1)电缆敷设一般规定 1>应避免电缆遭受机械性外力、过热、腐蚀等危害;满足安全要求条件下,应保证电缆路径最短;应便于敷设、维护;宜避开将要挖掘施工的地方。 2>电缆在任何敷设方式及其全部路径条件的上下左右改变部位,均应满足电缆允许弯曲半径要求 . 3>同一通道内电缆数量较多时,若在同一侧的多层支架上敷设,应符合下列规定: ①应按电压等级由高至低的电力电缆、强电至弱电的控制和信号电缆、通讯电缆“由上而下”的顺序排列 ;
1)电缆敷设一般规定
1>应避免电缆遭受机械性外力、过热、腐蚀等危害;满足安全要求条件下,应保证电缆路径最短;应便于敷设、维护;宜避开将要挖掘施工的地方。
2>电缆在任何敷设方式及其全部路径条件的上下左右改变部位,均应满足电缆允许弯曲半径要求 .
3>同一通道内电缆数量较多时,若在同一侧的多层支架上敷设,应符合下列规定:
①应按电压等级由高至低的电力电缆、强电至弱电的控制和信号电缆、通讯电缆“由上而下”的顺序排列 ;
②支架层数受通道空间限制时,35kV及以下的相邻电压级电力电缆,可排列于同一层支架上,1kV及以下电力电缆也可与强电控制和信号电缆配置在同一层支架上 ;
③ 同一重要回路的工作与备用电缆实行耐火分隔时,应配置在不同层的支架上 。
4> 明敷的电缆不宜平行敷设在热力管道的上部。电缆与管道之间无隔板防护时的允许距离,除城市公共场所应按现行国家标准《城市工程管线综合规划规范》GB50289执行外,尚应符合下表的规定:
2)电缆敷设方式选择
1>电缆敷设方式的选择,应视工程条件、环境特点和电缆类型、数量等因素,以及满足运行可靠、便于维护和技术经济合理的原则来选择。
2>电缆直埋敷设方式的选择,应符合下列规定:
①同一通路少于6根的35kV及以下电力电缆,在厂区通往远距离辅助设施或城郊等不易有经常性开挖的地段,宜采用直埋;在城镇人行道下较易翻修情况或道路边缘,也可采用直埋。
②厂区内地下管网较多的地段,可能有熔化金属、高温液体溢出的场所,待开发有较频繁开挖的地方,或化学腐蚀或杂散电流腐蚀的土壤范围内不宜用直埋。
3>电缆穿管敷设方式的选择:
①在有爆炸危险场所明敷的电缆,露出地坪上需加以保护的电缆,以及地下电缆与公路、铁道交叉时;
②地下电缆通过房屋、广场的区段,以及电缆敷设在规划中将作为道路的地段 ;
③在地下管网较密的工厂区、城市道路狭窄且交通繁忙或道路挖掘困难的通道等电缆数量较多时。
4>采用浅槽敷设方式的情况:
①地下水位较高的地方。
②通道中电力电缆数量较少,且在不经常有载重车通过的户外配电装置等场所。
5>电缆数量较多的控制室、继电保护室等处,宜在其下部设置电缆夹层;电缆数量较少时,也可采用有活动盖板的电缆层 。
6>在地下水位较高的地方、化学腐蚀液体溢流的场所,厂房内应采用支持式架空敷设。建筑物或厂区不宜地下敷设时,可采用架空敷设。
3)地下直埋敷设
1>目前我们项目外部电缆大部分采用直埋敷设,应符合以下规定:
①电缆应敷设于壕沟里,并应沿电缆全长的上、下紧邻侧铺以厚度不少于100mm的软土或砂层。
②沿电缆全长应覆盖宽度不小于电缆两侧各50mm的保护板,保护板宜采用混凝土。
③城镇电缆直埋敷设时,宜在保护板上层铺设醒目标志带。
④位于城郊或空旷地带,沿电缆路径的直线间隔100m、转弯处或接头部位,应竖立明显的方位标志或标桩。
⑤当采用电缆穿波纹管敷设于壕沟时,应沿波纹管顶全长浇注厚度不小于100mm的素混凝土,宽度不应小于管外侧50mm,电缆可不含铠装。
2>直埋敷设于非冻土地区时,电缆埋置深度应符合下列规定:
① 电缆外皮至地下构筑物基础,不得小于0.3m。
②电缆外皮至地面深度,不得小0.7m;
③当位于行车道或耕地下时,应适当加深,且不宜小于1.0m。
3> 直埋敷设于冻土地区时,宜埋入冻土层以下,当无法深埋时可埋设在土壤排水性好的干燥冻土层或回填土中,也可采取其他防止电缆受到损伤的措施。
4>保护管管径与穿过电缆数量的选择,应符合下列规定:
①每管宜只穿1根电缆。除发电厂、变电所等重要性场所外,对一台电动机所有回路或同一设备的低压电机所有回路,可在每管合穿不多于3根电力电缆或多根控制电缆。
②管的内径,不宜小于电缆外径或多根电缆包络外径的1.5倍。排管的管孔内径,不宜小于75mm。
5>使用排管时,应符合下列规定:
①管孔数宜按发展预留适当备用。
②导体工作温度相差大的电缆,宜分别配置于适当间距的不同排管组。
③管路顶部土壤覆盖厚度不宜小于0.5m。
④管路应置于经整平夯实土层且有足以保持连续平直的垫块上;纵向排水坡度不宜小于0.2%。
4)电缆井
1>较长电缆管路中的下列部位应设电缆井:
①电缆牵引张力限制的间距处。
②电缆分支、接头处。
③管路方向较大改变或电缆从排管转入直埋处。
④管路坡度较大且需防止电缆滑落的必要加强固定处。
5)配电室内电缆沟
1>配电室内电缆沟一般用于配电设备的进出线,基本分为柜下单沟和双电缆沟。
2>电缆沟沟壁为MU10蒸压灰砂砖,M5水泥沙加砌筑,沟壁1:2水泥砂浆抹面,压顶及基础均为C20混凝土;设备下方均需预埋槽钢。
3>电缆沟、隧道或工作井内通道的净宽,不宜小于下页表中所列值:
4>电缆支架、梯架或托盘的层间距离,应满足能方便地敷设电缆及其固定、安置接头的要求,且在多根电缆同置于一层情况下,可更换或增设任一根电缆及其接头;在采用电缆截面或接头外径尚非很大的情况下,符合上述要求的电缆支架、梯架或托盘的层间距离的最小值,可取下表所列数值:
5>水平敷设时电缆支架的最上层、最下层布置尺寸,应符合下列规定:
①最上层支架距构筑物顶板或梁底的净距允许最小值,应满足电缆引接至上侧柜盘时的允许弯曲半径要求,且不宜小于上页表所列数再加80~150mm的和值。
②最上层支架距其他设备的净距,不应小于300mm;当无法满足时应设置防护板。
③ 最下层支架距地坪、沟道底部的最小净距,不宜小于下表所列值。