土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配电箱的二次接线流程,这个太专业了,值得学习,一篇文章足矣!

配电箱的二次接线流程,这个太专业了,值得学习,一篇文章足矣!

发布于:2024-06-25 13:50:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]

配线原则

2.1布线应平直、整齐、统一,走线合理,接点不得松动,便于检查和检修。2.2走线通道应尽可能少,且横平竖直。同一通道中的导线要分类集中,单层平行密排或成束时应紧贴敷设面。

2.3同一层次的导线应高低或前后一致,不能交叉。当必须交叉时,可水平架空跨越,但必须走线合理,不得多层次跨越。

2.4不线应横平竖直,变换走向应垂直90°(拐角弯曲半径约为线经两倍)。2.5上下或左右接点若不在同一垂直或水平线时,不应采用斜线连接。2.6导线与端子连接时,应不在绝缘层、不反圈、露铜不大于1mm。

2.7同一元件、统一回路(或功能相同元件与回路)的不同接点的导线间距及弯曲弧度应保持一致。

2.8每个接线端子只允许接一根导线,每个电器元件端子接线不得超过两根。2.9布线时严禁损伤绝缘层和线芯。

2.10二次配线应远离飞弧元件,并不得防碍电器的操作。

2.11电流表与分流器的连线不得经过端子。电流表与电流互感器的连线必须经过试验端子。

2.12二次配线不得从母线相间穿过。

2.13成套电气产品绝缘导线最小截面积为1.0mm2,对于低坪(≤100V)线路允许采用截面积小于1.0 mm2的导线。2.14接线不得使端子受到额外应力。

2.15导线接入端子应采用铜接头,许可不采用铜接头时,软导线绞紧搪锡接入,独股线作成羊眼圈接入。

2.16线槽布线时,包括绝缘层在内的导线总截面积不大于线槽截面积的60%;线束

布线时,应根据缠绕管规格,但最多不得超过30根。

2.17布线应垂直或水平有规律的布臵,不得出现歪斜交叉布臵。2.18柜内的弱电布线与强电应分开敷设。2.19集中布臵的端子的短接线,不进入线槽。

2.20面板和柜体的接地跨接线不应缠入线束内(单独敷设)。

2.21剥线必须使用专用工具(剥线钳剥4mm2及以下导线,6 mm2以上导线用电工刀削除绝缘层)。

2.22端子接入两根导线时,之前应加铜垫片,保证压按平贴,接触良好。2.23导线截面积不同时,截面积大的放下层,小的放上层。2.24使用材料

BV单股铜芯线,BVR多股铜芯线、行线槽、绝缘套管、线夹(大、中、小三种),3*150mm尼龙扎带,OT(UT、IT)铜接头,绝缘塑料带,号码管、标签、缠绕管。

二次接线流程

1、按照原理图来了,不在同一位置的的要上端子,千万不要一个端子接3根线。查错就不是那么查了,只能按照原理图来一个个对。

22

(1)导线横截面的选用

市电(交流220V)电压回路的线用1.5平方毫米的;电流回路用2.5平方毫米的。蓄电池一般用1.5平方毫米就可以。

(2)接线时候,要检查好导线两端的信号是否对应,以免造成不必要的错误。

(3)最主要的是看明白原理图及接线图。

23

2、如果是新手要先审图,整理一条自己的思路,而且还可以检查一下图纸有没有问题,不懂的地方可以先弄明白,这样有利于做线。然后才开始接线。整个接线的过程都需要细心,当然,如果你是老手的话,就不用说这么多了。

施工人员应认真阅读并熟悉二次线符号,要将二次接线图与原理图进行核对,确保接线图正确无误。

对二次接线施工的要求:按图施工,接线正确;导线与电气元件采用螺栓连接、插接、焊接或压接等,均应牢固可靠,接线良好;配线整齐清晰、美观;导线绝缘良好,无损伤;柜内导线不应有接头;回路编号正确,字迹清晰。

24

电缆芯线截面的选择还应符合下列要求:

(1)电流回路:应使电流互感器的工作准确等级,此时,如无可靠根据,可按断路器的电流容量确定最大短路电流。

(2)电压回路:当全部保护装置和安全自动装置动作时(考虑到发展,电压互感器的负荷最大时),电压互感器至保护和自动装置屏的电缆压降不应超过额定电压的3%。

(3)操作回路:在最大负荷下,操作母线至设备的电压降,不应超过10%额定电压。

25

2、电流互感器二次绕组不允许开路,电压互感器二次侧不允许短路二次接线前,应熟悉一下图纸:

(1)原理图(表示各回路的工作原理和相互作用。图纸不久表示出二次回路中各元件的连接方式,而且还表示出与一次回路有关的联系)

(2)展开图

(3)端子排图

(4)安装接线图

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2148 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

供配电系统消防验收常见问题及措施

供配电系统消防验收常见问题及措施 供配电 系\ 问题1:电缆桥架、母线在电气竖井内穿越楼板、穿越不同防火分区处未做防火封堵 问题描述 : 电缆桥架、母线在电气竖井内穿越楼板处和穿越不同防火分隔处未做防火封堵或防火封堵措施不符合规范要求。【图示1】

回帖成功

经验值 +10