室内消火栓按钮如何设置?
跑的慢的小兔子
2024年06月18日 17:01:14
只看楼主

最近有朋友在讨论消火栓按钮设置问题,主要围绕以下2个问题: 1.是不是所有室内消火栓都需要设置消火栓按钮? 2.消火栓按钮是否需要直接起泵,还是接入火灾报警系统? 下面笔者就针对上述两个问题进行展开分析。 问题一:是不是所有室内消火栓都需要设置消火栓按钮?



最近有朋友在讨论消火栓按钮设置问题,主要围绕以下2个问题:

下面笔者就针对上述两个问题进行展开分析。

问题一:是不是所有室内消火栓都需要设置消火栓按钮?

由于消火栓按钮在火灾自动报警系统系统经常提到这个设备,我们先看看 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 第4.3.1条的要求。

 

《火灾自动报警系统设计规范》并没有明确规定哪些消火栓需要设置按钮。既然火灾报警系统没有明确,那我们就再看看 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 11.0.4条如何规定的。

《室内消火栓安装》15S202 在总说明中描述如下:

 

结合《消防给水及消火栓系统技术规范》与《室内消火栓安装》的说明,我们可以看出消防水泵主要是由压力开关、流量开关或湿式报警阀直接连锁起泵的;其自成系统,对消火栓按钮的需求度较低。综上所述水专业规范也没有明确要求哪些消火栓需设置消火栓按钮。

既然火灾报警规范和水专业规范都没给出明确依据,那么我们只好请出我们的老大哥民标了。 《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019 第13.4.7条要求如下:

 

根据《民用建筑电气设计标准》要求,设有消防控制室的公共建筑、54m及以上住宅建筑的消火栓应设置消火栓按钮;对于27m以下的住宅虽然没有强制要求设置按钮,但是考虑火灾时人员的人身安全,建议设置消火栓按钮,保障生命财产安全。

问题二: 消火栓按钮是直接起泵,还是接入火灾报警系统?

我们首先看《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013的条文及其条文解释的要求。

根据《火灾自动报警系统设计规范》要求,当建筑物有火灾报警系统时,消火栓按钮报警信号应作为火灾报警系统的报警信号和消火栓泵的起泵联动触发信号;当建筑物内没有火灾报警系统时,消火栓按钮报警信号应直接启动消防泵。

根据上述的对比分析可知,对于按照相关规定设置消防控制室/消防值班室(即设置火灾报警系统)的民用建筑,消火栓旁应设置消火栓按钮,对于27m以下住宅建筑建议设置消火栓按钮;对于设有消火栓系统但无火灾报警系统的建筑,考虑到灭火系统的可靠性,建议设置消火栓按钮。

对于有火灾报警系统的建筑,消火栓按钮报警信号仅作为报警系统的报警信号和消防泵起泵的联动信号,联动启动作为消防泵压力开关、流量开关或湿式报警阀连锁启动之外的备用启动方式,保障灭火系统的可靠性。对于无火灾报警系统的建筑,消火栓按钮应通过信号线直接与消防泵控制柜对接,用于直接起泵。


免费打赏
tumux_2993
2024年06月18日 17:51:28
2楼
在设置室内消火栓按钮时,需要考虑多个因素。首先,根据规范规定,每个防火分区至少应设置一个手动火灾报警按钮。从实用性角度来看,设置位置应尽量靠近门口,且应有明显的标志,以便在紧急情况下易于找到。此外,按钮至消火栓箱之间的距离不应超过 25m,以确保在火灾发生时能够及时操作。我觉得在实际工程中,还需要考虑建筑的布局和使用功能。例如,在一些大型商场或办公楼中,可能需要在多个位置设置消火栓按钮,以方便人员在不同区域进行操作。同时,为了确保按钮的可靠性,应定期进行测试和维护。关于具体的规范规定,《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116-2013)中有明确要求。其中,第 6.3.1 条规定:每个防火分区应至少设置一个手动火灾报警按钮。从一个老工程师的角度来看,这些规定是为了保障人员的生命安全和建筑物的消防安全,我们应该严格遵守。
回复
lugangsijia_9
2024年06月20日 09:37:53
3楼

感谢编者的费心整理!
公司一个项目,未设置报警系统,设置了消报。只能直接至消火栓泵控制柜,直接启动消火栓泵。
又取信号,至智能应急照明控制器,联动启动应急照明系统。
目前准备验收中。


回复

相关推荐

APP内打开