高层钢结构的高强度螺栓安装连接规定
cof_80973
cof_80973 Lv.2
2024年06月19日 15:04:13
只看楼主

1、高层钢结构安装前需要复验制造厂所附试件的抗滑移系数,合格后才可以施工。若需现场处理构件的摩擦面,需要按国家现行或行业标准的规定进行抗滑移系数试验,其结果需要符合设计要求。 2、大六角高强度螺栓连接副需要按出厂批号复验扭矩系数,其平均值和标准偏差需要符合国家现行标准的规定。扭剪型高强度螺栓连接副需要按出厂批号复验其预拉力,其平均值和变异系数需要符合国家现行标准的规定。 3、高层钢结构的高强度螺栓应能自由穿入螺孔,不能强行敲打。高强度螺栓不能用作临时安装螺栓。

4、高层钢结构的高强度螺栓施拧,宜由栓群中央向四周扩展逐个拧紧。当天安装的高强度螺栓需要当天终拧完毕。不能在雨中或连接板受潮的情况下施工作业。

5、高强度螺栓的拧紧,应分初拧和终拧,初拧扭距值为终拧值的40%-60%。