土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 安装预算中常遇到大问题

安装预算中常遇到大问题

发布于:2024-06-13 09:20:13 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
   

一、请问关于电气安装工程中,铜芯电缆终端头在什么情况下需要计算,是不是按照电缆截面尺寸来划分?工程量如何计算?在哪种情况下按电缆头计算,什么情况下按压铜接线端子计算?

答:铜芯电缆头是根据制作的工艺来确定的,它的工艺分为:干包式、浇注式热缩式。但有时电缆头仅仅只做简单的压接,此时就不可套用电缆头制作,而应按压铜接线端子计算。 国标图集看一下,上面有各种工艺的介绍及说明。实际施工时与图集上可能有区别,但可以大概分出来是那种工艺。

在电缆的两端与盘柜相接的时候需要计算铜芯电缆终端头,是按照电缆截面尺寸来划分套定额,一根电缆两个终端头。

中间头按每250m计1个,预算时一般不计,发生时按实签证.

电缆头的计量一般是指电缆进箱柜的电缆头,是按电缆的截面划分的,划分原则是以最大单芯截面积为准。

二、在套用座式大便器安装定额子目中是否包括角阀的价格。在套用洗脸盆安装定额子目中是否包括角阀和水龙头安装,角阀和水龙头的价格是否也已径包括在里面?

答:   每个地方定额都有特色,其实不管是哪个地方的定额,你应该对你所用的定额子目构成有个了解,看看里面的工料机构成及消耗量,你就会对你提出的问题一目了然啦。

 三、7芯控制电缆穿管敷设能套用35平方以下的电力电缆的定额吗?

答:在电气设备安装工程中,对控制电缆有专门的列项,按照电缆的芯数不同以每100m计量的。而电力电缆是区别电缆有效截面积以100m计量。虽然定额对他们的工作内容一样,但是基价差别比较大。 不是很清楚tianfeng09所说的7芯电缆具体是怎么表示的,从你说套用35mm2以下我猜想是7×2×2.5的控制电缆了。如果是这样的话,以内蒙2004年定额为例:我要套用2--669:14芯以下的控制电缆,基价是178.11元/100m。如果按照铜芯电力电缆套就是2--615:35mm2以下电力电缆,其基价是313.98元/100m了。电缆一般都很长再加上取费,那么他们的差别就很大了

四、不知道这个大家是不是容易漏:给排水的管件(主要是存水弯、检查口、落水漏斗等),这些定额无消耗量,同时又没有对应子目(计价办法是按照实际个数及单价计入分部分项内)?

答:检查口是不能套用子目的,包含在定额子目内, 存水弯要分情况,有定额子目的, 落水斗需要借用土建定额的。

五、电气里的电缆头的区分和算量不是很清楚,是从16起往上开始计算个数的吗?

还有就是清单中,电线管的综合单价中要求计入过路盒的量,不是很清楚是怎么确定量的? 答:1、一根电缆当然有两个终端头啦,而且大部分终端头的使用都是从16平方以上开始。中间头一般用于两根电缆的连接上,如果长度过长也可设置中间头,一般是200米。

2、至于线盒工程量一般是设置于转弯拐角处、灯具及开关插座处。另外,假如直线长度过长,为了方便检修,也应该设置接线盒,以往上预算员培训课,老师建议每28米直线段就加设一个接线盒。

六、一个通风管道直径为830mm钢板卷成的,:1。按什么计算?2。套用什么定额?3。弯头是否另计算?损耗是否按顶额执行?(弯头分三段制作)4。三通是、按管件进还是按焊接割口进?

答:1、按安装定额第九册计算:定额9-11

2、风管按图注不同规格以展开面积计算,检查孔、测定孔、送风口、吸风口等所占面积不扣除;计算风管长度时一律以图注中心线长度为准,包括弯头、三通、变径管、天圆地方等

管件的长度,但不得包括部件所在位置的长度。其直径和周长按图注尺寸展开,咬口重叠部分不加;薄钢板通风管道制作安装子目中,包括弯头、三通、变径管、天圆地方等管件及法兰、加固框和吊托支架,不包括过跨风管落地支架。落地支架套用设备支架子目;薄钢板风管子目中的板材,如设计要求厚度不同者可以换算,但人工、机械不变。

七、请问单相是不是指一根火线。三相就是三根火线了?

答:单相就是指一根火线和一根零线,用于一般的照明。三相指三根火线加一根零线,用于电机之类的东东~~~。单相:220V,三相:380V。只是零线没提罢了,就是所谓的三相四线,而三相五线则是多一根PE接地线。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

安装工程造价

返回版块

13.28 万条内容 · 466 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

安装预算管道篇

    管道施工图识读 1.        设计规范要求,暖气支管不得小于DN20。 2.        保温常规做法――给水:防结露保温,热水:保温,消防:不保温,冷冻水:连阀门都需保温,冷却水:按设计要求,未要求可以不作。一般吊顶里的管道均需保温。

回帖成功

经验值 +10