一、总则
1.2 本指南主要依据国家、交通运输部等工程建设主管部门发布的与工地建设相关的文件、标准、规范、规程、指南和行业内采取的成熟和先进的施工工艺和管理办法编制。
1.3 本指南适用于所有新建、改(扩)建高速公路项目的工地建设管理,其他等级公路可参照执行。
4、项目建设单位应根据项目工程内容、工程大小以及施工条件等情况开展规划,做到“合理划分标段、合理制定标价、合理确定工期”,确保项目建设严格按照标准化要求实施。
二、驻地建设
2.1 一般规定
2.1.1 驻地建设一般包括建设单位驻地、监理单位驻地、施工单位驻地以及工地试验室的建设。
2.1.2 驻地建设应体现以人为本的理念,着力改善项目各参建单位的生产、生活环境。
2.1.3 驻地建设应因地制宜,尽量减少对环境的影响。
2.2 场地建设
山区项目部
平原项目部
租用项目部
最低标准为板房,不超两层
组与组之间的距离不小于8m
2.3 硬件设施
各单位驻地办公用房面积标准(表2.3.1 )
2.3.2 为推行高速公路建设信息化管理,建设单位应建立并应用覆盖公路项目建设管理全过程的信息系统,将工程质量、安全、进度、投资以及设计变更和试验检测等管理内容纳入系统;具备条件的项目应对特大桥、特长隧道、高边坡等重点工程应建立远程监控系统,实行动态管理。
2.3.3 所有班组(含劳务人员)应纳入施工工区集中居住、统一管理,生活用房建设应体现以人为本的理念,应实用、美观、隔热、通风、防潮,施工工区生活用房建设的最低标准见表2.4.5,建设单位、监理单位、施工单位项目部生活用房建设标准应不低于施工工区生活用房的建设标准。
各单位驻地生活用房面积标准(表2.3.3 )
2.3.4 厕所人均使用面积不小于0.2m2,总面积不小于20m2,蹲位数量与人员比例不小于0.1,符合卫生要求。
2.4 试验室建设
2.4.1 一般规定
(1) 工地试验室是指公路工程建设从业单位在工程现场为质量控制和检验工作需要而设立的临时试验室。建设应满足《公路水运工程试验检测管理办法》的有关规定,由取得《公路水运工程试验检测机构资质等级证书》(等级证书)的试验检测机构(母体检测机构)授权设立,且授权的试验检测项目和参数不得超出其等级证书核定的业务范围。母体试验检测机构对工地试验室的试验检测行为及结果承担责任。
(2)工地试验室应经有权单位组织认定合格,并取得批准后方可正式开展试验检测工作。
2.4.2 试验室面积及设备配置应满足以下要求:
力学室
样品室
三、场站建设
3.2 拌和站
3.2.1 场地建设: 拌和站场地面积、搅拌机组配置及产能应满足生产、施工需求和工程进度要求,一般不低于表3.2.1规定。
水泥混凝土拌和站
沥青混凝土拌和站
进出口设置洗车池或者洗车机
3.2.4 拌和设备应符合以下要求:
(1)混凝土拌和应采用强制式拌和机,单机生产能力不宜低于90t/h。拌和设备应采用质量法自动计量,水、外掺剂计量应采用全自动电子称量法计量,禁止采用流量或人工计量方式,保证工作的连续性、自动性,且具备电脑控制及打印功能。减水剂罐体应加设循环搅拌水泵。
(3)沥青混合料采用间歇式拌和机,配备计算机及打印设备,生产能力不宜低于240t/h。
(4)拌和站计量设备应通过当地有权部门标定后方可投入生产,使用过程中应不定期进行复检,确保计量准确。控制室安装1台分体式空调,保证各部电气元件正常工作。
3.3 钢筋加工场
3.3.1 场地建设
1)宜采用封闭式管理,场地内应按原材料堆放区、钢筋下料区、加工制作区、半成品堆放区、成品待检区、合格成品区、废料处理区等科学合理设置,功能明确,标识清晰。
3.4 预制梁场
3.4.2 场地建设:(1)场地建设前施工单位应将梁场布置方案报监理工程师审批,方案内容应包含各类型梁板的台座数量、模板数量、生产能力、存梁区布置及最大存梁能力等。预制场建设要与桥梁下部结构施工基本同步启动,避免出现“梁等墩”及“墩等梁”。(2)宜采用封闭式管理,场地内应按办公区、生活区、构件加工区、制梁区和存梁区、废料处理区等科学合理设置,功能明确,标识清晰。 (3)各项目预制场应统筹设置,建设规模和设备配备应与预制梁板的数量和生产工期相适应,一般不低于表3.4.2规定。(4)预制梁场应尽量按照“工厂化、集约化、专业化”的要求规划、建设,每个预制梁场预制的梁板数量不宜少于300片。若个别受地形、运输条件限制的桥梁梁板需单独预制,规模可适当减小,但钢筋骨架定位胎膜、自动喷淋养护等设施仍应满足施工生产要求。( 5)预制梁板钢筋骨架应统一采用定位胎膜进行加工,并设置高强度砂浆垫块确保钢筋保护层。(6)设置自动喷淋养生设备,预制梁板采用土工布包裹喷淋养生(北方地区应根据气候情况采用蒸汽保湿养生),养生水应循环使用。
3.4.3 台座布设: (1)预制梁板的台座强度应满足张拉要求,台座尽量设置于地质较好的地基上,在不良地基路段,应先进行地基处理。为防止发生张拉台座不均匀沉降、开裂事故,影响预制梁板的质量,先张法施工的张拉台座不得采用重力式台座,应采用钢筋混凝土框架式台座。台座端部受力处应设置钢筋网片。(2)底模宜采用通长钢板,钢板厚度应不小于6mm,不得采用混凝土底模,推荐使用不锈钢底模板。
3.5 小型构件预制场
3.5.1 小型构件预制应选用振动台振捣,振动台数量根据预制构件生产数量确定。 模板应使用钢模或高强度塑料模板,保证混凝土外观。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
造价成本管理
返回版块1.21 万条内容 · 297 人订阅
阅读下一篇
如何区分清楚工程决算和工程结算?一、范围不同 工程结算确定的是工程建设阶段的工程价款,包括建筑工程费、安装工程费等; 竣工决算包括从筹集到竣工投产全过程的全部实际费用,即包括建筑工程费、安装工程费、设备工器具购置费用及预备费以及监理费、设计费、建设单位管理费等费用。 二、主体不同 工程结算是在建设单位和施工单位之间进行,有两个平等的主体; 工程决算是由建设单位对工程项目发生的费用进行归集、分配、汇总编制,只有一个主体。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发