消防给水管道支吊架的类型 管道在室内安装时,需要设支架或吊架,如多根管道并列或分层并列敷设时,还要设计专门的组合支架。
消防给水管道支吊架的类型
管道在室内安装时,需要设支架或吊架,如多根管道并列或分层并列敷设时,还要设计专门的组合支架。
支吊架是各种不同形式的支架和吊架的总称。按照支吊架的功能和形式可分为;固定支架;滑动支架;导向支架;弹簧支吊架;吊架。
滑动支架、导向支架、弹簧支架、弹簧支吊架、吊架都属于活动支架。
固定支架按其约束方向位移量的不同又可分为完全固定支架和半固定支架。完全固定支架,约束了管道在 三个方向的位移,因此它常用于不允许管道有任何位移的地方。
半固定支架:
仅约束管道的 和 方向的径向位移,而允许管道沿轴向( 方向)有轻微的位移。也就是说,从约束机制上讲,它没有设置完全固定支架的两块限位弧片,不能严格地控制管道的轴向位移。通常说的固定支架实际上是指这种半固定支架。
固定支架 :
承受着管道的垂直荷载、水平推力、侧向力和补偿器的弹性力、管道不平衡的内压力和由活动管架通过管道传来的反作用力,因此固定支架必须有强大的结构和牢固的生根。室内消防管道由于其工作温度与环境温度一致,热胀产生的附加应力不会对管系产生破坏,因此,都没有必要设置完全的固定支架,而采用半固定支架。
导向支架: 是约束管道 沿热 位移 的规定 方向移动 的定向滑动支架。
滑动支架、导向支架 只承受管道的垂直荷载和轴向水平推力,它允许管道和支架之间有相对的轴向和横向位移,其中导向支架只允许轴向位移。因此对这类支架的断面设计就没有固定支架那样强大。
吊架: 是可动支架,它只能承受管道的垂直荷载,允许管道以吊杆为半径作小量晃动。
室内消防管道,包括消火栓给水管道、自动喷水灭火系统管道
泡沫灭火系统的给水管道、室内水喷雾灭火系统管道,它们都应沿建筑结构予以固定。这既是使用功能的需要,也是建筑抗震的要求,这里有几个原则必须遵守;
1、主立管。应沿墙、沿竖井敷设,采用固定支架固定,在立管底部及顶部必须设固定支架,穿过楼层的立管应每层设一个支架。
2、水平立管。应沿墙敷设,采用固定支架固定在建筑结构上,在转弯处应在弯头的一侧设一个固定支架。不能沿墙敷设的水平干管应选用双角钢吊臂的固定支架,但吊臂长度的长细比不能大于200,而且应生根在侧梁的中线以上部位,当支架沿侧梁布置的间距不能满足要求时,可在侧梁固定支架间加设吊架。
3、水平支管。(指从主管分支出来,管径不应大于70mm的支管)。当水平段长度不超过6m时,可在水平段或转弯的弯头附近设一固定支架;当长度大于6m时,应在起始部位设固定支架,中间按支架间距要求设吊架。
4、凡是带有喷头的配水干管、配水管、配水支管,应按有关要求设置支架。
防晃支架
自动喷水 灭火系统 管系的 晃动是比较 重要的问题, 需要引起重视 。 管系 晃动 是由 喷头 以射流 的形式 向外 喷水所产生 的反作用 力造成的 。 这些喷头 的反作用 力 共同作用 在管系 上,造成 管系的 振动和晃动 , 喷头会离开原来预定的 喷洒位置 , 吊顶 下的喷头 有可能 缩回吊顶 内, 强烈的振动 和晃动 还会损坏管系。
防晃支架的设置原则:
1、主立管的底部和顶部应设防晃支架。
2、在多层建筑中还应在立管的每层水平干管分支三通的上部或下部设一个防晃支架。
3、在竖井中的主立管应在每层设一个防晃支架。
4、主立管的防晃支架均为四向约束的防晃支架。
5、水平配水干管、配水管的长度不超过15m时,应设一个防晃支架,并应设在段落的中分点。
6、水平配水干管、配水管的长度超过15m时,应按每15m长度设一个,而且应布置在每15m段的顶部。
7、管径等于大于50mm的配水支管应在管段的中分点设一防晃支架。
8、配水干管、配水管在转弯时应在转弯处设一个防晃支架。三通、四通、弯头都应视为转弯处。
9、防晃支架的设置应与吊架综合布置,可以将防晃支架作为支吊架对待计算在总数内,但必须先保证防晃支架的部位。
10、配水支管有末端喷头,应优先保证支吊架与末端喷头的距离。从末端起布置吊架。