共板法兰风管可以用于消防防排烟风管系统吗?
回头看的见
2024年06月26日 10:05:35
只看楼主

来源:工程壹家

|

作者:壹小编

导读

根据《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243-2016第4.2.3条规定 排烟系统风管钢板厚度可按高压系统确定 ,同时明确了 薄钢板法兰矩形风管不得用于高压风管 。那么争议点来了: 排烟系统的风管是否属于高压系统风管 ,到底薄钢板法兰的连接方式 能不能用排烟系统


一、薄钢板法兰风管的前世今生

1、 金属矩形风管薄钢板法兰连接技术,根据加工形式的不同有所区别:法兰与风管管壁为一体的形式, 称之为 “共板法兰管”、“无法兰风管”或叫“TDC法兰风管” ;另一种则是“组合式法兰”风管(又称之为TDF法兰),其薄钢板法兰用专用组合法兰机制作成法兰的形式,根据风管长度下料后,插入制作好的风管管壁端部,再用铆(压)接连为一体。

      

2、 薄钢板法兰风管(即共板法兰风管) 从2005年开始在国内进行不同范围的推广,至2007年形成了相关的标准工艺流程及标准图集 薄钢板法兰风管 制作与安装》07K133

                                   

3、薄钢板法兰 风管(即共板法兰风管)其制作技术在国内是最先进的,采用全自动流水线完成各种加工工序,生产效率高、尺寸准确、成形质量好。与传统的角钢法兰风管相比,节省钢材,施工操作简便快捷,施工现场节省占地,减少了制作噪声, 更具有成本优势 。在工程施工中 应用越来越广泛,首先在民用建筑工程中进行广泛的应用,逐渐扩展到地铁、隧道、民航工程等领域。

    

4、 薄钢板法兰风管 工程实例:

                                   

二、薄钢板法兰风管的连接方式

薄钢板法兰风管的连接方式 总体来说分为以下四种方式:

1、法兰插条固定方式:

                                   

2、弹簧夹固定方式:

                                   

3、顶丝卡固定方式:

                                   

4、螺栓固定方式:

                                   


在实际使用过程中,第2种弹簧夹固定方式是应用最广泛的方式,但 工程施工 中若是没有注意施工细节,或者没有放置好垫料,或者是安装完成的风管因外力发生位移、松动等原因影响,这种 弹簧夹固定 连接方式很容易造成风管漏风

三、与传统角铁法兰连接方式的对比

传统的风管连接方式,法兰一般用角铁制作(因此也称为角铁法兰),角铁通常用铆接的方式固定在风管两端,两段风管的法兰对接后,中间加上密封垫用螺栓连接。角钢法兰连接的 优点是强度高、稳定性和密封性好、不易变形,缺点是成本较高、效率较低。


1、传统的角铁法兰风管连接方式如下:

                                   


2、角钢法兰矩形风管制作应符合下列规定:

(1)角钢法兰的连接螺栓和铆钉的规格及间距应符合《通风管道技术规程》JGJ/T141-2017 表 3.2.2 的规定,法兰的焊缝应熔合良好、饱满,不得有夹渣和孔洞;法兰四角处应设螺栓孔,同一批同规格的法兰应具有互换性。

                                 


3、角钢法兰风管工程实例:

                                   

四、《防排烟技术标准》中的相关规定

根据《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017(以下简称《防排烟技术标准》)中关于薄钢板风管 施工 的相关规定如下:


1、 《防排烟技术标准》 第6.3.1条:

金属风管的制作和连接应符合下列规定:
(1)风管采用法兰连接时,风管法兰材料规格应按本标准表6.3.1选用,其 螺栓孔的间距不得大于150mm,矩形风管法兰四角处应设有螺孔

                                 

  ( 4) 无法兰连接风管的薄钢板法兰高度及连接应按本标准表6.3.1的规定执行

(5) 排烟风管的隔热层应采用厚度不小于40mm的不燃绝热材料 ,绝热材料的施工及风管加固、导流片的设置应按现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243的有关规定执行。

                                   

2、 《防排烟技术标准》 第6.3.3条

风管应按系统类别进行强度和严密性检验,其强度和严密性应符合设计要求或下列规定:
(1)风管强度应符合现行行业标准《通风管道技术规程》JGJ/T 141的规定。

(2) 排烟风管应按中压系统风管的规定


3、 《防排烟技术标准》 第6.3.4条

风管的安装应符合下列规定:

(1)风管的规格、安装位置、标高、走向应符合设计要求,且现场风管的安装不得缩小接口的有效截面。
(2)风管接口的连接应严密、牢固, 垫片厚度不应小于3mm ,不应凸入管内和法兰外;排烟风管法兰垫片应为不燃材料, 薄钢板法兰风管应采用螺栓连接
(3)风管吊、支架的安装应按现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243的有关规定执行。?
(4)风管与风机的连接宜采用法兰连接,或采用不燃材料的柔性短管连接。 当风机仅用于防烟、排烟时,不宜采用柔性连接。

五、争议与探讨

根据《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243-2016 要求,排烟系统风管钢板厚度可按高压系统确定,同时明确了薄钢板法兰矩形风管不得用于高压风管,那么,排烟系统的风管是否属于高压系统风管,到底能不能用薄钢板法兰的连接方式?

      

1、根据 《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243-2016 第4.1.4条 要求,风管系统按其工作压力应划分为微压、低压、中压与高压四个类别,并应采用相应类别的风管。风管类别应按下表的规定进行划分:

                                 

2、排烟系统风管的实际工作压力,通常属于中、低压系统, 《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243-2016 要求排烟系统风管 钢板厚度按高压系统确定,是考虑排烟系统的重要性采取的一种加强措施


排烟风管的其他要求,通常可以按照实际承压系统确定,比如:螺栓和铆钉的间距可按中压系统确定,排烟系统的金属风管仍可以采用薄钢板法兰的连接方式等,从 《防排烟技术标准》第6.3.3条规定 排烟风管应按中压系统风管的规定执行” 就可以看出

六、结论


《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016的相关规定条款 可以看出, 薄钢板法兰风管(共板法兰风管) 是消防防排烟金属风管的重要加工制作方式,由于其加工工艺成熟、成形方便、更具成本优势,可以广泛应用于消防排烟风管系统。为了保障其防排烟系统的稳定性和可靠性, 共板法兰风管 必须采用螺栓连接, 法兰垫片应为不燃材料。

免费打赏
yj蓝天
2024年07月10日 08:18:54
3楼

图文并茂,知识点多,值得一看,多谢楼主分享

回复

相关推荐

APP内打开