蒸发温度与蒸发压力 1、概念: 蒸发温度就是制冷剂从液体变为气体的临界温度,在制冷系统中,指的是制冷剂液体在蒸发器中从液体变为气体的饱和温度, 一般制冷系统中的蒸发温度是测不出来的,只能用对应的蒸发压力来推导 。 2、蒸发温度与蒸发压力关系: 蒸发压力(低压)越低,蒸发温度也就越低; 蒸发压力(低压)越高,蒸发温度也就越高。
蒸发温度与蒸发压力
1、概念:
蒸发温度就是制冷剂从液体变为气体的临界温度,在制冷系统中,指的是制冷剂液体在蒸发器中从液体变为气体的饱和温度, 一般制冷系统中的蒸发温度是测不出来的,只能用对应的蒸发压力来推导 。
2、蒸发温度与蒸发压力关系:
蒸发压力(低压)越低,蒸发温度也就越低;
蒸发压力(低压)越高,蒸发温度也就越高。
可以说,蒸发温度与蒸发压力是成正比变化的,蒸发压力与蒸发温度两者是对应的,知道蒸发温度,我们就能查表得出蒸发温度的数值。
小伙伴们可以直接在公众号里面回复相关的制冷剂,就可以获得制冷剂的温度压力对照表了 。
3、蒸发温度的估算:
在制冷设备调试的时候,我们经常要知道蒸发温度,进一步推算出蒸发压力,然后根据实际的压力,就能判断制冷系统是否有问题;
下面是一个经验估值,提供给小伙伴们参考,如下:
蒸发温度=环境温度/水温 —( 10~20℃ );
举例如下:
例1
夏天的空调室内温度设定26℃,我们就可以估算此时的
蒸发温度=26-(10~20℃)=6℃ ,根据温度压力对照表,很容易就查出此时的蒸发压力为0.55Mpa(R22制冷剂)左右;
例2
-18的冷库,库房温度为-18℃,那么此时制冷系统的蒸发温度大概为多少呢?
蒸发温度= -18—(10~20)=-28℃ , 根据温度压力对照表,很容易就查出此时的蒸发压力为0.21Mpa(R404A制冷剂)左右;
4、蒸发温度与功率、制冷量的关系:
蒸发温度降低了,在冷凝温度不变的情况下,压缩机的压比增大了,而压缩机的功率是和压比成正比关系的,即压比增大,压缩机的功率也增大。
当蒸发温度降低的时候,吸气口的比体积降低,导致制冷系统中的制冷剂流量也降低了;
简单来说就是,制冷剂循环量降低了,制冷系统的制冷量也就降低。
问题二 冷凝温度与冷凝压力
1、概念:
冷凝温度 是指 冷凝器 内制冷剂蒸汽在一定压力下凝结时的 饱和温度 。 冷凝 温度不等于冷却介质的温度,两者之间也存在着传热 温差 。
冷凝压力 就是制冷剂在冷凝器内有气体 冷凝成液体的压力 ,由于制冷系统中冷凝器内部的压力无法测量,而实际上,制冷剂在排气管以及冷凝器内的压力降其实很小,所以不管设计调试还是检修当中, 一般认为排气压力近似等于冷凝压力 。
2、冷凝温度的估算:
在制冷设备调试的时候,我们经常要知道冷凝温度,进一步推算出冷凝压力(高压或者排气压力),然后根据实际的压力,就能判断制冷系统是否有问题;
最常用的就是判断制冷系统是否缺少制冷剂。
下面是一个经验估值,提供给小伙伴们参考,如下:
冷凝温度=环境温度/水温 ( 10~20℃ );
举例如下:
例1
夏天的空调室外环境温度35度左右,我们就可以估算此时的
冷凝温度=35 (10~20℃)=50℃ ,根据温度压力对照表,很容易就查出此时的蒸发压力为3.05Mpa(绝压,R410A制冷剂)左右;
例2
冷水机组,已知冷却塔的出书温度为25度,那么此时制冷系统的冷凝温度大概为多少呢?
蒸发温度= 25 (10~20)=40℃ , 根据温度压力对照表,很容易就查出此时的冷凝压力为1.55Mpa(绝压,R22制冷剂)左右;
有了这个冷凝压力,我们就可以与制冷系统的高压表做对比了,就能判断制冷系统是否正常, 高压到底是偏高还是偏低 ,对于维修调试还是很用的。
3、冷凝温度与功率、制冷量的影响:
原因很简单的,冷凝温度提高了,在蒸发温度不变的情况下,压缩机的压比增大了, 而压缩机的功率是和压比成正比关系的,即压比增大,压缩机的功率也增大。
这里给大家解释下原因,由于冷凝温度的提高, 导致制冷剂的单位制冷量会下降 ,在同等制冷剂质量流量下,系统的制冷量就降低了;
问题三 过冷度与过热度
1、概念:
过冷: 制冷剂在冷凝器中液化后、进入节流机构之前,将液态制冷剂再降温成 为 过冷液体 的做法。
过冷温度: 节流前被降温到低于饱和温度的过冷液体温度。
过冷度: 过冷温度和其压力所对应的饱和液体温度之差。
过热温度: 压缩机吸入的高于其压力对应饱和温度的过热制冷剂蒸气温度。
过热度: 蒸汽 过热后的温度和同压力下饱和温度的差值。
有效过热: 过热 吸收热量来自被冷却介质,产生有用的制冷效果。
有害过热: 过热 吸收热量来自被冷却介质以外,无制冷效果。
2、压焓图的表示:
过冷循环
过热循环: