排烟风管应采用焊接保温钉
qq68502775
qq68502775 Lv.2
2024年06月27日 11:48:40
来自于通风排烟
只看楼主

2023年宁波市施工图设计审查常见问题及质量通病 4.1.10 问题描述 : 排烟风管隔热材料采用普通保温钉直接粘接在风管上,这样,当排烟风管运行温度高时,会导致粘接剂失效。 诊断与分析 :设计图纸中没有说明排烟风管粘贴隔热材料的具体作法;施工单位在施工时图方便,采用普通保温钉粘接。 规范及标准要求 :《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012第1.0.7条:供暖、通风与空气调节设计应考虑施工、调试及验收的要求。


2023年宁波市施工图设计审查常见问题及质量通病

4.1.10 问题描述 排烟风管隔热材料采用普通保温钉直接粘接在风管上,这样,当排烟风管运行温度高时,会导致粘接剂失效。

诊断与分析 :设计图纸中没有说明排烟风管粘贴隔热材料的具体作法;施工单位在施工时图方便,采用普通保温钉粘接。

规范及标准要求 :《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012第1.0.7条:供暖、通风与空气调节设计应考虑施工、调试及验收的要求。

《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB 50243-2016)第 10.3.5 条。

10.3.5 风管绝热材料采用保温钉固定时,应符合下列规定:

1 保温钉与风管、部件及设备表面的连接,应采用 黏结 焊接 ,结合应牢固,不应脱落;不得采用抽芯铆钉或自攻螺丝等破坏风管严密性的固定方法。

【条文解释】10.3.5 本条对空调风管绝热层采用保温钉进行固定连接施工的基本质量要求做了规定。采用保温钉固定绝热层的施工方法,其钉的固定极为关键,将直接影响施工质量。在工程中保温钉脱落的现象时有发生,究其主要原因有粘接剂选择不当、粘接处不清洁(有油污、灰尘或水汽等)、粘接剂过期失效,或粘接后未完全固化就敷设绝热层等。同时,条文还对首行保温钉的位置和数量作了合理规定。

应对措施及防治指南 :设计图纸需要给出具体做法, 分别说明不同类型的风管保温/隔热采用不同的粘接方式 ,空调风管可采用粘接剂来粘贴保温钉, 排烟风管应根据风管宽度的不同分别采用快速焊接金属隔热钉来粘贴隔热材料。

保温钉安装要求 《通风与空调工程施工规范》GB 50738-2011

13.3.4 涂刷胶粘剂和粘接固定保温钉应符合下列规定:
1 应控制胶粘剂的涂刷厚度,涂刷应均匀,不宜多遍涂刷。
2 保温钉的长度应满足压紧绝热层固定压片的要求,保温钉与管道和设备的粘接应牢固可靠,其数量应满足绝热层固定要求。在设备上粘接固定保温钉时,底面每平方米不应少于16个,侧面每平方米不应少于10个,顶面每平方米不应少于8个;首行保温钉距绝热材料边沿应小于120mm。
13.4.4 风管绝热层采用保温钉固定时,应符合下列规定:
1 保温钉与风管、部件及设备表面的连接宜采用粘接,结合应牢固,不应脱落。
2 固定保温钉的胶粘剂宜为不燃材料,其粘结力应大于25N/cm2。
3 矩形风管与设备的保温钉分布应均匀,保温钉的长度和数量可按本规范第13.3.4条的规定执行。
4 保温钉粘结后应保证相应的固化时间,宜为12h~24h,然后再铺覆绝热材料。
5 风管的圆弧转角段或几何形状急剧变化的部位,保温钉的布置应适当加密。
 

建议做法  

说明:  

①隔热防火纤维卷材  

②不锈钢扎带及固定夹  

③80mm重叠搭接  

④80mm边缘重叠搭接  

⑤镀锌钢板风管  

⑥快速焊接金属隔热钉

(注:焊钉杆尖与风管本体焊接,焊钉帽在隔热层外侧)  

版权声明:本文整理自网络,侵权请联系删除。

免费打赏

相关推荐

APP内打开