室外给排水管网施工质量通病防治
不羁的投影仪
2024年06月26日 13:43:13
只看楼主

来源:机电人脉

#1 排水管道堵塞、排水不畅     原因 1.管道安装中断期间,没有进行有效的端口防护,其他专业施工人员作业时,有石块、砂浆等杂物进入管道,停留在管道的弯头、三通等处,堵塞管道; 2.管道出现倒坡。 防 治 措 施 1.对于已经施工完成的管道应做好保护措施。管道安装后,应和其他工种的作业人员加强沟通,在管道和其他管道、设备交叉处标示管道的位置,避免施工安装时对管道造成损坏。定期巡检,发现有管道损坏应及时维修;


#1 排水管道堵塞、排水不畅

 
 

原因

1.管道安装中断期间,没有进行有效的端口防护,其他专业施工人员作业时,有石块、砂浆等杂物进入管道,停留在管道的弯头、三通等处,堵塞管道;

2.管道出现倒坡。

防 治 措 施

1.对于已经施工完成的管道应做好保护措施。管道安装后,应和其他工种的作业人员加强沟通,在管道和其他管道、设备交叉处标示管道的位置,避免施工安装时对管道造成损坏。定期巡检,发现有管道损坏应及时维修;

2.排水管道的坡度必须符合设计或规范要求,严禁无坡或倒坡。管道埋设前必须做灌水试验和通水试验,排水应畅通,无堵塞,管接口无渗漏。

#2 给水管道漏水

 

原因

1.管道安装工程中,管接口不牢,连接(焊接、丝接、热熔连接、卡压连接等方法)不紧密,以致连接处渗漏;

2.管道水压试验(或气压试验),没有按照规范认真检查管道安装质量。

3.管道安装完成(或压力试验)后,产品保护不力、回填方式不正确、沉降不均匀等,造成管线的损坏。

防 治 措 施

1.管道安装时应按设计选用管材与管件相匹配的合格产品,并采用与之相适应的管道连接方式,不同的连接方式严格按照施工工艺进行施工;

2.管道支墩按照规范施工,避免管道接口处承压受力,造成渗漏;

3.施工完成后按照要求进行压力试验,试验中检查管道接口、焊口、法兰连接处等可能渗漏处,按照规范全数或按照比例检查;

4.隐蔽工程验收中的给水接口检查工作应严格认真,确保无渗漏;

5.按规范回填并分层夯实。

#3 柔性连接的给水管道拐弯处无支墩

 

原因

柔性连接的给水管道管件关键部位(垂直和水平方向转弯处、分叉处、管道端部堵头处,以及管径截面变化处)未按规范设置支墩。

防 治 措 施

按照相关规范以及建筑设计标准图集《10S505 柔性接口给水管道支墩》选用相应的混凝土支墩。

#4 管道基层及回填不符合要求

 

原因

1.管沟超挖,淤泥、橡皮土未换填;

2.机具选择错误;

3.填料不符合设计或规范要求;

4.填料含水量超标造成沉降;管沟积水未抽排清淤,回填未分层夯实。

防 治 措 施

1.严格控制开挖深度,人工捡底;淤泥、橡皮土应换填夯实;

2.管槽回填时必须根据回填的部位和施工条件选择对应的压(夯)实机具;

3.依据设计或规范要求选择填料,填料中不得含有淤泥、树根、草皮及腐植物;

4.控制填料含水量大于最佳含水量 2%左右;遇地下水或雨后施工必须先排干水再分层随填随压密实;杜绝带水回填或水夯法施工。

版权声明:未经许可,禁止以机电人脉编辑版本转载。

免费打赏
zxl-66
2024年06月26日 15:49:37
3楼

谢谢楼主分享

回复

相关推荐

APP内打开