土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修施工图 \ 把握精装修项目实施的这四个阶段,就等于掌控了项目施工全流程

把握精装修项目实施的这四个阶段,就等于掌控了项目施工全流程

发布于:2024-06-26 13:58:26 来自:装修设计/装饰装修施工图 [复制转发]

通常精装修项目整个工程的实施阶段,重点关注这四个阶段:土建移交阶段、湿作业施工阶段与部品安装阶段以及验收交付阶段。


作为项目部,要主导装修施工的全过程,做到与监理、施工方对施工阶段的划分、对工序的管理思想达成一致。


01

土建移交阶段注意要点


1)检验每道墙体的偏差,确认与施工图纸的尺寸是否一致,并提出解决方案;


2)针对土建墙体粉刷层的空鼓进行仔细检查,确保合格后再进行交接,以免面层施工时返工;


3)与外立面装修的收头交接要提前提出收头方案,尽早结束与外墙的收头,以免下雨等破坏我方施工;


4)与安装单位的交接要全面,避免出现交接完成后再发现不到位的地方,相互扯皮。


01

土建移交主要内容


? 室内空间、构件尺寸;

? 室内墙面、顶棚的质量;

? 各分包安装质量;

? 隐蔽工程;

? 水电工程;

? 功能性。

   


02

土建移交精装施工注意要点


1)提前介入:

重点:楼面平整度,挂网拉毛防止开裂空鼓,砌筑放线准确门窗洞准确门垛不错位准确,抹灰平整垂直转角方正,铝合金门窗安装垂直水平居中不错位,塞缝到位多余砂浆及时清理,收口抹灰平整方正不开裂空鼓;


2)土建条件:

材料堆放场地(堆放有序整洁,减少损耗),垃圾堆放场地,垂直运输工具,临时供水供电,照明;


3)装修条件(限制大):

材料申购算量准确(工期,色差,节奏),辅料水泥沙市场行情供应及时;


4)移交样板,工序样板,分部施工样板, 建立跟进检查验收记录(不断交底改进),下道工序必须上道工序验收通过才能进场;

   


5)移交质量

铝合金班组一定要参与,防水班组参与;


6)做好隐蔽工程验收

防水闭水实验,给水通水压力实验,排水通球实验,外墙外窗淋水实验;


7)墙面防水材料控制验收监督

最好一个班组施工负责。


02

湿作业施工阶段注意要点


施工阶段重点关注核心工序,顶面施工注意吊顶封板验收;墙面施工注重墙砖铺贴工序、乳胶漆施工工序与墙纸铺贴工序;地面施工注重防水验收、卫生间地砖铺贴与木地板铺贴工序。


01

顶面施工注意要点


?  轻钢龙骨吊顶工艺施工要点:

① 石膏板转角封板必须切割 L型,且第一层石膏板两边宽距不低于 600mm,第二层石膏板两边宽距不低于 1000mm;

   

吊顶转角部位T字拐角△


   

T字拐角部位采用绷带斜拉△


② 板边不得有损坏严重,切割面粗糙未修边;面层材料不得使用废料封板情况;


③ 轻钢龙骨及石膏板在集中加工区统一切割加工,现场不允许切割及二次深加工;


   
   
   


④ 吊杆间距 <900mm;距墙边 <300mm;主龙骨间距 <1000mm,距墙边 <300mm;副龙骨间距 <400mm,距墙边 <200mm。第一次石膏板螺丝间距 <600mm,第二层石膏板螺丝间距 <200mm。

   

石膏板封板自攻螺丝间距△


   
   

罩面板的接缝应按其施工工艺进行板缝防裂处理。安装双层板时,面层板与基层的接缝应错开,不得在同一根龙骨上接缝。


02

墙面施工注意要点


? 墙砖工艺施工要点:

① 墙砖铺贴前应进行深化排版,形成排版图确定瓷砖损耗率;


② 湿贴高于 1200mm 应增加挂网防止脱落,瓷砖铺贴前应浸泡完全;


湿贴于混凝土墙面或水泥板墙面时,应进行水泥胶浆对墙面进行拉毛处理;


④ 阴阳角贴砖时必须控制好阴阳角垂直度及阴阳角砖缝大小一致。

   

左:基层空鼓、开裂等检查

右:铺贴前1小时墙面湿水△


   

左:釉面砖铺贴前用水浸泡

右:釉面砖擦拭后、沥干△


   

左:胶泥批刮均匀、十字拉槽

右:瓷砖铺贴,胶泥沾补△


   

左:瓷砖铺贴,检查厚薄合理△

中:瓷砖铺贴后,淋水养护△

右:24小时后空鼓检查△


   

左:瓷砖墙砖定点弹线

右:瓷砖地砖定点弹线△


   

左:瓷砖留缝2mm大小一致

右:瓷砖完成后清洁△


   

左:瓷砖倒角集中加工

中:地漏八字脚集中加工

右:给水管开孔器开孔△

? 乳胶漆工艺施工要点:

① 阴角、阳角接缝处应使用石膏勾缝;且应配合护角条、绷带纸使用;


② 抹灰石膏大于 35mm 时,需分层增挂钢丝网或玻纤网加固,防止开裂;


③ 基层石膏上墙,不同材质间需挂网(玻纤网)加固,且上下搭接宽度不少于 100mm。

   
   
   
   

左:阴角部位采用红外线照射弹线

右:阴角部位问题处修补△


   

左:踢脚线部位满测

右:门套边每套验收△

? 墙纸工艺施工要点:

① 根据放线情况计算壁纸数量,壁纸应按2倍量计算;


② 壁纸全部到场后应由设计公司和设计部现场再次明确铺贴位置;


禁止在阳角处拼缝墙纸(布),要裹过阳角 20mm 以上拼接;一米处看不到明显接缝;除非特殊要求,原则禁止横向铺贴;

   


④ 壁纸、皮革应粘贴牢固,不得有漏贴、补贴、脱层、空鼓和翘边;

   


⑤ 花形拼接完整,如出现困难,错槎应尽量甩到不显眼的阴角处,大面不应出现错槎和花形混乱的现象;

   


⑥ 皮革或特殊材料软、硬包造型安装完成后,要第一时间做好成品保护,避免二次污染和破损。

? 木饰面工艺施工要点:

①木饰面安装前应预先进行弹线,对于块状木饰面的安装要拉通线,保证木饰面的接缝直线度;


② 木饰面安装时采用的木楔、木砖、木龙骨、基层板等应预先进行处理;

   


③ 木饰面安装前应对基层的平整度、垂直度、牢固度进行检查。安装过程中应随时对木楔、木龙骨、基层板、挂条的平整度、垂直度、牢固度进行检查,并及时进行调整;

   

复核尺寸、检查垂直及平整情况△


④ 木饰面连续安装长度超过 6m 时或者伸缩缝位置,须设置插条或者预留工艺收口槽;

   

开 V 型槽(横向收口)△

   

密拼做法(横向收口)△


⑤ 木饰面安装时应参照水平基准线,保证工艺槽的跟通。


03

地面施工注意要点


? 防水工程施工要点:

①基层的平整度是保证涂膜防水质量的关键,找平层的平整度用 2m 长直尺检查,缝隙不应超过 5mm;并且应压实平整,不得有酥松、起砂、起皮等现象。


② 涂刷底层防水涂料时,直接将JS水泥基防水涂料稀释,应用力薄涂,使其渗入基层毛细孔中,每遍涂膜厚度以 0.4-0.5mm 为宜,涂料用量约 1~1.2㎏/㎡,不宜一遍过厚;

   


③ 基层石膏上墙,不同材质间需挂网(玻纤网)加固,且上下搭接宽度不少于 100mm。


④ 防水需上翻墙面不少于30公分,特别注意墙角防水均匀程度。

   

墙面基层处理合格的基础上,进行墙面防水施工,墙面防水与地面防水分开做的情况下,墙面大面防水涂层需顺搭覆盖掉下端30公分防水层;防水高度一般淋浴房 1.8m,台盆柜 1.2m,其余部分 300mm;特殊要求下,淋浴房至顶,其余部位1.8米。


⑤ 防水层施工完成48小时后,蓄水试验24h以上和连续淋水2小时,未出现渗水漏水为合格,然后做隐蔽工程检查验收,交下道工序施工。

   

? 地砖(普通)工艺施工要点:

   


   


① 砖面层的表面应洁净、图案清晰,色泽一致,接缝平整,深浅一致,周边顺直。板块无裂纹、掉角和缺棱等缺陷;


② 面层邻接处的镶边用料及尺寸应符合设计要求,边角整齐、光滑;


③ 面层表面的坡度应符合设计要求,不倒泛水、不积水,与地漏、管道结合处应严密牢固,无渗漏;


④ 砖面层的允许偏差应符合《建筑装饰装修工程质量验收规范》表8.3.11 的规定;


⑤ 表面平整度:2mm;缝格平直:3mm;接缝高低:0.5mm;踢脚线上口平直:3mm;板块间隙宽度:2mm。

? 地砖(卫生间)工艺施工要点:

   


   


① 面层所有的板块的品种、质量必须符合设计要求,与下一层的结合(粘结)应牢固,无空鼓;


② 原始楼地面在做防水前需清理干净,平整度不够的需重新找平,阴角及管根处需抹圆角处理;


③ 每层防水完成后需进行闭水试验24小时,同层排水需注意不能破坏地面防水;


④ 地砖向地漏位置根据设计要求做泛水找坡。

?  地板工艺施工要点:

针对木地板起拱现象:

   

① 铺设前检查地坪是否平整,尤其是水泥找平面要干透;


② 免漆实木地板打开包装后首先不应马上铺设,应让其适应外界湿度;


③ 铺设地板过程中不要拼的过紧,应注意:相对潮湿环境下,地板之间留 0.1mm 拼缝;相对干燥环境下,地板之间留 0.2mm 拼缝;


④ 地板四周踢脚板下留 10~15mm 的伸缩缝,或预埋一同等宽度的 V 行弹簧卡件。


针对木地板开裂现象:

   

① 少量漆膜开裂,可进行补漆修复。如开裂面积较大,可磨平后重新油漆;


② 如单块木地板漆膜裂较长,可单块更换木地板,选择质量好的生产企业的木地板,其漆膜的附着力、弹性、耐磨性均能得到到保证。


03

部品安装阶段注意要点


01

橱柜安装注意点


? 收纳五金件安装施工要点:

① 五金安装齐全、牢固、位置正确,表面无锈蚀、花斑、污染、划痕;


② 手的安装应与门板垂直或平行,不选用尖锐易伤手拉手;


③ 体连接螺丝统一做不可见处理;

   

④ 合页槽深浅适宜吻合,螺丝型号统一,螺丝头平五金面,螺钉旋槽方向一致;


⑤ 门板要求安装阻尼棒,要求门板关闭时不得出现响亮的碰撞声音。

? 人造石台面安装施工要点:

① 表面光滑,棱角整齐,无明显划痕,边缘齐整,前端棱角应倒圆,目测无粘结缝,粘结缝两侧台面颜色、花纹一致;


② 裂纹、缺损、皱纹、白斑、花斑、气泡、麻点、砂眼、凹陷、色差、杂质;


③ 台面石需飘出柜门安装,当台面前缘无挡水边时,应设滴水线,距离门板或箱体侧板至少 1cm,确保水滴不会落到门板上或进入橱柜内部;

   

④ 台面后挡水高于台面不小于 50mm,与台面粘结处应倒内圆角,圆角应均匀一致;


⑤ 橱柜台面与窗台石必须脱离,严禁橱柜台面与窗台石一体化,避免橱柜沉降导致窗台石部位拉裂;


⑥ 洗手盆、洗菜盆台面周边墙体严禁采用涂料、壁纸。


02

洁具安装注意点


? 浴盆安装施工要点:

① 在安装裙板浴缸时,其裙板底部应紧贴地面,楼板在排水处应预留 250~300mm 洞孔,便于排水安装,在浴缸排水端部墙体设置检修孔;


   


② 其他各类浴缸可根据有关标准或用户需求确定浴缸上平面高度。然后砌两条砖基础后安装浴缸。如浴缸侧边砌裙墙,应在浴缸排水处设置检修孔或在排水端部墙上开设检修孔;


③ 各种浴缸冷、热水龙头或混合龙头其高度应高出浴缸上平面 150mm。安装时应不损坏镀铬层。镀铬罩与墙面应紧贴;

   


④ 浴缸安装上平面必须用水平尺校验平整,不得侧斜。浴缸上口侧边与墙面结合处应用密封膏填嵌密实;


⑤ 浴缸排水与排水管连接应牢固密实,且便于拆卸,连接处不得敞口。

针对使用钢架作为浴缸槽的酒店式浴缸:

   

钢架浴缸安装三维节点△


固定内嵌治缸基层钢架,需注意浴缸处地面应设置止水坎。可以使用角钢或者镀锌方管作为骨架,台面可以使用瓷砖或者石材。

   

浴缸检修暗门应方便检修,浴缸与钢架采用柔性连接,钢架间距不大于 600mm 设置斜撑加固。

? 马桶安装施工要点:

1)给水管安装角阀高度一般距地面至角阀中心为 250mm,如安装连体马桶应根据马桶进水口离地高度而定,但不小于 100mm,给水管角阀中心一般在污水管中心左侧 150mm 或根据马桶实际尺寸定位;

   


2)低水箱马桶其水箱应用镀锌开脚螺栓或用镀锌金属膨胀螺栓固定。如墙体是多孔砖则严禁使用膨胀螺栓,水箱与螺母间应采用软性垫片,严禁使用金属硬势片;


3)带水箱及连体马桶其水箱后背部离墙应不大于 20mm;

   


4)马桶安装应用不小于 6mm 镀锌膨胀螺栓固定,马桶与螺母间应用软性垫片固定,污水管应露出地面 10mm;

   

5)马桶安装时应先在底部排水口周围涂满油灰,然后将马桶排出口对准污水管口慢慢地往下压挤密实填平整,再将垫片螺母拧紧,清除被挤出油灰,在底座周边用油灰填嵌密实后立即用回丝或抹布揩擦清洁。


03

户内门安装注意点


?  户内门安装工艺施工要点:

① 安装牢固,位置正确,开关灵活,关闭严密,无倒翘、碰擦、异响,无自开、自关、回弹现象,框与扇及扇与扇平行,无大小头; 


② 表面平整、光洁、色泽一致,无雀丝、划痕、毛刺、锤印及修补色差; 


③ 铰链、门锁、拉手、插销、小五金、猫眼、门吸等五金齐全,位置准确,表面清洁,保护妥当,使用灵活无锈蚀、损坏、凹痕、划痕、污染; 


④ 合页槽深浅适宜,螺丝型号统一,螺丝头平五金面,螺钉旋槽方向一致; 


⑤ 门框与门扇间应有防撞措施; 


⑥ 门框密封条安装牢固,无断裂、砂眼等缺陷; 


⑦ 割角、拼缝严密平整,裁口顺直,刨面平整,槽、孔边缘整齐,无毛刺、无脱胶; 


⑧ 结合处和安装配件处不得有木节或已填补的木节。

   


04

验收交付阶段注意要点


01

一户一档质量验收管理

? 隐蔽验收资料

? 工作面移交表

? 深化排版图

? 实测实量数据

? 模拟验收问题单

? 工地开放问题记录


   


02

收口收边细节做法

? 门套与不锈钢收口验收标准


① 门套与不锈钢线条留缝整齐、均匀、清爽;


② 现场门套与不锈钢线条之间留 3mm 工艺缝,保证收口整齐、均匀、清爽。避免门套稍有变形则与不锈钢之间收口不平整。

     


门套阴角/门缝验收标准


① 门套阴角验收标准: 拼接密实且无色差,工厂喷漆时阴角处很容易喷漆不匀,造成色差;使用手电观察验收。

     


② 门缝验收标准: 左、右、上口门缝 3-4mm,下口门缝 6mm,缝隙均匀。

     


门套密封条、防火条验收标准


① 密封条安装平整顺直,门扇关严后与密封条结合紧密,不摆动;


② 防火条安装平整顺直,打胶牢固且胶不能外露。防火条不能切割。

     


门底闸验收标准


① 当门关闭时,门底闸完全落下堵住门缝,A4纸不能插入,用手电筒照射不会透光。


② 门底闸金属盖板安装平整无缝隙,螺钉帽与盖板平齐通过现场开启、关闭门扇,观察门底闸工作情况。

     


防盗链验收标准


① 防盗链锁住状态使劲拉门,防盗扣要求无松动;


② 防盗链安装方向正确;


③ 链锁同门框、门扇安装连接口密实、平整。

     


玻璃移门验收标准


① 玻璃移门关闭时两扇平整对接,步入式衣柜玻璃移门打开时净空宽度 890mm(卫生间玻璃移门净空宽度 790mm);


② 打开衣帽间时灯带同步亮起;


③ 移门导轨与石膏板叠级之间的缝隙顺直、均匀一致;


④ 移门轨道推拉顺畅,移门可拆卸检修。

     


玻璃移门玻璃验收标准


① 移门玻璃为浴砂玻璃,表面均匀、平整;


② 玻璃四周干净整洁,无玻璃胶污染、透胶等情况;


③ 不锈钢压条表面规整,顺直,割角方正,与玻璃压贴紧密,不显明缝;


④ 两侧把手安装平整、对称;


⑤ 玻璃移门下端离地 15mm。

     


步入式衣柜顶部检修口


① 步入式衣柜顶部风机盘管检修口要求开启自如、方便;


② 现场每扇检修口很重,检修口方案有待改进。

     


木饰面表面验收标准


① 表面油漆光泽度符合设计要求80度;


② 木饰面表面油漆无流挂、缩孔、涨边、皱皮,线角处与表面基本一致,无积漆、划伤、磕碰等缺陷;


③ 木饰面应平整、方正、无翘曲、裂痕;


④ 木饰面与相邻饰面、踢脚线、天花等收口缝隙顺直、大小均匀;


⑤ 弧形木饰面流畅无变形,与其他材质收口缝隙大小均匀一致。

     


床头控制面板验收标准


① 床头的开关面板应具有感应功能;


② 床两侧控制面板上的感应按钮应设置在靠近床一侧;


③ 控制面板中心尺寸距地 940mm,边距墙壁边 70mm;


验收方法:尺量测试现场观察

     


木移门安装验收标准


① 轨道安装顺直、对称;


② 移门平整,安装对称,移门两边的缝隙大小对称均匀;


③ 移门固定牢固,轨道推拉顺畅、有防脱落限位装置;


④ 基层预留空间内侧较门扇厚度宽 50mm,防止基层刮伤木门;


⑤ 轨道中心预留槽,可检修门扇滑轮。

     


浴缸配件验收标准


① 浴缸安全扶手,毛巾架等安装牢固,使劲摇晃无松动现象,且表面无划痕;


② 浴缸水龙头提拉、复位顺畅、安装牢固、使劲摇晃无松动现象,且表面无划痕;


③ 浴缸石材台面光滑,无污染、无划伤现象;


④ 台面石材与墙面石材阴角接缝严密、光滑、順直;


⑥ 浴缸下整洁干净,有安放花洒喉的盒子并便于检修;


⑦ 检修门安装牢固,门四周门缝大小均匀。

     


浴缸排水验收标准


① 浴缸通水顺畅且底部无漏水;


② 通过浴缸加水、放水,检查通水是否顺畅、有无渗漏水。

     


淋浴间地面验收标准


① 泛水坡度1%,高点距低点高差 15mm,房内外地坪高差 20mm;


② 条形地漏高度 30mm,保证淋浴间无积水,地漏下水安装准确;


③ 淋浴间石材盖过地漏周围的不锈钢边,见尺寸大样图。

     
        

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

装饰装修施工图

返回版块

5213 条内容 · 170 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

界面移交总是纠纷不断?土建与精装修场地移交及敏感点分析指引

回帖成功

经验值 +10