室外消防给水管道 1.布置要求 (1) 采用 两路消防供水时 应采用 环状管网 ,采用 一路消防供水 时可采用 枝状管网 ; 【《水规》6.1.3:建筑物室外宜采用低压消防给水系统,当采用市政给水管网时应采用两路消防供水,除建筑高度超过54m的住宅外,室外消火栓设计流量≤20L/s时可采用一路消防供水。】
室外消防给水管道
1.布置要求
(1) 采用 两路消防供水时 应采用 环状管网 ,采用 一路消防供水 时可采用 枝状管网 ;
【《水规》6.1.3:建筑物室外宜采用低压消防给水系统,当采用市政给水管网时应采用两路消防供水,除建筑高度超过54m的住宅外,室外消火栓设计流量≤20L/s时可采用一路消防供水。】
(2)向环状管网输水的进水管 ≥两条 ,每条能通过全部流量;
(3)应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓的数量宜 ≤5个 ;
(4)管道的直径经计算确定;但 ≥DN100 。
2.管道
3.阀门
(1)埋地管带 宜采用带启闭刻度的暗杆闸阀 ,当设置在阀门内时可采用耐腐蚀的明杆闸阀;
(2)室内架空管道 宜采用蝶阀、明杆闸阀或带启闭刻度的暗杆闸阀 ;
(3)室外架空管道 宜采用带启闭刻度的暗杆闸阀或耐腐蚀的明杆闸阀 ;
(4)消防给水系统管道最高点处 宜设置自动排气阀 ;
(5)消防水泵出水管上的止回阀宜 采用水锤消除止回阀 ,水泵供水高度超过 24m时 , 应采用水锤消除器 。出水管设有囊式气压水罐时,可不设水锤消除设施。
4.减压阀
(1)应设置在报警阀组入口前,当连接 两个及以上报警阀组时 ,应设置备用减压阀;
(2)减压阀进口处应设置过滤器, 过流面积≥管道截面面积的4倍 ;
(3)过滤器和减压阀前后应设压力表, 压力表的表盘直径≥l00mm ,最大量程宜为设计压力的 2倍 ;
(4)过滤器前和减压阀后应设置控制阀门;
(5)垂直安装,水流方向宜朝下;
(6)比例式减压阀宜垂直安装, 可调式减压阀宜水平安装 。
2
室内消防给水管道
1.室内消火栓系统管网 应布置成环状 , 当室外消火栓设计流量≤20L/s ,且 室内消火栓≤10个时 ,除《水规》8.1.2外,可布置成枝状;
2.室内消火栓竖管管径应根据竖管最低流量经计算确定, 但≥DN100 ;
【《水规》8.1.2:下列消防给水应采用环状给水管网:向两栋或两座以上建筑供水时;向两种及以上水灭火系统供水时;采用设有高位消防水箱的临时高压消防给水系统;向两个及以上报警阀控制的自动灭火系统供水时。】
3.环状给水管道检修,室内消火栓竖管应保证检修管道时关闭停用的竖管 ≤1根 ,当 竖管>4根时 ,可关闭不相邻的2根;每根竖管与供水横干管相接处应设置阀门;
4.室内消火栓给水管网 宜与自动喷水等其他水灭火系统的管网分开设置 ;当合用消防泵时,沿水流方向应在报警阀前分开设置;
5.消防给水管道的设计流速 宜≤2.5m/s ,任何消防管道的给水流速 应≤7m/s 。