土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构施工图 \ 关于框架结构梁相对于柱偏心距大于1/4,梁水平加腋部位问题

土木本科毕设,梁300*600;柱800*800,梁齐柱边;答辩老师指出图上柱偏心尺寸不合理

这个地方应该怎么修改呢,计算的时候考虑了偏心;是只在梁平面图上表示+标注水平加腋尺寸,还是得从荷载统计那里整个计算书重新计算呢。梁水平加腋需要参与结构设计吗。有什么相应的规范吗,梁加腋后荷载传递会有变化吗;求大佬解答

全部回答(2 )

  • lixiansonggg

    《高规》6.1.6条有具体规定,平法图集22G101-1也有,一般不建模计算。施工图把加腋画出来,补充一个大样图即可。

    2024-12-18 11:16:18 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

结构施工图

返回版块

57.56 万条内容 · 1054 人订阅

猜你喜欢

回帖成功