室内外消防给水管道的设计要点
淺薄的回憶
2024年06月18日 16:50:10
只看楼主

来源:大学生建筑机电学习

|

作者:tiantian

室外消防给水管道 1.布置要求 (1) 采用  两路消防供水时  应采用  环状管网  ,采用  一路消防供水  时可采用  枝状管网  ; 【《水规》6.1.3:建筑物室外宜采用低压消防给水系统,当采用市政给水管网时应采用两路消防供水,除建筑高度超过54m的住宅外,室外消火栓设计流量≤20L/s时可采用一路消防供水。】

室外消防给水管道


1.布置要求


(1) 采用  两路消防供水时  应采用  环状管网  ,采用  一路消防供水  时可采用  枝状管网 

【《水规》6.1.3:建筑物室外宜采用低压消防给水系统,当采用市政给水管网时应采用两路消防供水,除建筑高度超过54m的住宅外,室外消火栓设计流量≤20L/s时可采用一路消防供水。】


(2)向环状管网输水的进水管  ≥两条  ,每条能通过全部流量;


(3)应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓的数量宜  ≤5个 


(4)管道的直径经计算确定;但  ≥DN100 


2.管道


3.阀门

(1)埋地管带  宜采用带启闭刻度的暗杆闸阀  ,当设置在阀门内时可采用耐腐蚀的明杆闸阀;


(2)室内架空管道  宜采用蝶阀、明杆闸阀或带启闭刻度的暗杆闸阀 


(3)室外架空管道  宜采用带启闭刻度的暗杆闸阀或耐腐蚀的明杆闸阀 


(4)消防给水系统管道最高点处  宜设置自动排气阀 


(5)消防水泵出水管上的止回阀宜  采用水锤消除止回阀  ,水泵供水高度超过  24m时  ,  应采用水锤消除器  。出水管设有囊式气压水罐时,可不设水锤消除设施。


4.减压阀

(1)应设置在报警阀组入口前,当连接  两个及以上报警阀组时  ,应设置备用减压阀;


(2)减压阀进口处应设置过滤器,  过流面积≥管道截面面积的4倍 


(3)过滤器和减压阀前后应设压力表,  压力表的表盘直径≥l00mm  ,最大量程宜为设计压力的  2倍 


(4)过滤器前和减压阀后应设置控制阀门;


(5)垂直安装,水流方向宜朝下;


(6)比例式减压阀宜垂直安装,  可调式减压阀宜水平安装 


2

室内消防给水管道


1.室内消火栓系统管网  应布置成环状  ,  当室外消火栓设计流量≤20L/s  ,且  室内消火栓≤10个时  ,除《水规》8.1.2外,可布置成枝状;


2.室内消火栓竖管管径应根据竖管最低流量经计算确定,  但≥DN100 

【《水规》8.1.2:下列消防给水应采用环状给水管网:向两栋或两座以上建筑供水时;向两种及以上水灭火系统供水时;采用设有高位消防水箱的临时高压消防给水系统;向两个及以上报警阀控制的自动灭火系统供水时。】


3.环状给水管道检修,室内消火栓竖管应保证检修管道时关闭停用的竖管  ≤1根  ,当  竖管>4根时  ,可关闭不相邻的2根;每根竖管与供水横干管相接处应设置阀门;


4.室内消火栓给水管网  宜与自动喷水等其他水灭火系统的管网分开设置  ;当合用消防泵时,沿水流方向应在报警阀前分开设置;


5.消防给水管道的设计流速  宜≤2.5m/s  ,任何消防管道的给水流速  应≤7m/s 


免费打赏