土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ “安装之星”工程观摩!看看机电安装如何创优?

“安装之星”工程观摩!看看机电安装如何创优?

发布于:2024-06-13 09:39:13 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
    代做工程预算.造价(yusuanw)专业标书制作代写,工程预算,工程造价16年老品牌,为您投标保驾护航,中标才是给您最好的
新诺普思产业园位于武汉市光谷未来科技城核心区,是一座集研发、餐饮、休闲于一体的高档科研园区。该项目机电工程包括给排水、电气、通风与空调工程,于2019年12月22日竣工验收。   该园区作为新诺普思科技有限公司亚太总部,将为国家芯片行业发展贡献力量。  


 


话不多说

咱们先来现场 观摩一下

中国安装之星工程的风采


综合管线


综合管线立体分层,排布合理,标识清晰,支吊架,安装牢固,间距均匀,整齐美观。

 




高低压柜


高低压柜排列整齐,盘面整洁,接地可靠;线路绝缘良好,相色正确,箱内排线整齐,回路标识清晰。

 




泵房设备


泵房设备排布合理,安装牢固,减震有效,接地可靠,阀门、仪表成排成线,机房排水通畅,导流槽设置合理、顺直美观。

 





末端点位      

 
末端点位综合排布与装饰装修风格有机融合,协调美观,间距合规,安装牢固。

 





再来学习一下本工程在施工中

是如何应对重难点的


屋面空间有限

   

   
设备综合布置难度大    
   


该项目1号实验车间屋面设有116台空调室外机、8台风机、1座消防水箱及1台擦窗机,设备占屋面面积80%以上。项目团队通过BIM技术运用,精细策划,优化布局,实现设备功能与布局的协调统一。


 

1#实验室屋面俯视图


半封闭空间

密集VRV散热困难    

 
1号实验室屋面空间狭小,VRV空调室外机多达116台。幕墙高出屋面9米,影响屋面环境与大气的热交换,形成“热岛”。项目团队研发“热岛”屋面VRV密集空调施工技术,解决半封闭有限空间下群体VRV空调散热及配套管线布局难题。

 

优化前


优化后


机电系统齐全

技术含量高 联合调试难度大    

 
项目包含了电气、给排水、空调、电梯、楼宇智能控制等多个系统,技术含量高,调试难度大;为此,项目团队组织编制了机电系统综合调试专项方案,成立调试小组,采用全过程调试施工技术,有效解决了系统复杂、调试精度高的问题。  
 


     


     


     


     

精装造型复杂繁多

机电与精装施工配合难度大      


精装造型结构复杂,种类繁多,安装与精装配合难度大。项目协同策划,通过综合排布,协同施工,样板引路,实现一次成优。


     


     


     


     


BIM技术的应用

在创优工程中 功不可没

一起来看本工程BIM应用及深化设计


立项之初,项目即建立BIM工作室,并成立土建、机电、装饰装修BIM工作小组,实现工程的全相关单位共建、全专业协同、全过程模拟、全生命期应用。


地下车库    

 
地下车库采用“小管让大管,有压让无压,电、水、风分层”排布的原则,进行净高分析,BIM管线模型综合排布,有效提升车道使用空间。  
 


 
设备机房    

 
优化机房设备布置位置,提升管道整体标高,实现管道分层立体,设备整齐划一,仪器仪表成排成线。  
 


 
屋面    

 
屋面设备整体布局,提高设备基础标高,优化管线位置,有效解决半封闭空间状态下密集VRV散热困难的问题。  
 


 
智慧工地    

 
采用BIM+智慧工地技术,打造“科技领航、智慧建造”。   运用云筑智联平台,围绕质量、安全、进度等多方面,全过程,全方位参与项目管控,实现工程可视化管理。  

 


 
BIM技术应用成果    

 
新诺普思项目机电工程在安装行业BIM技术运用成果评价中中,达到行业先进水平,被中国施工企业管理协会评为“2019年度工程建设行业信息化典型案例”。

 