芯螺母必须装在阀体上;
3 、螺母与接头螺纹手工拧紧后,再采用扳手进行锁紧,当螺母拧满所有牙扣时,再回扭半扣牙再上紧螺母,安装扳手应符合下表中的规定。
机型 |
排气用扳手 |
吸气用扳手 |
1P ~2P空调 |
6 寸 |
8 寸 |
3P 空调 |
8 寸 |
8 ~10寸 |
5P 以上空调 |
8 ~10寸 |
12 ~14寸 |
3、 更换截止阀时,在焊下截止阀前,必须用湿布将截止阀阀包住,,注意焊接时火焰的方向,不允许火焰对阀体进行加热,以免密封圈受损影响故障原因分析;如下图所示。
5 、在焊接截止阀冷却时应注意避免水进入阀体内;
6 、焊接时在可能的情况下应充氮气保护,减少氧化皮的产生,焊接完成后可能的情况下,可用制冷剂少量冲洗截止阀焊接处氧化皮。