500吨MBR中水回用方案
niu9522
niu9522 Lv.3
2008年04月21日 16:29:18
只看楼主

500吨MBR中水回用方案

500吨MBR中水回用方案
2d3355bbd23d87a655c2.rar
40.0 KB
立即下载
免费打赏
andy98
2008年12月10日 14:58:47
62楼
MBR应该是不错,但也要钱支持
回复
m000m
2008年12月12日 14:13:23
63楼
欢迎加入:携手环保群,57653225,本群以环境治理技术为重点的高级群
回复
luolixian1234
2008年12月12日 16:23:05
64楼
吨水投资六千+的项目
业主还真是有钱
不过
运行费还是较低的
不知道楼主用的什么膜?我没看到在文章里……
回复
我姓许
2008年12月15日 13:17:04
65楼
想请教一下楼主:
1、膜吹扫风机及好氧池鼓风机都是24小时开机吗?
2、膜池里有没有活性污泥?如果没有,如何分开这两个池子?
3、抽吸泵如何运行?出水是500,20*24=480,不够抽吧?
回复
198wangyongqiang
2008年12月15日 13:49:43
66楼
太简:lol 单了撒
回复
lihuali2008
2008年12月18日 09:12:34
67楼
非常感谢 下来学习:victory:
回复
liying1982
2008年12月22日 09:15:10
68楼
下载了,不错,收藏了
回复
jiyong_001
2008年12月23日 19:18:32
69楼
500吨MBR中水回用方案
已经下载了,正在学习中,感谢楼主无私奉献
回复
zy-zhy
2008年12月25日 09:06:52
70楼
之前作了个400T的 下了这个来比较下 看有没有改进的地方
回复
zy-zhy
2008年12月25日 09:38:36
71楼
看完了 跟我们的设计差不多,就是多了个厌氧池。另外在这里回答下这3个问题
1、膜吹扫风机及好氧池鼓风机都是24小时开机吗? <给好氧池曝气的风机只要膜处理系统开启就运行,一般是2用一备,给调节池曝气的风机是一用一备 ,开15分钟停30分钟>
2、膜池里有没有活性污泥?如果没有,如何分开这两个池子? <膜池也是有污泥的,不过污泥量比较少》
3、抽吸泵如何运行?出水是500,20*24=480,不够抽吧? <抽吸泵不是一直开着的,当时我作调试的时候是开9分钟停3分钟,2用一备,日处理量为400t,抽吸泵12方 ,我们用的膜是久保田的膜组件 4组并联 ,2组一池,污水量少时可以2用2备,现场调节处理量为18方 时左右,出水水质检测数据如下:ph 7.26,悬浮物 52,cod 5, bod5 2 氨氮 3.472 tp 3.78 动植物油 0.75 进水是生活污水>
回复

相关推荐

APP内打开