一、建筑工程上常用的塑料管材 序号 管材 燃烧性能 冷热管适用性 1 硬聚氯乙烯 PVC-U 难 给水管道(非饮用水)、排水管道、雨水管道。 2 氯化聚氯乙烯 PVC-C 难 冷热水管、消防水管系统、工业管道系统
一、建筑工程上常用的塑料管材
序号 |
管材 |
燃烧性能 |
冷热管适用性 |
|
1 |
硬聚氯乙烯 |
PVC-U |
难 |
给水管道(非饮用水)、排水管道、雨水管道。 |
2 |
氯化聚氯乙烯 |
PVC-C |
难 |
冷热水管、消防水管系统、工业管道系统 |
3 |
聚丙烯 |
PP-R |
可 |
饮用水管、冷热水管 |
4 |
丁烯管 |
PB |
易 |
饮用水、冷热水管。特别适用于地板辐射采暖系统的盘管 |
5 |
聚乙烯 |
PE |
可 |
|
6 |
交联聚乙烯 |
PEX |
可 |
可输送冷、热水、饮用水及其他液体。 主要用于地板辐射采暖系统的盘管。 |
二、关于建筑管材使用检测次数
对同一厂家、同品牌、同材质、同规格的管材,抽检复验不少于 1 次。
塑料管材安装前,进行技术培训和技术交底,明确热熔工作条件、热熔温度、加热时间、承插操作时间、承插尺寸等技术要点。操作人员经考试合格后方可上岗。
施工、监理单位对强度严密性试验结果负责。强度严密性试验记录必须与工程实际一致,每份试验记录后应附压力表的初压和终压照片,照片应记载试验部位、强度试验起止时间和初终压值、严密性试验起止时间和初终压值。
采暖管道隐蔽前,施工、监理单位应严格进行隐蔽验收,及时形成强度严密性试验记录及隐蔽工程验收资料,并留存隐蔽部位的相关照片或影像资料。
户内地面垫层施工时,垫层内埋地塑料管道压力应保持系统工作压力,当压力下降时,应暂停垫层施工,及时查找漏点,维修完毕后重新进行强度严密性试验,合格后再保压继续垫层施工。
三、有见证检验项目及测试方法
序号 |
管材 |
检验项目 |
标准依据(仅供参考) |
|
1 |
硬聚氯乙烯 |
PVC-U |
拉伸屈服强度、落锤冲击实验、密度 |
GB/T5836.1-2006 |
2 |
氯化聚氯乙烯 |
PVC-C |
/ |
/ |
3 |
聚丙烯 |
PP-R |
静液压试验、熔点、简支梁冲击 |
GB/T18742.2-2002 |
4 |
丁烯管 |
PB |
静液压试验 |
GB/T 19473.2-2004 |
5 |
聚乙烯 |
PE |
静液压强度、碳黑分散性 |
GB/T13663-2000 |
6 |
交联聚乙烯 |
PE-X |
静液压强度、交联度 |
四、常见管材的基本性质
1 、 硬聚氯乙烯( PVC-U )管
特性:通常直径为40?100mm。内壁光滑阻力小、不结垢、无毒、无污染、耐腐蚀。使用温度≤40℃,故为冷水管。抗老化性能好、难燃。
2、 氯化聚氯乙烯( PVC-C )管
特性:高温机械强度高,适于受压的场合。使用温度高达90℃左右,寿命可达50年。安装方便,连接方法为溶剂粘接、螺纹连接、法兰连接和焊条连接。阻燃、防火、导热性能低,管道热损少。管道内壁光滑,抗细菌的孳生性能优于铜、钢及其他塑料管道。热膨胀系数低,产品尺寸全(可做大口径管材),安装附件少,安装费用低。但要注意使用的胶水有毒性。
3 、无规共聚聚丙烯管( PP-R 管)
特性:无毒,无害,不生锈,不腐蚀,有高度的耐酸性和耐氯化物性。耐热性能好,在工作压力不超过0.6MPa时,其长期工作水温为70℃,软化温度为140℃。耐腐蚀性好,不会孳生细菌,无电化学腐蚀。管材内壁光滑,不会结垢,采用热熔连接方式进行连接,牢固不漏,施工便捷,价格适中。缺点是属于可燃性材料,不得用于消防给水系统。
4、 ( PB 管)
特性:较高的强度,韧性好,无毒。其长期工作水温为90℃左右,最高使用温度可达110℃。易燃,热胀系数大,价格高。
5、 交联聚乙烯管( PEX 管)
特性:无毒,卫生,透明。有折弯记忆性、不可热熔连接、热蠕动性较小、低温抗脆性较差、原料较便宜。使用寿命可达50年。可输送冷、热水、饮用水及其他液体。阳光照射下可使管加速老化,缩短使用寿命,这也是用于地热采暖系统的分水器前的地热管须加避光护套的原因。