土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 三级负荷的消防泵的配电是否可以单电源配电?

三级负荷的消防泵的配电是否可以单电源配电?

发布于:2024-06-14 15:21:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
源:电气设计圈 ,感谢原作者分享  

如有侵权请联系删除

三级负荷的消防泵的配电是否可以单电源配电。三级负荷的消防设备如排烟风机,是否要在同一段母线引出两个回路在最末一级配电箱处自动切换。关于这些问题,不少电气设计人员都是云里雾里的。原因是很多电气设计人员对电气负荷分级及消防安全的要求理解不够深入。
● 根据:《民用建筑电气设计标准》GB51348 2019第13.7.4条第5款:消防用电负荷等级为三级负荷时,消防设备电源可由一台变压器的一路低压回路供电或一路低压进线的一个专用分支回路供电;
● 消防负荷为三级负荷,可采用单电源供电,不需末端切换。相应的供电线缆采用耐火电缆,保证相应的消防负荷火灾时的连续供电时间要求。
● 《建筑设计防火规范》GB50016 2014(2018年版) 第10.1.8条 “消防控制室 、消防水泵房、防烟和排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置”是针对需要双路电源供电的消防负荷而言的。
所以,三级负荷的消防泵的配电是可以单电源配电的,而不需要在同一段母线引出两个回路在最末一级配电箱处自动切换。但是,为了确保消防设备在火灾时的正常运转,供电线缆应该采用耐火电缆,并保证相应的消防负荷火灾时的连续供电时间要求。

同时,《建筑设计防火规范》GB50016 2014(2018年版)第10.1.8条的规定,针对需要双路电源供电的消防负荷而言,例如消防控制室 、消防水泵房、防烟和排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等,其供电线路的最末一级配电箱处应该设置自动切换装置。
综上所述,电气设计人员需要对电气负荷分级及消防安全的要求有深入的理解,才能正确地进行电气设计。在涉及消防设备供电时,应该根据相关规范要求,采用合适的供电方式和线缆类型,确保消防设备在火灾时能够正常运转,保障人身和财产安全。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

能弄懂这个配电箱子,都是老电工了!新电工只有看看!

在我们的工作中,我们可能会遇到各种各样的问题,其中之一就是 设备运行不稳定。 这可能是由于各种原因造成的,比如 线路虚接 。在这种情况下,我们应该如何应对呢? 来看看电友们的不同看法:

回帖成功

经验值 +10