九、机电设备         (一)现场检查        水利水电工程机电设备监督检查,涉及11个类别,包 括:机电设备进场检验、水轮机、水泵、发电机、电动机、 变配电设备、继电保护及安全自动装置、电线电缆、桥式起 重机、闸阀门、辅助机械设备、施工用电类检查等。

九、机电设备

        (一)现场检查
       水利水电工程机电设备监督检查,涉及11个类别,包 括:机电设备进场检验、水轮机、水泵、发电机、电动机、 变配电设备、继电保护及安全自动装置、电线电缆、桥式起 重机、闸阀门、辅助机械设备、施工用电类检查等。
       现场检查要按照 “不发通知、不打招呼、不听汇报、不 用陪同接待,直奔基层、直插现场”的“四不两直”方式进 行,要实施突击性检查,便于查到真实的问题。要做到 “四 到”,即对现场正在进行或已经完成的工程,眼睛要看到、 手要摸到、腿要走到、工具仪器要用到。
       检查路线一般为:机电设备安装→项目部。
       1.水轮机主要检查       水轮机安装情况,导水机构的同轴度,油压装置的密封 性,机架的焊接;主阀的密封;机组管路的焊接和过缝处理。
       2.水泵主要检查 
       (1)水泵类设备安装位置正确程度;
        (2)仪器仪表数值显示情况;
        (3)铭牌标注及指示图注情况;
        (4)水泵性能指标是否达到设计要求等。
       3.发电机主要检查  
       (1)发电机转子回路、定子回路绝缘电阻值;
        (2)定、转子温度变化情况;
        (3)输出电压、电流、励磁电流情况;
        (4)定子、转子运转时气味及滑环碳刷火花发生情况;
        (5)柴油发电机机架固定、散热及导风罩安装、电瓶 充电、机体渗油情况等。
       4.电动机
       主要检查电动机噪音、振动摆度、定子温度、碳刷磨损 情况;轴瓦温度、电动机绝缘等情况。
       5.变配电设备
        (1)主要检查变压器、高低压配电设备安装情况,相 序标注情况;
        (2)接地导体连接牢固情况;柜门开关灵活度;盘内 配线是否整齐、标牌是否清晰;
        (3)柜体按钮、旋钮、指示灯、仪表、显示屏功能是 否完好等;
        (4)检查变压器、高低压配电设备导体连接部位松动 及发热情况;
        (5)接线电缆破损、腐蚀情况;
        (6)油浸式变压器油位、油温以及变压器本体和油路 渗漏情况;
        (7)呼吸器内硅胶贮量或变色情况;
        (8)变压器、高低压配电设备导体安全净距是否满足要求;
        (9)裸露带电导体的隔离、防护、警示等安全设施情 况;
        (10)设备外壳是否可靠接地。
       6.继电保护及安全自动装置 
      主要检查继电保护设备安装调试记录,运行记录,维修 记录;安全自动装置安装调试记录,运行维护记录。
       7.电线电缆
       检查线路杆塔等倾斜、变形、锈蚀情况;杆塔接地情况;裸导线安全净距是否满足要求;电缆敷设是否整齐,是否设 置防火隔板,穿孔洞处是否进行防火封堵;电缆桥架(支架) 是否安装整齐;电线电缆护层破损、松动、脱落情况;电缆 穿保护钢管管口封闭情况;电缆端部标识编号情况等。
       8.桥式起重机
       主要检查桥机轨道安装情况,起重机的安全标志和警示 牌 (工作区域、危险部位、滑触线、外露旋转件等),操作 室配备灭火器,桥机主梁、小车梁焊接情况,供电电源应符 合规范和说明书要求,操作人员持证上岗,投运前是否进行 过负荷试验。
       9.闸、阀门
        主要检查各种闸、阀类设备预埋件埋设牢固情况;启 动、制动装置灵活程度;开度指示准确程度;管道、阀门、 法兰密封程度等。 
      10.辅助机械设备
       主要检查油、气、水等辅助机械设备安装调试情况、运 行情况,运转方案制定、检修记录等情况;各种监测仪表数 值准确程度。
       11.施工用电
       施工用电系统相线敷设情况;配电箱设置 (见盘柜类) 情况;配电线路绝缘破损、带电导体外露情况(见用电线类);移动用电设备漏电保护设置情况;漏电保护器的漏电动作时 间或漏电动作电流情况;现场及作业地点照明情况等。
        (二)内业检查
       完成工程现场检查后,要进行内业资料检查。检查组进 入项目部后,应主动索取相关资料 (一般在质量管理部门或 档案室)。
       1.原材料进场检验
       检查有关单位是否按合同约定、设计要求、法规规定, 对进场机电设备及其产品,进行交货检查与验收,查验交货 检查与验收相关制度、文件;查验产品出厂合格证、机电设 备说明书及其有关技术文件;查验机电验收过程中发生的变 形、损坏等问题纪录;查验机电设备入库保存过程中受潮、 腐蚀等情况纪录;查验交货检查与验收相关过程痕迹材料。
       2.机电设备内业检查内容为:
       生产许可证及有关技术文件,安装测量记录;设计图纸、 合同文件;机电设备等出厂质量证明及抽检检验或复查检验的报告;施工方案;防腐蚀检测资料;重大缺欠处理记录和 有关会议纪要等;质量评定验收资料。  



    十、安全监测工程

        (一)现场检查
       现场检查要按照“四不两直”方式进行,要实施突击性检 查,便于查到真实的问题。要做到“四到”,即对现场正在进 行或已经完成的工程,眼睛要看到、手要摸到、腿要走到、工 具仪器要用到。具体步骤为:
       现场作业面检查分为仪器埋设安装检查和仪器电缆牵引 保护检查两类。
       1.仪器埋设安装埋设检查
       水利工程安全监测仪器种类很多,监测原理各不相同,不 能一一赘述,此处仅介绍目前常用的监测仪器的安装要求,未 尽部分请参考相关规范开展检查。目前常用的监测仪器均为钢 弦式,很少使用差动电阻式,由于现场很少能看到仪器埋设的 场景,此处介绍钢弦式仪器中最常用的渗压计、埋设安装要求。供检查时参考,其他请查阅相关规范。
        (1)钢弦式渗压计埋设前应在清水中浸泡不少于24h, 直至埋设前也应饱水,埋设前应用土工布将干净粗砂或米石、 渗压计仪器包裹并缝合,此时仪器应包裹在粗砂或米石中间。
        (2)如采用挖坑埋设,应采用中粗砂铺设在坑底至设计 高程,仪器应水平横着放在坑中心部位,然后采用中粗砂覆盖。渗压计埋设后,如果是土石坝,上部1m 范围内土石碾压应使 用人工碾压,不能使用大型设备。
        (3)如采用钻孔埋设,钻孔及回填均应有详细记录,钻孔、清孔完成后,在孔底放入干净碎石或粗砂至设计高程,然 后放入包裹好的渗压计,再在上部放入粗砂或碎石,最后依据 设计要求填入封孔材料。
       2.仪器安装埋设后的检查
       仪器安装埋设后,一般只能见到引出的电缆线(一般为一 捆或数捆),此时主要检查以下几点。
        (1)电缆线放置部位应安全,周边不能有高空作业或焊 接作业,否则应采用有效保护措施。
        (2)电缆线放置部位应设提醒其他施工作业单位人员注 意的标识牌。
        (3)电缆线应放置在编织袋、木箱或其他容器内保护。
        (4)每根电缆都应有唯一、清晰的编号。一般在电缆出 露端、芯线端部外露处均应设置编号。
        (5)现场可要求监测人员用读数仪读取一组数据,在无 施工干扰的情况下,连续三次测度的数据差别不能过大,一般 在几个赫兹 (或模数)以内。
        (6)电缆线如有接头可要求打开一个检查。接头一般采 用热缩管和防水胶布连接,打开接头后电缆内每根芯线均应采 用热缩管包裹,外部再用较大热缩管包裹,最外层为防水胶布, 热缩管内必须充满热熔胶。现场可要求将接头浸泡在水中,一 天后,采用万用表测量各芯线间电阻,如有短路或电阻异常, 说明接头不合格。
        (7)电缆线的牵引应符合设计要求,在土中牵引应大致呈 “S”型牵引,以防土体变形拉断电缆。电缆牵引时一般应 穿管保护,如采用PVC 管材,质量应符合要求,用手不能捏 扁。在混凝土结构表面牵引时,应固定牢固,并不受工程影响, 如电缆不能在流道等水流较大部位铺设,除非有非常牢固的固 定和保护措施。
        (8)电缆线穿越结构物变形缝时要设套管。
        (二)内业检查
       安全监测工程内业检查,主要是查阅各类施工、观测、分 析资料。检查时重点检查参数卡片、仪器进场率定、仪器安装 考证表、原始观测记录、监测月报等。
       1.仪器率定检查       监测仪器进场后要进行外观验收,验收后监测单位应组织 对每一只仪器进行现场率定。有的工程没有在现场率定,但率 定地点不能离工地过远,一般几十公里内可以接受。检查要点 如下。
        (1)查看率定资料。对比率定前后仪器灵敏度系数是否 与合格证一致,如偏差达到±5%以上,则必须返厂更换仪器。
        (2)检查率定设备。一些工程监测仪器没有率定,编造 了率定记录,此时应注意检查现场率定设备。常用仪器见下图, 常用率定设备还包括百分表、千分表等。所有用于率定的设备 均应在检定期内。




      2.埋设考证检查 
      考证表相当于仪器的身份证,每个仪器均有唯一的表格, 考证表要详细记录仪器生产厂家、日期、设备型号、量程、灵 敏度系数、埋设的方向 (上下游、左右岸、竖向、垂直岸坡、 横向、轴向等)、埋设的部位 (桩号、偏轴量、高程)等信息。
       3.原始观测记录检查
       原始记录主要查看仪器观测记录,尤其是仪器埋设后48h 内观测记录,以及监测单位施工日记。
       检查目的是,检查仪器初始值选取是否正确,检查仪器观 测频次是否满足要求,检查监测单位施工日记是否记录了大气 温度、湿度、是否降雨,施工单位可能对已埋设监测仪器产生 影响的作业情况 (要记录日期、施工部位、施工内容),以及 是否记录了仪器埋设的情况 (包括型号、部位、安装时间、安 装人员等)。这些要求规范中有详细规定,此处仅选择渗压计 的初始值选择要求进行表述,其他仪器请查阅相关规范要求。
       钢弦式渗压计在安装后10~20min 即可读数,一般连续测 读三次,取平均值,此时要保证仪器包裹体是饱水状态。如埋 设部位有水,如钻孔埋设的渗压计,孔内地下水位较高时,应 在埋设前选取初始值。
       渗压计初始值选取不准确,在观测中可能会出现负值,在 数据分析时负值不能引用,不能依据负值分析地下水位高程, 这一点在查阅监测月报时要注意。
       4.监测月报检查
       监测月报的检查主要内容是,监测施工进度、仪器完好程 度、已完工程量、未完工程量、施工计划等 (这些基本和土建 施工月报内容相同),主要注意查看各类仪器测值分析是否正 确,分析内容是否完整。
        (1)检查监测单位对仪器测值变化规律、测值大小、突 变值的解释,是否正确。
       月报中对已开展观测的仪器进行数据分析时,不能仅有类 似 “最大值xxxx,最小值xxxx,观测正常”的描述,应对仪 器测值数据变化过程是否正常、对于出现的突变值要有合理解 释,一般结合天气情况、温度变化、土体(混凝土)自身变形、 仪器周边荷载变化、施工干扰等开展论述,如不能合理解释, 要检查仪器阻值等看仪器是否正常,如仪器不正常就要加密观 测,上报有关单位。
        (2)检查仪器测读数据计算、引用是否正确。
       目前使用的仪器中,渗压计、多点位移计的数据计算、引 用最容易出错,其他仪器观测方法、数据分析原则请查阅有关规范。
       ①渗压计数据分析、计算。
       渗压计测值出现负值时,有两种可能,一是初始值选取过 小 (仪器安装部位地下水位高,没有提前选取初始值,初始值 状态下,即有一定水头);二是仪器安装后,地下水位下降, 测读时仪器部位已经没有孔隙水。不管哪种情况,测出的负值 均不能作为分析地下水位高低的依据,只能表述为仪器埋设部 位无空隙水压力。很多监测单位将负值带入计算,给出地下水 位在仪器安装埋设部位以下某一高程,是不对的。
       ②多点位移计分析计算
       多点位移计的原理是,通过钻孔将由可自由滑动的连接杆 连接的锚固块分别安装在孔内不同深度处,如果安装3 个锚固 块就是三点位移计,以此类推。监测仪器与连接杆连接并安装 在孔口部位,如是三点位移计就有3 个监测仪器,读数时作为 一组数据进行分析。通过测值的变化反应锚固块所在部位的相 对孔口处的位移量,数据分析时根据监测对象的不同,分别假 定孔口或最深处锚固块部位是不动点。检查时要注意仪器观测 的目的,看不动点的假设是否正确,如不动点选择错误,计算 的数值就完全相反不能使用了。
       ③温度修正
       现在的钢弦式仪器均有温度修正功能,但在接入自动化系 统时,为了节省通道(每支仪器读取温度均需占用一个通道), 很多仪器没有接入温度线,即不对温度影响进行修正,这是不 对的,应选择有代表性的仪器接入温度线,用于其附近其他仪 器的温度修正。