什么是电压损失?电缆电压损失如何计算?
wx_71196434
2024年06月27日 13:26:05
只看楼主

电压损失是指电路中阻抗元件两端电压的数值差,在工程计算中,电压损失近似取为电压降落的纵分量。 线路的电压损失可以分为两部分: 第一部分: 是有功功率在线路电阻R上造成的,其表达式为PR/U。 第二部分 : 是由无功电流由线路的电抗引起的,为QX/U。110千伏及以上线路,X与R之比约为4~10,所以电抗造成的电压损失占主要部分。


电压损失是指电路中阻抗元件两端电压的数值差,在工程计算中,电压损失近似取为电压降落的纵分量。

线路的电压损失可以分为两部分:

第一部分: 是有功功率在线路电阻R上造成的,其表达式为PR/U。

第二部分 是由无功电流由线路的电抗引起的,为QX/U。110千伏及以上线路,X与R之比约为4~10,所以电抗造成的电压损失占主要部分。

一、一般照明回路电压损失计算(供电距离最长的回路)

(1)B2F变电所至SOHO办公强电井一般照明配电箱

输入参数: 线路工作电压U=0.38(kV)、线路密集型母线1600A、计算工作电流Ig=850(A)、线路长度L=0.200(km)、功率因数cosφ=0.85。

线路材质: 铜。

中间参数: 电阻r=0.033(Ω/km)、电抗x=0.020(Ω/km)。

计算公式及结果: 0.38KV-通用线路电压损失为:ΔU1%=(173/U)*Ig*L*(r*cosφ+x*sinφ)=(173/(0.38*1000))*850*0.2*(0.033*0.85+0.020*0.53)=2.99。

(2)一般照明配电箱至SOHO办公室配电箱

输入参数: 线路工作电压U=0.22(kV)。

线路型号: 导线;线路截面S=10(mm2);计算工作电流Ig=16(A);;线路长度L=0.050(km)。功率因数cosφ=0.85。

线路材质: 铜。

中间参数: 电阻r=2.25(Ω/km)、电抗x=0.087(Ω/km)。

计算公式及结果: 0.38KV-通用线路电压损失为:ΔU2%=(173/U)*Ig*L*(r*cosφ+x*sinφ)=(173/(0.38*1000))*16*0.050*(2.25*0.85+0.087*0.53)=0.72。 (3)SOHO办公室配电箱至最远灯具

输入参数: 线路工作电压U=0.22(kV)。

线路型号: 导线,线路截面S=2.5(mm2);计算工作电流Ig=4.5(A);线路长度L=0.020(km);功率因数cosφ=0.85。

线路材质: 铜。

中间参数: 电阻r=8.97(Ω/km)、电抗x=0.1(Ω/km)。

计算公式及结果: 0.22KV-通用线路电压损失为:ΔU3%=(200/U)*Ig*L*(r*cosφ+x*sinφ)=(200/(0.22*1000))*4.5*0.020*(8.97*0.85+0.1*0.53)=0.59。

(4)B2F变电所至SOHO办公最远灯具的电压损失合计

即: ΔU%=ΔU1%+ΔU2%+ΔU3%=2.99+0.72+0.59=4.3。

结论: 电压损失小于5%,满足规范要求。

二、公共照明电压损失计算(供电距离最长的回路)

(1)B2F变电所至SOHO办公强电井公共照明配电箱

输入参数: 线路工作电压U=0.38(kV)

线路型号: 预分支电缆,线路截面S=95(mm2);计算工作电流Ig=129(A);线路长度L=0.200(km);功率因数cosφ=0.85。

线路材质: 铜。

中间参数: 电阻r=0.229(Ω/km)、电抗x=0.077(Ω/km)。

计算公式及结果: 0.38KV-通用线路电压损失为:ΔU%=(173/U)*Ig*L*(r*cosφ+x*sinφ)=(173/(0.38*1000))*129*0.2*(0.229*0.85+0.077*0.526783)=2.76 (2)公共照明配电箱至最远灯具

输入参数: 线路工作电压U=0.22(kV)

线路型号: 导线,线路截面S=2.5(mm2);计算工作电流Ig=4.5(A);线路长度L=0.030(km);功率因数cosφ=0.85。

线路材质:

中间参数: 电阻r=8.97(Ω/km)、电抗x=0.1(Ω/km)

计算公式及结果: 0.22KV-通用线路电压损失为:ΔU3%=(200/U)*Ig*L*(r*cosφ+x*sinφ)=(200/(0.22*1000))*4.5*0.030*(8.97*0.85+0.1*0.526783)=0.88

(3)B2F变电所至SOHO办公最远灯具的电压损失合计

即: ΔU%=ΔU1%+ΔU2%=2.76+0.88=3.64

结论: 电压损失小于5%,满足规范要求。

三、电缆电压损失表

(1)1140VMYP、MCP、MCPJ电缆每千瓦公里负荷矩的电压损失%表

(2)660V铜芯电缆每千瓦公里负荷矩的电压损失%表

(3)1kV以下矿用橡套电缆在空气中使用长期允许载流量

(3)橡套电缆按机械强度要求的最小截面

(4)输电线路经济电流密度(A/mm2)

(5)供电电压与输送容量的关系

(6)6~10kV配电变压器熔丝选择表

按照变压器的不同,高压侧熔丝可参照下列要求选择:

1)容量大于400kVA的变压器高压熔丝的额定值为高压侧额定电流的1.5倍;

2)容量在125~400kVA的变压器高压熔丝的额定值为高压侧额定电流的1.5~2倍;

3)容量小于125kVA的变压器高压熔丝的额定值为高压侧额定电流的2~3倍;

4)若变压器高压侧额定电流在5A以下,应选5A的熔丝,以满足机械强度的要求;

5)选择低压侧熔丝电流一般选等于低压侧额定电流,若需选大一级,最大不能超过额定电流的30%。

(7)660V铜芯橡套电缆电压损失计算