来源:电气知识课堂 如有侵权,请联系删除 电气设计通病是许多工程项目中普遍存在的问题,这些问题不仅影响项目的质量和进度,还可能带来安全隐患。在电气设计过程中,由于设计人员的经验不足、对规范理解的偏差以及现场实际情况的忽视等因素,导致一些常见的通病时有发生。例如布线不规范、混乱,不仅影响美观,更可能导致电线老化、短路等安全隐患。又或者在选择电气设备时,设计人员应充分考虑设备的性能、参数、价格以及实际使用需求。然而,在实际操作中,由于缺乏对设备性能的了解或对成本的过度考虑,往往导致设备选型不符合实际需求,影响项目的正常运行。下面本文就给大家分享13种电气设计常见通病,涉及了供配电系统审图问题、消防设备配电问题、防雷接地设计问题、照明设计问题。

来源:电气知识课堂

如有侵权,请联系删除

电气设计通病是许多工程项目中普遍存在的问题,这些问题不仅影响项目的质量和进度,还可能带来安全隐患。▌通病一:高压系统图审图问题

1、高压一次接线图是否合理;是否已征得供电局的同意。

2、有无计量专用柜。

3、选用标准图是否正确。

4、继电保护方式是否合理;整定计算和选择性是否正确。

5、进线、出线、联络、电压互感器、及计量等回路之联接是否正确。

6、二次接线图是否正确,端子接线图是否齐全、进线、联络等有无闭锁装置。

7、高压电4缆规格型号是否正确;是否考虑了热稳定问题,有无计算

8、高压母线的规格型号选择是否正确;高压电器的选择与开关柜是否符合。

9、仪表配备是否齐全,电流表、电流互感器等规格型号是否正确。

10、电压互感器,断路器等规格型号与高压开关柜的成套性是否符合。

▌通病二、:低压系统图审图问题

1、主开关及配出回路开关断流能力是否能满足要求。

2、电流互感器的变比是否合适,与电流表、电度表是否配合。

3、低压母线安装是否合理,进入开关柜有无问题。

4、变压器容量计算是否正确,电容补偿是否适当。

5、配出回路是否都有计算,导线规格型号有无错误。

6、保护开关的选择与导线的配合是否正确,上下级之间选择性如何。

7、保护和计量是否满足规范要求,及供电部门的规定。

▌通病三 :事故电源系统图审图问题

1、发电机是否自动起动及自动切换。

2、发电机室的布置是否满足规范要求。

3、发电机室有无通风排烟设备,油箱的安装如何处理,是否满足要求;贮油量是否符合当地消防部门的要求;油库如何解决。

4、变电所消防报警以及灭火如何解决,有无气体灭火设施,是否满足规范要求。

5、地下室发电机的排烟如何解决,能否满足排烟、排风的要求。

6、发电机的噪声,隔振如何解决,是否采取了措施。

▌通病四:电力系统图审图问题

1、电力系统的保护是否正确,导线规格是否配合。

2、每一支路,每一段线(即由配电箱至配电箱一段)其导线规格及管径是否均已标注清楚。

3、大干线小开关及干线并接问题如何解决。

4、配电箱支路的开关,熔断器等规格容量是否均已标注清楚。

5、配电箱支路出线开关容量是否已标注清楚。

6、回路编号,管线规格是否已注明。

7、导线与管径配合是否正确。

▌、通病五:防雷接地设计说明问题

1、防雷等级划分是否正确,图纸有无说明。

2、接地电阻要求值是多少,有无说明。

3、材料防腐,镀锌是否有所要求,有无说明。

4、导体(包括钢筋)连接是否采用焊接,有无说明。


▌通病六:接闪器设计问题

1、避雷带的材料,如为圆钢或扁钢规格是否合适。

2、避雷针的高度和支承安装是否可靠。

3、避雷带在女儿墙、檐口、屋脊上的安装是否可靠。

4、避雷带跨越沉降缝,伸缩缝等做法是否得当。

5、利用钢屋架及铁皮屋等做接闪器是否可靠。

6、高出屋面的金属部份,如通风帽、旗杆、天线杆、灯杆、水箱、冷却塔是否与防雷装置做了可靠联接。

7、与节日彩灯并行时,避雷带的高度是否高于节日彩灯。

▌通病七:引下线规范做法问题

1、引下线的根数和距离是否满足规范要求。

2、利用柱子纵向主钢筋做引下线时,钢筋的连接是否满足规范要求,焊接长度是否有要求。

3、明敷引下线与其他并行金属管道如落水管,透气管等是否做了可靠连接。

4、明装引下线根部是否做了穿管保护。

5、明装或暗装引下线是否做了断线卡子,是否影响建筑外观。

6、利用柱子钢筋做引下线是否做了测试卡子,位置数量是否合理。

7、防侧向雷击是否做了笼式避雷网措施。

▌通病八:接地装置设计安装相关问题

1、接地与接零是否已全盘考虑,进户线是否有重复接地。

2、程控电话,程控电梯,计算机房,消防中心,控制中心,音响中心等,是否需要独立接地系统,接地电阻是否满足要求。

3、在同一电气系统中是否有接零又接地的混杂现象。

4、灯具、开关设备、用电设备等外皮,安全保护接地是否可靠,接地连接是否满足要求。

5、所有管子、柜、箱、盒等电气设备之金属外壳是否都做了可靠接地。

6、有无防静电措施,是否可靠。

7、人工接地体的材料及规格是否满足要求,防腐处理是否可靠。

8、人工接地体的数量是否满足要求,高电阻率土壤如何处理,是否可靠。

9、附近有无自然接地体,是否充分的进行了利用。

10、利用基础底板,梁等做接地体时主筋是否都采用了焊接。

11、外引钢筋的标高,部位是否合适;有无穿过防水层的现象,如何处理,是否可靠,有无说明。

12、大门口是否设有均压或绝缘措施。

13、接地体的埋入深度是否满足规范要求。

▌通病九:照明平面图审图问题

1、电源方向、位置是否合理,相数是否得当,图上是否已注明。

2、是否设有进线总开关,回路编号及导线规格是否均已注明。

3、架空进线高度是否能满足规范要求,电力、照明是否分开装表。

4、配电箱位置是否合适,明装暗装是否得当,留调位置及大小是否已提出要求。

5、各相负荷是否平衡,单路容量是否合适,每支路灯头数量是否满足规范要求。

6、支路长度是否合适,电压降能否满足规范要求,有无计算。

7、导线根数是否有误,导线根数与管径配合是否合理。

8、管线的敷设方式是否合理,明配线及暗配线与结构形式是否相符。

9、事故照明是否满足要求,电源如何解决,灯头线、开关线是否有遗漏现象。

10、局部照明的安装高度,使用电压,导线截面等是否合理。

11、灯具的规格型号,安装方式,安装高度及灯泡数量是否标注清楚。

12、非标灯具的安装详图是否齐全,有装修要求的灯具是否已有注明。

13、照度选择是否合适,有无计算,是否满足要求。

▌通病十:照明系统图审图问题

1、配电箱的型号、编号、代号、容量是否标注清楚。

2、配电箱进线电缆的编号、代号、截面、管径,是否已标注清楚。

3、由配电箱至配电箱各段电缆或导线规格、管径是否已注明。

4、配电箱分支回路的开关(或溶断器)导线管径是否已标注清楚。

5、大截面电缆与DE6型开关的接线如何解决。

6、各级开关保护的选择性如何,是否满足要求。

▌通病十一:事故照明审图问题

1、事故照明电源是否可靠,自动切换装置是否在末端。

2、走廊及疏散口是否设有疏散指示标志灯。

3、疏散灯的位置距离以及安装高度是否合适。

4、内装电池型灯具其照度是否满足要求。

▌通病十二:照明控制系统审图问题

1、照明开关的位置是否恰当,开灯、关灯是否方便。

2、走廊、楼梯是否是双控开关,控制线根数是否有误。

3、灯具的控制是分散还是集中控制,是否合理。

4、有无调光和变光要求,控制原理图是否合理。

▌通病十三:消防设备未采用单独供电回路设计问题

将消设和非消设共用配电线路和配电箱。如:

1、各类风机名称混淆,线路混接。

2、消控室与弱电中心合用时,电源也合用。

3、将屋顶消防稳压泵接在照明箱上。

4、将消梯底坑排水泵接在生活泵配电箱上。

5、将消泵房的排水泵接在非消防电源上。

6、将小容量的排风机接在防排烟风机配电箱上(勿以利小而不为,勿以弊小而为之)。

7、将火警装置电源接在靠近的照明箱上。