风管材质会影响消防验收吗?
防排烟设计使用彩钢复合型耐火风管,在满足任何施工要求的前提下,会因为使用这种材料而导致消防验收不合格吗?以前只做过镀锌钢板加防火包裹的工艺,使用新材质怕最后验收有问题,特意向贵单位咨询。
答复单位:深圳市住房和建设局
关于市民咨询风管材质影响消防验收相关问题的回复
1、 《建筑防烟排烟系统技术标准》在相关条文说明中明确了其耐火极限的判定必须按照《通风管道耐火试验方法》(GB/T17428-2009)的测试方法进行, 在消防验收时主要核查其使用的风管是否取得合资格的检验机构出具的关于该风管耐火极限性能的型式检验报告及做一致性判定。
2、 目前工程实践中主要有两种做法:
一是使用具备耐火性能的非金属及复合材料成品风管;
二是在原金属风管基础上通过外敷防火隔热材料(如岩棉、防火毯等)形成具备耐火性能复合体。
为加强工程质量管理,建议建设单位在选用风管时注意如下事项:
(1)两类风管应由不燃材料构成,均按照《通风管道耐火试验方法》GB/T17428-2009,并取得具备检测资格的检测机构出具的型式检验合格报告 ,不同部位风管的不同耐火性能要求应符合规范及设计要求。
(2)建设单位可要求风管的供货方(即取得型式检验合格报告的送检单位)对其风管包括耐火极限各性能指标符合技术标准要求作出确认和保证 ;(如非金属及复合材料成品风管还涉及《建筑机电工程抗震设计规范》、《非金属及复合风管》、《不燃无机复合板》等标准规定的抗震、抗老化、受热时不产生毒性气体及任何环境下不吸潮、不返卤的要求。)
(3)金属风管外敷防火隔热材料所形成的复合体,经常采用现场加工方式,需严格控制其施工质量, 建设单位可要求供货方提供与送检样品一致的原材料及加工工艺说明,对各类主材、特殊辅材(如“耐火隔热层”、“高温胶”等)等材料,生产厂家必须提供其品牌、成分、耐高温度、厚度、涂刷方式及部位的详细说明以及安装工艺流程 ,由建设、施工、监理单位确认,施工单位严格按工艺施工;金属风管外敷防火隔热材料所形成的复合体,视为一体化构件,其质量及产品一致性是否符合所对应的型式检验报告要求,由生产厂家书面确认。
3、依据《中华人民共和国住房和城乡建设部51号令》、《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》、《建筑工程消防设计审查验收工作细则》等相关法律规定,具有防火性能要求的建筑材料、建筑构配件应使用合格产品、符合国家规定的标准保证消防施工质量。 如果使用的产品不符合国家标准存在质量问题是会导致消防验收不合格的。
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
通风排烟
返回版块13.89 万条内容 · 598 人订阅
阅读下一篇
排油烟系统配套不到位导致商铺关停2021年11月的新闻,位于沣西新城金科世界城沿街的多家餐饮商家全部关门停业了,商户们为此很是烦恼! 金科世界城位于沣西新城世纪大道与同文路十字向南600米,11月1日开始,金科世界城沿街的几十家餐饮店铺关门停业了,多家门店贴了转让通知。 沣西新城综合执法局下发整改催告书 10月29日,沣西新城下发催告书,要求商户按照《整改通知》落实,如拒不落实,将受到行政处罚。