开关柜的温升限值,标准中都有规定,标准中对于母线和导体规定,限值受下列条件限制--导体材料的机械强度、对相邻设备的可能影响、与导体接触的绝缘材料的允许温升极限、导体温度对与其相连的电器元件的影响、对于接触式触点,接触材料的性质和表面的加个处理。 ? 开关柜的温升控制,为什么控制温升,首先是绝缘件的可以承受的温度,绝缘材料都有一定的耐热温度,超过这个温度,就会变软,无法承受短路电流的应力,甚至无法承受导体重量等功能要求,因此绝缘材料的耐热等级是衡量连续工作电流的重要指标,绝缘材料耐热每升高一度,电流可以提高5%,也就是说,原来绝缘材料耐受105度时,40度环境温度下连续运行电流是1250A,而如果材料耐热是150度,则电流可以达到1650A,传导容量大量提高。
开关柜的温升限值,标准中都有规定,标准中对于母线和导体规定,限值受下列条件限制--导体材料的机械强度、对相邻设备的可能影响、与导体接触的绝缘材料的允许温升极限、导体温度对与其相连的电器元件的影响、对于接触式触点,接触材料的性质和表面的加个处理。
开关柜的温升控制,为什么控制温升,首先是绝缘件的可以承受的温度,绝缘材料都有一定的耐热温度,超过这个温度,就会变软,无法承受短路电流的应力,甚至无法承受导体重量等功能要求,因此绝缘材料的耐热等级是衡量连续工作电流的重要指标,绝缘材料耐热每升高一度,电流可以提高5%,也就是说,原来绝缘材料耐受105度时,40度环境温度下连续运行电流是1250A,而如果材料耐热是150度,则电流可以达到1650A,传导容量大量提高。
因此母线的温升限值对于各个厂家、不同产品来说可以是不一样的。
如下图样本说明书描述: 水平母线可以是单水平母线(绝缘子MB020003:高达 5500A/热固性绝缘子LVM00800:高达 6200A ) 或双水平母线 (绝缘子MB020003:高达 7300A/热固性绝缘子LVM00800:高达8215A) ,具体取决于应用需求。每相铜排的截面积和数量由额定电流、IP防护等级和环境温度决定。
绝缘子MB020003 (六角形BMC材质50mm高绝缘子)/ 热固性绝缘子LVM00800(梳型母线夹)用作母线支架,也用于将铜排固定到框架上。
以前框架断路器的母线温升也是这样定义的,框架断路器母线连接座采用的是热固性BMC材料压铸的,因此允许温升极限是150摄氏度,也就是说搭接母线允许温升可以达到115 K,但此温升还需要考虑对其它部件的影响,如操作手柄,还有可接近的箱体外壳,断路器一般位于柜体中部,因此需要测量相关部件,以保证满足温升要求。
对于水平母线,由于位于开关柜顶部,导体材料的机械强度没有问题,一般铜母线的短时耐受计算温升是180K。 对相邻设备的可能影响,柜顶母线对其它设备的影响小,不会导致其它设备受到过高温度的影响。
与导体接触的绝缘材料的允许温升极限,这一点就是决定温升的关键了,选用好的材料,允许温升高了,载流量大幅提升,相同运行电流情况下,使用铜母线的截面积可以减少,其经济效益比使用好的绝缘件更加明显,且对于热固性绝缘材料,尤其是BMC/DMC等,耐热温度高、抗电痕能力强,强度高,可以使产品性能提升,开关柜运行更可靠,寿命更长。
导体温度对与其相连的电器元件的影响,水平接近于柜顶部,与通风散热孔接近,因此可以有效实现热交换。由于热气是由底部向顶部流动,对相连接的分支母线热传导有限,对连接的电器元件的影响则更小。