1、 垂直敷设的线槽必须按底架安装,水平部分用支架固定。固定支点之间的距离要根据线槽具体的负载量在1.5至2米之间。在进入接线盒、箱柜、转弯和变形缝两端及丁字接头不大于0.5米。线槽固定支点间距离偏差小于50毫米。底板离终点50MM处均应固定。
2、 不同电压、不同回路、不同频率的强电线应分槽敷设,或加隔离板放在同一槽内。
3、 线槽与各种模块底座连接时,底座应压住槽板头。
4、 线槽螺杆高出螺母的长度少于5毫米。
5、 线槽两个固定点之间的接口只允许有一个,所有接口跨接处均装上接地铜线或片,每层保证可靠的重复接地。
6、 线槽交叉、转弯连接要求:平整无扭曲,接缝紧密平直无刺无缝隙,接口位置准确,角度适宜。
7、 槽板应紧贴建筑墙面,排列整齐。
8、 导线不得在线槽内进行接头,接线在接线盒内进行。
9、 穿在管、槽、架内的绝缘导线,其绝缘电压不应低于 500V。
10、 管线槽架内穿线宜在建筑物的抹灰及地面工程结束后进行,在配线施工之前,将线槽内的积水和杂物清除干净。
1、 电缆桥架必须根据图纸走向及现场建筑特性设计弯头、马鞍、长度等。
2、 电缆桥架安装必须横平竖直。
3、 电缆桥架安装必须根据桥架大小,精确计算出承托点受力情况。要求均匀、整齐美观及牢固可靠。
4、 桥架角弯必须有充分的弧度,防止将电缆拆散。
5、 电缆桥架必须至少将两端加接地保护。
金属管应符合设计文件的规定,表面不应有穿孔,裂缝和明显的凹凸不平,内壁应光滑,不允许有锈蚀。现场加工符合下列要求:
管口应无刺和锐棱角。
金属管口宜做成喇叭形。
金属管在弯制后,无裂缝和明显的凹瘪现象。
金属管的弯曲半径不小于所穿入电缆的最小允许弯曲半径。
钢管应涂防腐漆,以增加使用寿命。
在配管时,根据实际需要长度对管子进行切割。
管子和管子连接,管子和接线盒、配线箱连接,均在管子端部套焊。
套焊后,应随即清扫管口,将管口端面和内壁的毛刺用锉刀锉光,使管口保持光滑,避免破线缆护套。
在敷设金属线管时减少弯头,对于截面较大的采用内径较大的管子或增设拉线盒 。弯曲半径符合下列要求:
明配管时,一般不小于管外径的 6 倍;只有一个弯时,可不小于管外径的 4 倍;整排钢管在转弯处,宜弯成同心圆形状。
明配管时,一般不小于管外径的 6 倍,敷设于地下或混凝土楼板内时,应不小于管外径的 10 倍。
电线管的弯曲处不应有折皱、陷和裂缝,且弯扁程度不应大于管外径的 10%。
金属管连接牢固,密封良好,两管口应对准。套焊接的短套管的接头的长度,不应小于金属管外径的 2.2 倍。
管接头处以铜线作可靠连接,以保证电气接地的连续。
金属管连接不采取直接对焊的方式。
金属管进入接线盒后,保证接线盒内露出的长度小于 5MM。
预埋在墙体中间的金属管内径不超过 50,楼板中的管径为 15~20MM,直线布管 30 米处设暗线盒。
敷设在混凝土、水泥里的金属管,其地基坚实平整。
金属管连接时,管孔对准,接缝应严密,不得有水和泥浆渗入。
金属管道有不小于 0.1%的排水坡度。
建筑群间的金属管道埋设深度不小于 0.7 米;在人行道下面敷设时,不小于 0.5 米。
金属管应用卡子固定,支持点间的 间距不应超过 3 米
。在距接线盒 0.3 米处,要用管卡将管子固定。在弯头的地方,两边也要固定。
光缆与电缆同管敷设时,应在暗管内预置塑料子管。将 光缆敷设在子管内
,使光缆和电缆分开布放,子管的外径应为光缆外径的 2.5 倍。
当弱电管道与强电管道平行布设时
,应尽量使两者有一定的间距,以 13CM 左右为宜。
当线路明配时
,弯曲半径不宜小于管外径的 6 倍,当两个接线盒间只有一个弯曲时,其弯曲半径不宜小于管外径的 4 倍。
水平线垂直敷设的明配电线保护管
,其水平垂直安装的允许偏差为 1.5%,全长偏差不应大于管内径的 1/2。
钢管不应有折扁和裂缝
,管内应无铁屑及毛刺,切断口应平整、管口应光滑。
薄壁电线管的连接必须采用丝扣连接,管道套丝长度不应小于接头长度的 1/2,在管接头两端应加跨接地线(不小于 4 平方毫米铜芯电线)。
砼楼板
、墙及砖结构内暗装的各种信息点接线盒 与管连接应采用迫母固定。
暗敷与砼内的接线盒要求用湿水泥纸或塑料泡沫填满内部,不允许用水泥纸包外面。预埋在楼板、剪力墙内的钢管、接线盒应固定牢固,预防移位。
当电线管与设备直接连接时
,应将管敷设到设备的接线盒内;当钢管与设备间接连接时,应增设电线保护软管或可挠金属保护管(金属软管)连接;选用软管接头时,不得利用金属软管作为接地体。
镀锌钢管或可挠金属电线保护管的跨接接地线,宜采用专用接地线卡跨接,不应采用熔焊连接。
明配钢管应排列整齐,固定点的间距应均匀,钢管管卡间的最大距离应符合规范的要求:管卡与终端、弯头中点、电气器具或接线盒(箱)边缘的距离宜为 150—500 毫米, 中间的管卡最大间距
为:
厚壁钢管 DN15—20 为 1.5
米,
薄壁钢管 DN15—20 为 1.5
米,
天花吊顶内敷设的钢管应按明配管要求施工。
管内穿线前应将 管内积水及杂物清除干净
,导线在管内不得有接头,接头应在接线盒内进行,管口处应加塑料护咀,不同回路、不同电压等级、交流和直流的导线不应穿入同根管内。
管线穿过建筑物伸缩缝时,应在伸缩缝两端留接线盒和接地螺栓。
1、 电缆敷设前须核准电缆型号、截面是否与设计相同。
2、 电缆敷设前详细勘查放缆现场环境,确定最佳放缆方案。
3、 对截面为 25 平方毫米及以上电缆,放缆时增设电缆导向缆辘。
4、 电缆敷设根据用电设备位置,在桥架内由里到外整齐排列。
5、 对于使用电缆规格相同的设备,放缆时先远后近。
6、 电缆固定时,在转弯处弯曲半径不小于电缆直径的 6 倍。
7、 每放一个回路,都必须在电缆头、尾上绑挂电缆铭牌,铭牌上编上每回路编号、电缆型号、规格及长度。
8、 布放电缆的牵引力,少于电缆允许张力的 80%。
9、 对批量购进的四对双绞电缆,对电缆长度、衰减、近端串扰等几项指标进行测试。
1、 电缆头制作前应校对,对其物理性能进行粗测;对不同功能的电缆可用摇表、万用表、电话机等设备进行测量。四对 UTP 双绞线,必要时打上模块实测。
2、 制作电缆头前,根据连接的设备、模块考虑电缆的预留余量。
3、 电缆进入配电箱(柜)内应剥去电缆外层保护皮,并用尼龙扎带等加以固定。
4、 铠装电缆引入电箱后应在铠甲上焊接好接地引线,或加装专门接地夹。
5、 在配电箱内接线空间一般比较宽裕,选用压接铜线耳制作电缆头,在电视上一般使用开口线耳制作电缆头。
6、 采用压接线耳,在压接线耳两端朝不同方向各压接一次,采用开口线耳时,将开口处敲紧敲密,并涂上非酸性焊锡膏后灌锡减低接触电阻。
7、 压接线耳截面应与导线截面相同,开口线耳载流量不应低于导线载流量。
8、 在有腐蚀性或对供电要求较高的场所,所有铜-铜接点都应搪锡或加涂导电膏,以减少接触面发热。
9、 线耳压接完毕后均应彻底清理干净,并包扎与相序一致的色带。
10、 控制电缆头两端导线压接接线端子后必须包扎良好。