上图是一位不愿透漏姓名的群友发的一张照片,照片非常清晰、真实,贴近工地现场,把安全隐患展现的淋漓尽致。有时候,我们监理到了现场看到这样的情况,想制止施工单位,但又说不出具体的依据。在施工单位软磨硬泡下,这样的安全隐患也就不了了之。今天我们就借着这张照片谈一谈 木工加工区及圆盘锯 使用时有哪些安全检查要点。 首先圆盘锯不属于大型设备,它和钢筋机械、电焊机、手持电动工具、搅拌机、振捣器等都属于施工机具,相对于塔吊、施工电梯等危害会小一些,虽说危害小,但也足以致命,之前看过有个安全事故就是因为角磨机刀片断裂甩出,直接把施工人员半个脸切了,所以施工机具也应该作为安全检查的重要管理内容。
圆盘锯虽然说小,但安装完毕后也应按规定履行验收程序,我遇到过好几个工地,施工单位这一项根本就没有报监理验收就直接投入使用了。要知道下面这几张表,是需要我们监理签字的。因此,施工机具的验收,也应该是我们监理注意的点。
根据上面群友提供的图片,总结有以下安全隐患,仅供参考:
1、 圆盘锯未按规定 设置作业棚 ,并应具有防雨、防晒等功能(必要时还应防砸);
2、圆盘锯应设置 防护罩、分料器、防护挡板 等安全装置,图中并未设置;
3、加工区未按要求配置足够数量的灭火器(这个根据加工区面积、以及不同类型灭火器的保护面积来定数量);
4、电缆应采用 架空或埋地敷设 并应符合规范要求, 严禁沿地面明设 或沿脚手架、树木等敷设(实际上出现这种私拉乱扯的现象,一方面是由于班组安全意识不够,现场安全管理不到位引起,另外一个方面就是由于前期临建临电设置不合理,配电箱配置、电线电缆设置回路走向有问题所引起。到这个时候来整改,架空对于施工单位来说,他肯定不干,一方面施工麻烦,另一方面成本也高;最好的办法是要求施工单位穿管埋地敷设,但是施工单位也不一定听话,毕竟他追求的是成本利润,挖个沟他都嫌麻烦,嫌你监理事儿多。最终解决的办法,也是我们监理底线中的底线,穿管(电气上专用钢导管)明敷地面或穿管明敷加木模板槽盒保护,这样就符合了严禁沿地面明设。
很多小伙伴不知道为什么电线、电缆要严禁沿地面明设?
主要是因为电缆线路沿地面明设,容易受到机械损伤、车辆碾压等外部因素的影响,导致电缆损坏、短路甚至引发火灾、触电等安全事故。
5、保护零线应单独设置,并应安装漏电保护装置(这个一般在开关箱内可以看到是否设置,另外也可以测试漏电保护装置是否动作有效);
图片中还有哪些安全隐患?欢迎监理网友们在底部留言补充,互相学习!
参考依据:
《建筑机械使用安全技术规程》 JGJ33
《施工现场机械设备检查技术规程》JGJ160
《建筑施工安全检查标准》JGJ59