还是先来了解下检测管的作用和埋设位置,检测管一般在埋设桩基钢筋笼内部,并按照一定距离用架立钢筋进行固定。其作用主要是便于桩基混凝土成型后进行超声波检测,所以检测管又叫做声测管。 声测管的组成一般管身、套管及封板组成,具体埋设根数的多少随着桩基桩径的变化而变化。根据《公路工程基桩检测技术规程》(JTG/T 3512-2020)针对桩基声测管埋设的规定,桩基桩径小于1米时,应埋设2根声测管;桩基桩径大于等于1米小于1米6时,应埋设3根声测管;桩径大于等于1.6米小于2米时,应埋设4根声测管;桩径大于等于2米时,埋设根数要有设计确定,需进行增设。
根据清单计量规则的描述,检测管是不单独计量的,在桩基清单子目中进行计价算费用。声测管费用是按照重量计算,所以要计算检测管的重量。若图纸设计人员给出了检测管的重量,则直接按照图纸给出的量进行计算即可,若没有给出量,则要根据细部图检测管的型号规格计算其重量。
常见的检测管外径尺寸规格包括5.0cm、5.3cm、5.7cm这几类规格,而 常见的壁厚规格包括有1.0mm、1.2mm、1.5mm、1.8mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm、3.5mm等。咨询了多数设计人员,设计会采用5.0*2规格型号的 检 测管。
要计算出检测管的总重量,肯定要计算出检测管的总长度和单位重量。根据壁厚和尺寸,吉检测管1米的重量(kg)=(外径-壁厚)*壁厚*0.02466,那么5.0*2的单位重量=(50-2)*2*0.02466=2.367kg/m。单位重量确定了,还有就是总长度,先计算出单根检测管的长度,才能确认总长度。根据检测管埋设的要求, 管口应高出桩顶100mm以上,且各声测管管口高度宜一致。那就是说单根检测管长度至少要比桩基高10公分以上,就假定高10公分。
那么若有6根桩径为1.8米的桩基,每根桩长为25米,每根桩基埋设4根检测管,则总长度为25.1*4*6=602.4m。所以检测管总重量为602.4*2.367=1425.88kg。根据此工程量看下定额套用,检测管定额套用如下图定额4-4-8-28:
来看下检测管定额的材料组成,主要由铁丝、钢板、钢管、电焊条和其他材料组成,其中钢板就是检测管的封板材料,在检测管的两头进行焊接,而钢管就包含了管身和套管这两种材料,所以钢管的消耗量是大于1的。而铁丝、电焊条及其他材料则是用于检测管施工的辅助材料,不另行计算费用。
所以检测管的定额套用用一个定额即可,但要注意定额单位为t,我们计算出来的检测管重量是kg,填入定额中时转化单位计算。经常在项目审计时看到此项单位没有转化,这是很基础的漏洞,千万不要因为小失误造成大麻烦。