请大家帮忙看下,这个什么箱体
zwm.1982
zwm.1982 Lv.4
2008年04月21日 19:19:37
只看楼主

这是一个工程的总配电箱,总共三个,这是其中一个,电源引自室外预装式变电站,总开关500A,每路出线开关200A左右,业主要求,每路出线单独装电流互感器,电表计量请教我应该用什么型号的柜体,XL-21能放的下吗,GGD好像又没这种方案,谢谢!!!

这是一个工程的总配电箱,总共三个,这是其中一个,电源引自室外预装式变电站,
总开关500A,每路出线开关200A左右,业主要求,每路出线单独装电流互感器,电表计量
请教我应该用什么型号的柜体,XL-21能放的下吗,GGD好像又没这种方案,
谢谢!!!

1208777284549.JPG

免费打赏
liqing126
2008年04月21日 20:34:49
2楼
是不是GCK柜子呀,或者你可以做一面非标柜子。
回复
zwm.1982
2008年04月22日 08:19:24
3楼
谢谢,因为型号我还没定,我不知道哪种柜子合适点
回复
tpf1227
2008年04月23日 15:15:25
4楼
哪个型号都可以做到,看你跟对方怎么去交涉,或你们公司常规做什么类型的结构
回复
yangqihong-163
2008年04月23日 19:44:10
5楼
哪个型号都可以做到,看你跟对方怎么去交涉,或你们公司常规做什么类型的结构。
柜的尺寸可采用800*2000*450MM*2.0t,
这个是根据开关与器件排列的非标柜。那个厂家都可以制作的。
回复
zwm.1982
2008年04月25日 08:17:36
6楼
谢谢,现在放了两个总柜,电源引自室外箱变,
另设置两个动力柜,供消防负荷(一备,一用),引自总配电柜,
其中备用动力柜另引一路引自发电机,这样供电可行吗,谢谢!!
回复
zwm.1982
2008年04月25日 08:19:13
7楼
2
回复
zwm.1982
2008年04月25日 08:20:05
8楼
3
回复
zwm.1982
2008年04月25日 11:08:48
9楼
请教这个发电机房这样布可以吗,左边是办公,右边室外
回复