小弟愚笨,请教各位大师大虾一个问题:消火栓的布置时可否考虑其跨防火分区灭火?依据何在?
小弟愚笨,请教各位大师大虾一个问题:消火栓的布置时可否考虑其跨防火分区灭火?依据何在?
2楼
不可以,一般灭火时作为防火分区的防火门或防火卷帘必须关闭,以免火势在各分区间蔓延,因此消火栓当然不能跨防火分区。
回复
3楼
可以, 只要室内任何部位有2个消火栓就行了吧!我是这么觉得,
回复
4楼
同意楼上derricklee同行!高规条文说明认为,同层任意位置两股充实水柱同时到达的理由是满足在初期失火状况下,两股水柱更容易扑灭火灾。对于初期火灾,防火卷帘和防火门并不是必要的,这也就是说防火卷帘和防火门并不是针对初期火灾设置的。高规同时也说明了防火窗和门是针对烟火的扩散而设置的,对于卷帘在设置它的同时也要考虑喷淋系统,因此在设置卷帘时并不考虑用消火栓扑灭初期火灾。总结一下:一、本人认为在一般建筑可不考虑分区问题,只要按照任意点两水柱即可。二、在设置喷淋系统时也可按照任意点两水柱的原则设置消火栓,而不用考虑分区问题。三、在无喷淋系统的地方要充分考虑分区内的消火栓满足失火初期内的两股水柱。
回复
5楼
何以,规范没限制,这也是规范的一个缺点吧
回复
6楼
同层任意位置两股充实水柱同时到达的理由是满足在初期失火状况下,两股水柱更容易扑灭火灾。对于初期火灾,防火卷帘和防火门并不是必要的,这也就是说防火卷帘和防火门并不是针对初期火灾设置的。高规同时也说明了防火窗和门是针对烟火的扩散而设置的,对于卷帘在设置它的同时也要考虑喷淋系统,因此在设置卷帘时并不考虑用消火栓扑灭初期火灾。
一、一般防火等级建筑可不考虑分区问题,只要按照任意点有两股水柱即可。
二、设置喷淋系统的重要防火等级建筑可按照任意点两水柱的原则设置消火栓,而不用考虑分区问题。
三、没有设置喷淋系统的重要防火等级建筑要充分考虑各个分区的消火栓能满足在本分区内有两股水柱同时到达。
应该建议无论建筑物重要与否都应该满足任何时候防火分区内有两股水柱能同时到达,这样的安全性最佳,规范应该加以明确说明。
回复
7楼
不可以。因为防火分区之间是互相独立的。
如果按照3、4、5、6楼意思:
当发生火灾时,一旦防火卷帘因为电气的联动关系自动关闭时就会失去作用。
如果要使用那个消火栓,那么就失去防火分区的意义了。
做设计是还是以人为本了。
回复
8楼
楼上说的有道理
回复
9楼
不可以,火灾时防火分区的防火门或防火卷帘关闭,以免火势在各分区间蔓延,因此消火栓当然不能跨防火分区,我们这里施工图审查提过这个问题。
回复
10楼
不可! 应以防火分区作为单元,来设置消火栓。
回复
11楼
把每个防火分区看作一个单独的建筑